Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Pumpen stannar , blinkar rött inne  (läst 19318 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Pumpen stannar , blinkar rött inne
« skrivet: 15 mars 2012, 08:04:52 »
Vår Sverigepump E9DKE stannar när det blir lite kallare ute.
Det blinkar rött på lampa inne.
Man kan få igång den ett tag med att bryta strömmen , sedan köra 'COOL' ett tag och ställa om till heat igen. Felet återkommer dpck några timmer eller dygn senare.
Maskinen har fått utedelen utbytt för några år sedan (H16 felet)
Innedelen har fått fläktmotor utbytt.
Vad kan detta nu vara ? Hur fick man fram felkoderna när det inträffar igen ?

Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2012, 06:36:17 »
håll inne "check" knappen med ett gem eller liknande tills du får upp en kod i displayen, därefter stegar du med pil upp, sakta, till du hör tre snabba pip, läs av felkoden i displayen.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2012, 06:42:25 »
Köp en ny av ett annat fabrikat helst Toshiba eftersom det aldrig är fel på dom + att dom har en väldigt låg lägsta värmeåtergivning + om du köper en av deras utgående modeller så får du en bra fläktfunktion om du har en braskamin + att du har tillgång till hjälp från en expert. :D

Så vitt jag kan bedöma har du en av de mer problematiska pumpar som sålts, att köpa en ny, mer eller mindre oavsett märke (bortsett från lågprismaskiner) bör göra ditt värmepumpsägande mindre bekymmersamt.
Att Toshiba skulle vara särskilt mycket bättre än andra kända fabrikat vill jag inte hålla med om, de är inte dåliga/sämre, men det finns säkert de som är i paritet med dessa.

På felbeskrivningen som ges låter det ju som att den inte avfrostar som den ska när det blir kallt, lös tempgivare (på rör efter förångare) eller kärvande fyrvägsventil kan vara orsaken till detta.
Gasbrist kan vara en annan orsak?
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 06:44:12 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2012, 07:58:55 »
Att det är en av de mest problematiska maskinerna är jag väldigt varse om :-)
Nu är jag också till sist inne på att ersätta den med något bättre och framförallt kraftfullare.
Den har inte räckt till riktigt effektmässigt. Dessutom tycker jag den ger dåligt med värme när det blir riktigt kallt. Så jag letar efter något riktigt kraftfullt som kan monteras med samma rör (1/4 + 3/8 ) och elanslutning med brytare utomhus.
Är det någon som har några förslag ? Jag fick tipset om MITSUBISHI ELECTRIC FD35 .
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2012, 08:11:58 »
Ansluts den verkligen med så klena rör?
Och tror du det är en bra ide att behålla rören?
Nya rör kostar ju inte direkt skjortan, och maskiner med hög effekt kräver grövre rör om de skall vara riktigt effektiva, speciellt om rörlängden är lång.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2012, 09:54:40 »
Säljaren på Polarpumpen ringde och sa att man kan köra med en Fujitsu Nocria 14 och använda
1/2 till 3/8 anpassningar. Skall tydligen bara vara ytterligt små försämringar enlugt 'Fujitsus tekniker'
Jag vill absolut inte börja med nåt rörbyte. Det är ett gammalt timmerhus med flera krökar och kanaliseringen är väldigt snyggt gjort.
Är det så att det på något sätt är fel att köra en ny pump med gamla rör ?
Panasonicen tänkte jag flytta till garaget sen.
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 12:31:33 av eplrwm »
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2012, 16:26:13 »
Sätter du in en stor maskin och har klena rör så blir det som att andas genom ett sugrör, det går tungt helt enkelt.
Nu är det ju ingen enorm skillnad om det bara rör sig om 3-5 meter rör, men är det mer än så skulle jag nog vara lite försiktig.
Hur är kanaliseringen gjord, normalt är det ju bara plastnanaler som man plockar av locken på på en minut, lägger in den nya rören, och sätter på locken igen...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2012, 16:40:54 »
Det är väl kopparrör? Det finns alltid lite vibrationer och koppar som utsätts för vibrationer härdas och blir skörare och kan spricka till slut, tex i konan, med köldmedieläckage som följd.
Jag skulle byta ut rörena.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2012, 18:17:58 »
skulle tro pumpen larmar för H16 om du söker genom felkoderna, självklart sätter man nya rör om man sätter upp en ny pump

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2012, 20:33:10 »
...använda1/2 till 3/8 anpassningar...
Jag är ganska snål av mig, men t.o.m jag skulle byta rör ifall jag visste att den skall ha 1/2" rör. Du skall väl ändå ha rör till garaget? Det jobbiga är ju redan gjort med att sätta upp kanaler och sån't, eller har ni rören i innerväggar?

Det är två saker som talar för nya rör, 1.) "anpassningar" innebär 2 skarvar till = potentiell läckageställe, 2.) prestandan, den kommer funka sämre precis när du behöver prestandan som mest.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2012, 10:46:21 »
F11 är felkoden. 4-vägs switch 'abnormality'
Det låter som att det är bäst att byta rör också.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2012, 11:09:43 »
Bättre att välja nya "fräscha" rör till nya pumpen. Använda de gamla till Panasonicen, men den är väl trasig.

Rör ingår om du köper med installation.

I Norrbotten hade jag själv valt Mitsubishi FD35. DÃ¥ fÃ¥r du uppleva en pump som ger bra med värme när det är -20  ;)
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 11:16:06 av Zelda »

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2012, 10:02:28 »
Jag har ju en Fujitsu också. Den är jag nöjd med (ta i trä :-)
Kanske en Fujitsu Nocria 14 vore nåt att ersätta Panasonicen med ?
Den ger ju rejält med effekt. När man ändå sätter nya rör så är det väl lika bra att ta till ordentligt.

Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2012, 11:39:51 »
Jag har "resettat" alla F11 felkoderna så att den triggar på H00 nu.
Det betyder väl att det inte finns kvar några felkoder i minne.
Detta gjorde jag i början på veckan.
Pumpen har gått sedan dess och verkar avfrosta också (ta i trä). Det har dock inte varit så många minusgrader ( -7 kanske).
« Senast ändrad: 22 mars 2012, 11:44:01 av eplrwm »
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad nttekniker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2012, 21:28:45 »
Jag har "resettat" alla F11 felkoderna så att den triggar på H00 nu.
Det betyder väl att det inte finns kvar några felkoder i minne.
Detta gjorde jag i början på veckan.
Pumpen har gått sedan dess och verkar avfrosta också (ta i trä). Det har dock inte varit så många minusgrader ( -7 kanske).
Skönt. den kanske går en säsong till!
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!