Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: johanf skrivet 30 november 2007, 11:23:26

Titel: Ljudkaraktär utedel
Skrivet av: johanf skrivet 30 november 2007, 11:23:26
Hej.

Jag har precis installerat en luftvärmepump. (En Mitsubishi Heavy Industries Hyper Inverter 25.)
Den funkar fint, men det jag reagerar på är ljudet från utedelen. Kompressorn har ett ganska påträngande och högt kompressorljud. Låter betydligt mer än grannens Panasonic som jag kan tänka mig har Scroll-kompressor. Där hörs mest vindbrus från fläkten.  Även min fars ca 4 år gamla Nordic-air låter mindre från kompressorn.

Jag är glad att jag satte den på markstativ, annars hade det nog fortplantat sig in i huset.

Hur har ni det? Vad ska man räkna med? Är mitsubishis maskiner mer högjudda än andras? Eller kan man misstänka att något lager är eller liknande gått sönder?

Ytterst tacksam för upplysningar och ideer.

/ Johan   
Titel: SV: Ljudkaraktär utedel
Skrivet av: Rickard skrivet 30 november 2007, 12:08:35
På lägsta varvtalet har jag också hört att de kan vibrera lite mer än andra, prova öka börvärdet så att kompressorn varvar upp, då ska den inte låta mer än andra.