Författare Ämne: Pressa upp framledningen liiite till!  (läst 1116 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
Pressa upp framledningen liiite till!
« skrivet: 05 februari 2010, 10:09:13 »
Hej,

Status:

Nibe 1135/10
VPA300/200
40m kulvert till garageet
Kb in +2grader Kb ut -2 pumpen går på högsta hastighet 232m borrhål
Kurva 8, +1 ger ca 20-21 grader i huset.
Delta varma sidan 5,6 grader cp läge 2. om jag sänker den till läge 1 stiger visserligen framledningen några grader men då blir det inte lika varmt i huset. har försökt att ändra kurvan men svårt att hitta rätt läge.
Tillskott går in vid ca -8 grader (3kw)
Kulvert är en Pex kulvert, välisolerad. detta går till garaget. Nerdraget så mycket som möjligt.
Värmer huset på 225kvm, garaget 70kvm till +6-7 grader och en verkstad på 10kvm till10 grader

Några ideér?

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: Pressa upp framledningen liiite till!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 10:20:31 »
hej,

vågar man strypa med en kulventil. Har en som sitter på stammen returen men man har ju hört att dom kan börja läcka eller?
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: Pressa upp framledningen liiite till!
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 13:30:58 »
hej,

Nyfiken som man är så åkte jag hem på lunchen och ströp returen lite. Det gjorde ca 1 grad på framledningen och deltat ökade ungefär lika mycket. Kikade lite på den kurva jag kör på och denna grad gör att jag klarar att hålla börvärdet med ytterligare 2 minusgrader dvs ned till -10 grader (utan tillskott). Återstår att se om det påverkar komforten i huset.

mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!