SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2012, 09:53:57 »
Nej det gjorde den inte. Stoppade igÃ¥r igen med F11  >:(
Rensat bort det igen och lurat igång den.
Får sikta på ett byte av pump när snön är borta.
Jag är less på Panasonic.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2012, 12:52:15 »
Hej!

Jag skulle prova att byta "kopp"givaren i innedelen. Den kan vissa helt fel värde efter avfrostning och maskinen tror då att det har blivit fel på 4-vägsventilen. Kostar hundralappar och byts enkelt av den normalhändige. Den sitter på samma plint som inomhustempgivaren så man byter båda på en gång.

Lycka till / Perik

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2012, 10:10:10 »
Var får man tag på en sådan "Kopp"-givare ? Finns det någon beskrivning på hur man byter ?
Nu hade jag F11 stopp igen pÃ¥ morgonen.  :-\
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2012, 13:38:03 »
Hej!

Hur man byter ger sig själv bara man lyfter av fronten på innedelen. tummenupp
Köpa gör man lämpligtvis av närmsta kylfirma som håller på med Panasonic eller på nätet tex.
http://www.citcop.se/reservdelar-1/givare/sensor-complete-indoor-e9-12ckp-dke

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #19 skrivet: 10 april 2012, 14:33:51 »
Skönt. den kanske går en säsong till!
Den verkar kunna snurra några timmar upp till något dygn sedan återkommer F11 hela tiden.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Hsson-70

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #20 skrivet: 13 april 2012, 08:53:35 »
Och vem vad det som sa att det är en dålig pump?
Inte dåligt när man kan lösa problemet genom att reset´a enheten, och sedan bara köra igång igen.
Vilken pump!:)

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2012, 15:01:56 »
Ja nu har jag bytt ut givaren i innedelen. Vi får se vad resultatet blir.
Jag är skeptisk men man vet ju aldrig. Det skall ju vara kring nollan i helgen så den kommer att testas.
"Ta i trä"

Hej!

Jag skulle prova att byta "kopp"givaren i innedelen. Den kan vissa helt fel värde efter avfrostning och maskinen tror då att det har blivit fel på 4-vägsventilen. Kostar hundralappar och byts enkelt av den normalhändige. Den sitter på samma plint som inomhustempgivaren så man byter båda på en gång.

Lycka till / Perik
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #22 skrivet: 04 maj 2012, 15:47:32 »
Då håller vi våra tummar!
Trevlig helg

Perik

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #23 skrivet: 07 maj 2012, 10:18:23 »
Ja nu har den gått sedan i Fredags utan F11. Ett par dygn alltså sedan givarbytet.
Det har varit snöstorm och den har kört avfrostningar. Hoppas den tuffar på.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Jowwww

  • Gäst
Jowwww
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2013, 20:27:17 »
Hej!

Hur har det gått med din pump? tuffar den på fortfarande?

Fortsatt lycka till i sådana fall.

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpen stannar , blinkar rött inne
« Svar #25 skrivet: 18 april 2013, 12:12:43 »
Ta i trä men den går faktiskt fortfarande efter givarbytet inne .
Den har tuggat på hela denna vinter så den får leva vidare ett tag till.

« Senast ändrad: 18 april 2013, 12:15:39 av eplrwm »
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!