Försöker hjälpa min granne med hans pump som strulat ett tag.
Felet är att kompressor del aldrig startar fast behovet finns -740 gradminuter tror jag.
Å tappar man varmvatten så behovet kommer där växlar ventilen ligger för varmvatten typ 10sek.
Enda chansen att få värme är att slå över den på drift med enbart elpatron = dyr drift.
Och som sagt inga larm på displayen!!
mvh Magnus
-
Har ni provat med "norsk reset", stäng av VP:n och stäng arbetsbrytaren. Sätt igång igen och se om den tuffar igång?
-
Japp Norsk reset är testad!
Även inkomande faser är uppmätta och OK.
//Magnus
-
Enligt denna sitter det ett överhettningsskydd till kompressorn (F11), öppna och kolla om du hittar den.
http://www.energicenter.com/downloads/villa-el.pdf
-
I menyn hittar du VV Pressostat, 0/1
Den står nog på 0 här. Den har hakat upp sig