Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hur stor pump till 400m ytkollektor?  (läst 5904 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2007, 09:53:48 »
Det hjälper inte heller att köpa en 4 eller 5 kW maskin, på årsbasis kommer den att behöva nästan lika mycket energi ur marken, så brinetempen kommar att vara i princip densamma oavsett pumstorlek, det är egentligen husets energibehov som styr tempen i kollektorn (med den givna längd ni har) och inte värmepumpens storlek.

En 8 kW värmepump skulle ge er 100% effekttäckning och energitäckning, en 6 kW värmepump ger er 62% effekttäckning men ändå hela 98% energitäckning = den tar bara 2% mindre energi ur marken än den större pumpen.
Detsamma gäller om ni går ned ytterligare i pumpstorlek, den kommer att kräva i princip lika mycket av kollektorn ändå.

Nu går elavtalet snart ut och han har bestämt sig för att skaffa pumpen. Om det ovan stämmer blir det nog en 7kW med en VBX/FLM. Samt att han får elda lite i braskaminen om det blir kallt. Det brukar vara snösäkert där han bor. Bu eller bä?

« Senast ändrad: 26 november 2007, 10:16:44 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #16 skrivet: 26 november 2007, 10:35:36 »
Hur ser radiatorkretsen ut?

Har du klena rör/raddar? Som kräver hög temepratur? (slutet av 70-talet var det nog kanske så..)
Avsätt lite plats om det skulle visa sig att en liten acc-tank behövs..

FTX(redigerat här stod VBX förut) gillar jag inte.. En FLM/VBX kan vara nödlösning om det visar sig att det inte blev som man tänkt.
Hmm har du redan mekanisk ventilation? Annars blir det en del jobb... Minst sagt..

Annars känns det som om du är inne pÃ¥ rätt spÃ¥r..  Thumbsup  7a blir nog bra.

Kolla pÃ¥ min profil nedan... Min 4Kw motsvarar idag en 5Kw pump.. GÃ¥tt frÃ¥n 2,2 kubik olja+5000Kwh hh-el. Till totalt 11000Kwh  :)
OBS jag  pÃ¥stÃ¥r INTE att min anl är rätt dimensionerad   :-\
« Senast ändrad: 26 november 2007, 11:22:32 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #17 skrivet: 26 november 2007, 11:17:46 »
FLM/VBX är väl samma sak men olika märken (NIBE vs IVT)?
Det är min far som ska sätta in pumpen, han har tidigare lagt ner 400m slang (det var allt som fick plats).
Han har mätt framledningen 44 ºC vid -21 ºC. Raddarna ser lite klena ut (några är ok dubbla med konvektor plåtar, några ej ok enkla utan plåtar) dock är en del av returen dragen till golvärmeslingor i plattan i källaren. Dock visar framledningsmätningen helt ok värden för värmepumps drift.
Han har mekanisk ventilation. Tänkte att det var enkelt att dra den till en frånlufts modul för att hjälpa den korta kollektorn/dåliga marken.
« Senast ändrad: 26 november 2007, 11:22:31 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #18 skrivet: 26 november 2007, 11:24:43 »
Oj!
Jag blanda ihop VBX med FTX.. Ändrat i mitt inlägg ovan.  huvuddunk
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #19 skrivet: 26 november 2007, 22:42:33 »
Någon mer som har synpunkter? 6kW eller 7kW bägge fallen komplementerad med frånluftsmodul för att hjälpa den korta slingan. Vilken effekt ska man ta?

63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #20 skrivet: 27 november 2007, 07:36:49 »
Som jag skrev tidigare så behövs nog en 7-8 kW VP. En FLM/VBX kan nog hjäpa mot den korta markslingan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #21 skrivet: 27 november 2007, 10:06:52 »
Tackar så mycket. Då vågar jag nog rekomendera en 7:a ihop med en frånlufts modul till honom.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Lövis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #22 skrivet: 27 november 2007, 19:58:07 »
Har en Villa 90 och 440m slang i sandmark och det har fungerat utan problem i 10år och jag värmer upp 290m² byggt 58.

//Lövis

Utloggad Stoffe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Hur stor pump till 400m ytkollektor?
« Svar #23 skrivet: 29 november 2007, 15:54:07 »
Hej!

Har 400m slang på 1 till 0,7 m djup 1 m cc, fuktig jord o Nibe 1235 6kW samt Nibes frånluftsmodul till detta.
Nytt hus på 170m2 + 40 m2 garage att värma.
Bor i Bohuslän vid havet.

Köldbärare in till pumpen nu med 0-5 plusgrader 4-5 grader in, ut 3 grader lägre
I somras fick vi in 15 grader som högst, det sjönk fort när hösten kom.

Elpatronen har inte behövt gå in ännu. ::)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!