Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 januari 2016, 14:16:15 »Har nu bevakat pumpen vad som händer vid tillskott efter poolvärmning i autoläget.
Gradminuterna räknar aldrig ner längre än -700. -100 start,-300 elpatronstart -400. 100gradminuter under sista steget.
Värmt poolen i 2 timmar och i det läget är elpatronen spärrad.
den släpper poolvärmen och krämar på fullt på elpatronen+kompressor.
var 0 gradit ute så 40 var börvärdet på framledningen.
Den börjar beta av gradminuterna men når diffen vp-ts vid 10 graders övertemp efter 40 minuter, då ändras gradmin till -100 och kompressorn tar över.
Helt kasst innebär i autoläget att jag alltid får tillskott efter poolvärmning oavsett ute temp.
Är det kallt ute låt säga att man har 45 grader framledning så kommer den inte stanna utan betar av gradminuterna eftersom den inte orkar varmare på framledningen med vp+elpatron.
Så fortsättningsvis får jag göra som innan och styra autoläget man när det börjar bli kallt inne.
kan väl öka vp ts diffen från 3 till 5 så stannar den lite tidigare
Gradminuterna räknar aldrig ner längre än -700. -100 start,-300 elpatronstart -400. 100gradminuter under sista steget.
Värmt poolen i 2 timmar och i det läget är elpatronen spärrad.
den släpper poolvärmen och krämar på fullt på elpatronen+kompressor.
var 0 gradit ute så 40 var börvärdet på framledningen.
Den börjar beta av gradminuterna men når diffen vp-ts vid 10 graders övertemp efter 40 minuter, då ändras gradmin till -100 och kompressorn tar över.
Helt kasst innebär i autoläget att jag alltid får tillskott efter poolvärmning oavsett ute temp.
Är det kallt ute låt säga att man har 45 grader framledning så kommer den inte stanna utan betar av gradminuterna eftersom den inte orkar varmare på framledningen med vp+elpatron.
Så fortsättningsvis får jag göra som innan och styra autoläget man när det börjar bli kallt inne.
kan väl öka vp ts diffen från 3 till 5 så stannar den lite tidigare