Hej!
Min senaste värmepump (Panasonic HZ25TKE Nordic) installerades aug 2018 och jag är mycket nöjd med den. Är dock litet fundersam över avfrostningen och vill testa min uppfattning i detta forum, så rätta mej gärna. Jag tror det är så här:
I manualen visas 2 NTK-motstånd; 1 som mäter tempen i förångaren och 1 utetempen. När viss temp-skillnad (i mitt fall 3K) uppstår så startas avfrostningen. Den är programmerad och pågår ca 15 min (från det att innefläkten stannar tills den startar igen).
Kan detta stämma? Njaa, bara under vissa antaganden: Innefläkten körs på max (16 m3/minut) och utefläkten på det dubbla. COP vid 0 C grader är ca 4. Vi antar att motoreffekten går över till uppvärmning av gasen från kompressorn. Motoreffekt+värmeöverföring till förångaren=värmeöverföring i kondensorn. Med en avkylning på 3K av uteluften genom förångaren ger detta en temp-höjning av luften genom kondensor på ca 10 grader vid en motoreffekt av ca 700 W.
Vad får jag 3 grader ifrån? Jo, om utetempen är högre än +3 C så isar inte förångaren ner. Denna temp är naturligtvis beroende av värme-effekten som mitt hus behöver vid den temperaturen.
Ytterligare ett krux är att VP avfrostar ibland utan att det finns någon is-bildning. Varför?
Ja, detta blev ju en lång litania, men jag hoppas på kommentarer från denna illustra församling?