Författare Ämne: Värma hus pÃ¥ nära 400m2 med luftvärmepumpar.  (läst 7693 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« skrivet: 03 december 2012, 13:25:22 »
Hej. Min mor och far bor i ett väldigt stort gammalt hus. Där sitter nu 2 st ivt nordic inverter som faktiskt funkar bra att värma huset med ner till drygt -5 °C. När det kryper ner mot -10-15 °C så sjunker värmen i huset till 15-16 °C och det är lögn att få upp temperaturen mer med hjälp av pumparna.
Istället för att sätta elradiatorer under varje fönster sÃ¥ undrar jag om ni tror att en komplettering av en Mitsubishi fd50 vabh skulle kunna räcka för att hÃ¥lla huset varmt även vid -15  °C.
Huset är nyrenoverat och med helt nya fönster och känns relativt tätt och välisolerat.



Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 16:18:12 »
Tror i ärlighetens namn att det är svårt att värma ett så pass stort gammalt hus med endast luftvärmepumpar.
Nån slags stödvärme måste finnas.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 18:36:56 »
Då det redan finns 2 värmepumpar som då förhoppningsvis sitter bra/rätt placerade så bör det vara svårt att hitta en bra placering av en kraftig modell som FD50VABH och därmed svårt att utnyttja den extra kapaciteten som den kan ge.

Förmodligen skulle nya Q Heat 665 ( FH35VEHZ ) vara ett bra eller bättre alternativ , dock beroende på att det nu inte finns ett optimalt ställe till att ha en ganska krftig pjäs som FD50 och även stå ut med ganska hög ljudvolym om man ska utnyttja den ordentligt.

Men det borde väl redan finnas någon annan värmekälla att stötta med ursprungligen ???
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #3 skrivet: 03 december 2012, 20:23:05 »
Då det redan finns 2 värmepumpar som då förhoppningsvis sitter bra/rätt placerade så bör det vara svårt att hitta en bra placering av en kraftig modell som FD50VABH och därmed svårt att utnyttja den extra kapaciteten som den kan ge.

Förmodligen skulle nya Q Heat 665 ( FH35VEHZ ) vara ett bra eller bättre alternativ , dock beroende på att det nu inte finns ett optimalt ställe till att ha en ganska krftig pjäs som FD50 och även stå ut med ganska hög ljudvolym om man ska utnyttja den ordentligt.

Men det borde väl redan finnas någon annan värmekälla att stötta med ursprungligen ???
Tanken är isf att flytta en av ivt-pumparna till en trapphall och sätta fd50 den gamla platsen som är optimal för att få bra värmespridning. Så utrymme och placering av fler pumpar är inga problem. Mest är jag nyfiken om ni tror att kapaciteten skulle räcka till med de två ivt pumparna + en ny fd50?

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2012, 20:31:40 »
Fd 50 är på 8.2kw

Den är inte ens avsedd för villor utan för stora lokaler, kan du bara få ut luften borde det inte vara några problem..

Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #5 skrivet: 03 december 2012, 21:04:31 »
Fd 50 är på 8.2kw

Den är inte ens avsedd för villor utan för stora lokaler, kan du bara få ut luften borde det inte vara några problem..
Känns som det inte här helt självklart dÃ¥ ett sÃ¥ stort hus kräver mycket energi när det är kallt. Och fd50 ger väl inte 8,2kw när det är -15 °C?  Som bäst kanske man fÃ¥r ihop 12-13kw vid -15 °C med de 3 pumparna tillsammans?

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #6 skrivet: 03 december 2012, 21:17:14 »
Hej
Klippte ut en text från en annan tråd ang fd50 som Gano hade skrivit..


Roligt att se att någon till slut satte upp en FD50. Den är förmodligen en av de få LLVP som verkligen kan tjänstgöra som huvudsaklig värmekälla i ett hus. 6 kW vid -15 grader. Jag når knappt över hälften av den effekten med mina 2 värmepumpar....

Hör av dej när det blir riktigt kallt i januari/februari....än är vintern inte slut på långa vägar.

