Författare Ämne: Byta ut slitdelar i förtid ?  (läst 1727 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Byta ut slitdelar i förtid ?
« Svar #15 skrivet: 21 augusti 2021, 13:36:19 »
ja mjukstarten på 1145/1245 serien är det då inga fel på, oavsett vad någon säger, kontaktorer slits ju, det blir gnistbildning vid varje tillslag/frånslag.
Är man osäker på kontaktorn, så går den faktiskt att mäta. Mät rakt över kontaktorn så ser ni hur många volt ni tappar.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byta ut slitdelar i förtid ?
« Svar #16 skrivet: 21 augusti 2021, 13:44:29 »
Vet inte riktigt men 1145/1245 är väl kolvisar och inte invertes ( scroll )  och dÃ¥ är det raka spÃ¥ret till kompressorn. Finns även scroll med direktstart utan inverters .  Kanske det med inverterstyrning  skapar nÃ¥got med övertoner som knäcker mjukisen. Har inte forskat i det.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Byta ut slitdelar i förtid ?
« Svar #17 skrivet: 21 augusti 2021, 19:23:27 »
12 kW och upp är scroll.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byta ut slitdelar i förtid ?
« Svar #18 skrivet: 21 augusti 2021, 21:57:47 »
Vet inte riktigt men 1145/1245 är väl kolvisar och inte invertes ( scroll )  och dÃ¥ är det raka spÃ¥ret till kompressorn. Finns även scroll med direktstart utan inverters .  Kanske det med inverterstyrning  skapar nÃ¥got med övertoner som knäcker mjukisen. Har inte forskat i det.
Eftersom både mjukstartaren och frekvensomriktaren är CE märkt måste de även uppfylla EMC direktiven som gäller inkommande och utgående övertoner, vilket innebär att de ej få skicka ut övertoner som kan fördärva varann.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Byta ut slitdelar i förtid ?
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2021, 05:34:11 »
Byter man kompressor på en xx45 modell idag, så är det scroll från 8kw och uppåt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!