jag har en separat cp mellan vp o panna........och 35 mm cu rör mellan vp o pannajag har en liten vp.( 6 kW)......men det värmda vattnet som kommer in i huset blir ändå riktigt hett.....
Du har något annat problem, det beror inte på rörens storlek. Jag har 22 elzink, dvs sämre flöde än koppar pga de är tjockväggiga. Laddpumpen 15-70 går aldrig över 50%. Men jag har inte hela värmesystemet i serie. Men ändå har den korta bitens dimensionering ingen betydelse.Det ser nästan ut som det fattas ett stycke där du introducerar vad du har för problem med anläggningen.Vad händer?Vad får du för delta över kondensor?Ordentligt med avluftningar på rätt ställen?
Tack för svar! Jag har som sagt bara en cp som betjänar både radiatorslinga och vp. Det är enligt CTCs installationsmanual. Ju större pump desto grövre rör tänker jag. Det är mer värme som behöver transporteras bort, men grövre än 35 har jag inte tänkt satsa på. Hur många meter rör har du mellan vp och panna? Enkel väg alltså.
Skumt, skrev ett inlägg igår om att spola rent värmeväxlaren, undra var det tog ivägen?Jag tycker du borde misstänka att det är stopp i värmeväxlaren med tanke på att det är svårt att få upp flödet och att den är begagnad. Testa backspola utedelen. Sedan låt den fyllas med citronsyralösning i 24 h. Därefter spola fram och baklänges tills det blir rent och gör ny provkörning.Återkommer problemet så kanske du behöver magnetitfiler.
Kör vidare med citronsyran i så fall, hela värmeväxlaren måste vara ren och fin för bra funktion. Skräp kan ge en isolerande effekt även om flödet är rätt. Tycker det känns motiverat med tanke på vad kylteknikern sa. Jag känner rimlighet till LP och HP-larm om den inte blir av med värmen.