MVH/Gano
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

robot74

  • Gäst
robot74
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #7 skrivet: 04 december 2012, 08:00:58 »
Tips är att sätta in Panasonics ny VE-maskiner. Har en 7,8 kW själv och värmen vid minus 15 är riktigt bra. Knapp märkbar värmeförlust när den avfrostar. Mycket pengar javisst, men mycket billigare än att konvertera till vattenburen värme. http://www.panasonic.se/html/sv_SE/Produkter/Luftvärmepumpar/Teknologi/Etherea+New+Heatcharge+Heating+Power+and+efficiency/10594930/index.html#anker_10595312

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #8 skrivet: 04 december 2012, 08:35:00 »
Nackdelen med VE modellerna är att Panasonic har prissatt dessa alldeles för högt , visst ska dom kunna ta mera betalt för denna dÃ¥ den dels är Japan byggd och den har värmeÃ¥tervinning men när dom ligger mer än  5000:- dyrare  för HE12NKE eller Q Heat 665 sÃ¥ är det svÃ¥rt att motivera kunder att välja VE för "bara" 5-6000:- mer !!

Om testet från SP släpptes någon gång på Energimyndighetens hemsida och det är riktigt bra värden så skulle det vara lättare att förespråka en VE till fastigheter med hög förbrukning och då med öppen planlösning.

TrÃ¥dskaparen var nog inte ute efter att jämföra med vattenburen värme  ;)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Honk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #9 skrivet: 04 december 2012, 08:50:31 »
Värmeeffekten vid -10 är endast 3.2KW för VE9NKE enligt datablad.
Detta är inte mycket att hurra för då en FD/FH35:a levererar ca 4.9KW vid -10.
Det är värmeeffekten som är viktigaste faktorn när man använder en LLVP som primär värmekälla utan andra tillskott.
Själv kör vi med alla element avstängda och LLVP:n får jobba för hela huset. Det funkar kanonbra och vi har en total
årsförbrukning med allt på ca 8200KWh. Det varierar mellan 7800-8500KWh beroende på årsklimatet.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #10 skrivet: 04 december 2012, 09:18:57 »
Vet inte vad det är för datablad som du kikar pÃ¥ men det verkar helt fel  Sc:,h

Den klenare HE9LKE som ett exempel ger 3,2kw vid -15 grader ute inkl avfrostningar , finns testad på Energimyndighetens hemsida.

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Honk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #11 skrivet: 04 december 2012, 09:39:17 »
Jag kan ha varit ute på tunn is med VE9NKE.
Parametern jag tittade på var en som kallades "P Design vid -10" och den angavs till 3.2KW.
Vad betyder "P Design vid -10" helt exakt, jag hittar ingen info på detta när jag googlar!
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....

Utloggad stebo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #12 skrivet: 04 december 2012, 09:45:25 »
Hej. Min mor och far bor i ett väldigt stort gammalt hus.  När det kryper ner mot -10-15 °C sÃ¥ sjunker värmen i huset till 15-16 °C och det är lögn att fÃ¥ upp temperaturen mer med hjälp av pumparna.
Huset är nyrenoverat och med helt nya fönster och känns relativt tätt och välisolerat.
Det finns ingen möjlighet att nyttja en mindre del av huset när det är så kallt? Stäng dörrar till de rum som inte nyttjas så kommer nu få högre effekt där pumparna är aktiva. Min erfarenhet är att våra kaminer är extremt bra att ha tillhanda nu när det trillar ner mot -15, kan det vara ett alternativ.
------------------------------------
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)

"Drömmer om att konvertera från direktel"

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #13 skrivet: 04 december 2012, 20:54:45 »
Det finns ingen möjlighet att nyttja en mindre del av huset när det är så kallt? Stäng dörrar till de rum som inte nyttjas så kommer nu få högre effekt där pumparna är aktiva. Min erfarenhet är att våra kaminer är extremt bra att ha tillhanda nu när det trillar ner mot -15, kan det vara ett alternativ.
Visst skulle det gå men de vill gärna kunna värma upp hela huset. Själv tror jag på konceptet en pump till (fd50). Måste väl bli billigare i längden än att köpa massa elraddar som får gå?

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Värma hus på nära 400m2 med luftvärmepumpar.
« Svar #14 skrivet: 04 december 2012, 22:04:12 »
Finns det ingen vattenburen värme i huset?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!