Skrivet av: guggen
« skrivet: 14 december 2021, 09:41:43 »Du har rätt.
Jag var i kontakt med ctc service idag och de var tydliga med att man måste byta hela kortet för att få en nyare version.
Ecologic S är en ny produkt (släpptes mars 2021) och stödjer endast de senaste styrkorten, så jag har helt enkelt haft otur och eftersom jag beställde pumpen tidigare och separat så sitter jag lite knepigt till.
Dock skall det enligt dem gå bra att köra pumpen med ecologic s, grundfunktionaliteten är densamma men jag kommer ej få statistik (mer än framtemp och total drifttid, ej starter, avfrostningar mm) ur enheten.
Larm skall fungera.
Så det felet jag har gällande Frysrisk är alltså ett riktigt fel som jag skall undersöka.
Jag var i kontakt med ctc service idag och de var tydliga med att man måste byta hela kortet för att få en nyare version.
Ecologic S är en ny produkt (släpptes mars 2021) och stödjer endast de senaste styrkorten, så jag har helt enkelt haft otur och eftersom jag beställde pumpen tidigare och separat så sitter jag lite knepigt till.
Dock skall det enligt dem gå bra att köra pumpen med ecologic s, grundfunktionaliteten är densamma men jag kommer ej få statistik (mer än framtemp och total drifttid, ej starter, avfrostningar mm) ur enheten.
Larm skall fungera.
Så det felet jag har gällande Frysrisk är alltså ett riktigt fel som jag skall undersöka.