Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Stor forskjell pÃ¥ KB inn og ut  (läst 4054 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

ATH72

  • Gäst
ATH72
Stor forskjell på KB inn og ut
« skrivet: 30 december 2014, 09:51:06 »
Jeg har en IVT Greenline D7 fra 2003 som i de siste dager har hatt problemer med holde shunt temperaturen på skalverdien. Jeg legger merke til at det er svært stor forskjell i KB inn/ut. KB ut ligger på konstant -10, og KB ut på ca +2. Tidligere har differansen kun vært 2-3 grader og varmepumpen har tidligere ikke hatt problemer med å holde temperaturen i kaldt vær.
Jeg har renset silen i kulde sløyfen men det hjalp lite. Hva kan være feil?

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #1 skrivet: 30 december 2014, 10:28:53 »
kbin +2,5  °C menar du?
GÃ¥r kb-pumpen som den ska?
Kanske luft i kb-kretsen, eller behöver fyllas på brine?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad ATH72

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #2 skrivet: 30 december 2014, 10:39:20 »
Ja, jeg mente KB inn ca +2,5. Det stemmer.

Jeg har og tenkt på KB pumpen. Jeg kjenner litt vibrasjon i den, men når jeg endrer hastighet på den så merker jeg ingen forskjell. Litt usikker på åssen jeg kan få verifisert om denne går som den skal, men skal studere videre på den.

Det er tilstrekkelig væske i ekspansjonsflasken for KB væske. Det er også trykk på kretsen, ca 0,5 bar.

Ellers kan jeg legge til at kuldemedie er type R 407C.
Det jeg lurer litt på er om det skal være mulig å se væske i synglaset?
Når jeg ser på dette kan jeg ikke se noe væske. Verken når pumpen går eller når den står.
« Senast ändrad: 30 december 2014, 10:42:23 av ATH72 »

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #3 skrivet: 30 december 2014, 15:24:49 »
Det ska var ingen eller lite vätska i glaset när vp står, när den startar ska det bubbla bort och inom några sekunder (30) vara i princip bubblefritt och ren vätska istället.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #4 skrivet: 30 december 2014, 15:33:00 »
Jeg har og tenkt på KB pumpen. Jeg kjenner litt vibrasjon i den, men når jeg endrer hastighet på den så merker jeg ingen forskjell.
Den vibrerar även om pumphjulet inte roterar. Det ska märkas en skillnad när hastigheten ändras. Det är nog sÃ¥ att den stÃ¥r still. Det brukar finnas en plugg i i motorhuset i motoraxels förlängning. Skruva loss den och se efter om axeln roterar. Det finns ett mejselspÃ¥r i den. Man kan hjälpa igÃ¥ng den genom att ta en skruvmejsel och vrida. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ATH72

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #5 skrivet: 31 december 2014, 10:03:27 »
Hei, takk for tips.

Jeg studerte synglaset ved oppstart og da strømmer det væske som bobler litt i ca 30 sek for det er kun klar væske igjen. Presis som karlmb skriver.

Så da er det vel mest sannsynlig at problemet ligger i sirkulasjonen på KB kretsen.
Jeg åpnet pluggen i motorhuset og kan se at akselen roterer, men jeg kan ikke si jeg merker endring når jeg bytter hastighet. Så mulig det er noe feil med pumpen.

Men er det så at trykket i KB kretsen har stor betydning?
Trykket ligger på ca 0,5 bar men skulle det vært høyere?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #6 skrivet: 31 december 2014, 10:26:15 »
0,5 bar ska räcka.

Det är märkligt att det inte märks någon skillnad när hastigheten ändras. På min gamla köldbärarpump hördes det en tydlig skillnad när man ändrade hastighet från läge 1 till 3. Den nya är tystare men det är ändå en skillnad.

Kan det möjligen vara så att slangen har klämts ihop någonstans. Är det ett borrhål eller markslinga?
« Senast ändrad: 31 december 2014, 10:28:35 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ATH72

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2015, 11:16:56 »
Det er borehull, så ingen sjans for brett på slangen. Men jeg har fundert på om det kan ha frosset i slangen så det sitter en plugg der.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2015, 08:29:47 »
Är köldbäraren rätt blandad börjar den frysa vid ca -18 grader. En möjlighet är att vattnet i borrhålet har frusit och klämt ihop slangen men eftersom det inte hörs någon skillnad har hastigheten på cirkulationspumpen ändras tror jag att det är där problemet finns.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ATH72

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2015, 16:16:13 »
Jeg har bestilt ny pumpe så får vi se om det løser seg da.
Takk for alle tips og innspill sÃ¥ langt  :)

Utloggad ATH72

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2015, 08:54:55 »
Da er pumpen byttet, uten at det hjalp veldig. Men jeg har fått konstantert at det er god flow i kretsen.

Derimot har jeg gjort noen kontrollmålinger av temperaturene og det viser seg at sensor for KB ut viser ca 10 grader for lav temperatur. Når sensor viser ca -10 måler jeg ca 0.
Problemet da blir at varmepumpe kobler ut på for lav temp (på -10,2) og pumpen får aldri lov til gå lenge nok.

Som et midlertidig fix har jeg tatt sensoren vekk fra røret så nå måler den kun romtemp. Da går pumpen uten alarm, men jeg må få byttet denne sensoren.
Men hvor får jeg tak i ny?



Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2015, 09:20:06 »
Som så många ggr tidigare visar det sig att man alltid måste kontrollmäta, givarna är av usel kvalitet i många fall. Sorry.
NTC-givare normalt, borde gå att köpa hos Elfa t.ex.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad ATH72

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2015, 09:31:01 »
Har sjekket Elfa men finner ikke noe med korrekt temp/motstand kurve.
Men har og mailet IVT og spurt hvor jeg kan få tak i.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Stor forskjell på KB inn og ut
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2015, 12:36:37 »
Du mÃ¥ste titta pÃ¥ själva givaren,  ska vara märkt med resistans.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!