Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ivt 290 problem  (läst 984 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Svantski

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ivt 290 problem
« skrivet: 17 november 2021, 00:16:18 »
Hej!

Jag bor i ett hus som jag hyr, där värmepumpen är något fel på och hyresvärden är seg som jävulen på att fixa detta.

Är en IVT 290

Det är så att den köttar ut ca 49 grader I elementen, spelar ingen roll om jag minskar eller ökar värmen.

Har testat att vrida på shunten utan resultat.
Om jag fabriksåterställer den så går den ner till ca 30 grader för att sedan gå upp till 49 efter ca en minut.

Hyresvärden har sagt att det ska komma en och kolla på det någon gång denna eller nästa vecka, men har svårt att tro på detta.

Finns det något jag kan göra sålänge så att det inte är en bastu i huset och så att jag inte får en elräkning som är 5 siffrig?

Kan iprincip ingent om detta, men är snabblärd.

Tack på förhand.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ivt 290 problem
« Svar #1 skrivet: 17 november 2021, 09:55:15 »
Man kan kolla om temperaturgivaren ute fungerar som den ska. Koppla loss ledningen och mäta resistansen och jämföra med manualen. Kanske behövs det en ny givare? https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-290-9-kw/utegivare-ivt-tt-kapsling.html
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 290 problem
« Svar #2 skrivet: 17 november 2021, 23:08:42 »
Är det den gamla IVT 290 eller är det 290 A/W?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Svantski

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290 problem
« Svar #3 skrivet: 19 november 2021, 16:22:23 »
Det är en AW 9 KW.

Har inte mätt utetempgivaren men den visar rätt i instrumentet.

Nu håller den på att pendla mellan 30 och 49 grader hela tiden...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 290 problem
« Svar #4 skrivet: 19 november 2021, 20:02:23 »
Det är troligen nån växelventil (finns 2) som är trasig.
Det brukar vara shunt eller växelventil om alla tempgivare visar korrekta värden.
Antar att börvärdet på framledningen visar rätt värde?
Och om du provat att vrida ner shunten (den ska vara i autoläget) så återstår växelventil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!