Författare Ämne: Nibe F2040, feil 162,163 og mange kompressorstarter  (läst 4102 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bjofossen

  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • F2040 VVM320 110 kvm
SV: Nibe F2040, feil 162,163 og mange kompressorstarter
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2022, 16:25:58 »
Hei.

Har vært igjennom problemene med mange stopp/start og alarmene 162/163. Klart å justere alarmene bort men meget skuffet over reguleringen til Nibe.

Tekniske data:
VVM 320 R, F2040-8 med 100l Akkutank. 3 radiatorer med full åpning, 2 viftekonvektorer og 5 kvadrat bad med varme i gulvet med egen sirkulasjonspumpe.

Anlegget ble installert aug. 2018. Etter en testperiode opplevde jeg at pumpen slo seg av og på veldig ofte. Koblet meg da til Nibe Uplink og begynte å sjekke grafene og kunne se hvor dårlig pumpen regulerte. Begynte å sjekke/justere div. innstillinger for å få en bedre regulering og jevnere temperatur i huset. Opplevde utover høsten at da det ble kaldere og spesielt under vv produksjon og avriming ble det iskalde radiatorer og kulderas i oppholdsrom (stue).Ved for lav turledningstemp. kjører pumpen på med den følge at GM ender opp med 0 og pumpen stopper, dersom den ikke har stoppet allerede pga. for høy temp. i turledningen.

Installerte året etter en akkutank på 100 l med ekstern sirkulasjonspumpe i et forsøk på å beholde litt temp. i radiatorer under stopp, vv og avriming uten vesentlig bedring.

Etter mange timer på internett og forsøk på tuning av systemet har jeg kommet til at uansett innstillinger ender det opp med at regulering av frekvensen til inverterpumpen er alt for treg og henger etter hele tiden, med andre ord jeg har investert i en inverterpumpe til Kr. 150.000.- og fått en av/på pumpe.

Typisk forløp: Gm teller ned til start pumpe, når GM blir enda lavere (avhengig av sommer eller vinterdrift) drar den på med ca. 20-25 Hz, GM teller oppover og pumpen ønsker lavere verdi. Men før den begynner å regulere ned går det lang tid og når den starter nedreguleringen går det opp mot 40 min. før den når ønsket nivå. Da er turledningen så høy at GM når 0 og det blir stopp. Har også registrert at en vv produksjon nesten alltid medfører en stopp.
Uansett innstillinger av GM (Start og diff) ender med samme resultat. Pumpen når ikke å regulere frekvensen til ønsket verdi.

I dag kjører jeg med egen frekvenskurve -26/1. Har ogsÃ¥ testet med sperrebÃ¥nd til 78 Hz for Ã¥ tøyle pumpen litt. I autodrift fÃ¥r jeg alt for mange stopp. Da jeg investerte i denne pumpen tok jeg det som en selvfølge at den regulerte pÃ¥ temperatur pÃ¥ turledningen. GM reguleringen har jeg blitt kjent med etter hvert. Sto lite om dette i alle testene av Nibe pÃ¥ nettet. Pumpen erstatter en gammel fyrkjele hvor jeg kjørte shuntregulering som fungerte perfekt i over 30 Ã¥r etter satt kurve, sommer som vinter. 

I høst monterte jeg BT25. Ingen bedring, bare enda tregere regulering. Har fjernet denne.

Har også problem med at vv produksjon gir 162 og 163 alarm dersom stopptemp. vv settes til over 49 grader.

Meget skuffet over produktet og anbefaler ikke Nibe til noen før de får på plass en akseptabel løsning på frekvensreguleringen av inverterpumpen.

DU burde også sjekke at BT3 og BT12sensortilkoblingene ikke er byttet om på kortet inne i F2040. Det var tilfelle her.
Inntil det ble rettet i dag fikk jeg heller ikke mer enn 49 grader på tappevann.

Utloggad bjofossen

  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • F2040 VVM320 110 kvm
SV: Nibe F2040, feil 162,163 og mange kompressorstarter
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2022, 20:32:25 »
Med alt riktig koblet sÃ¥ kommer det likevel noen  "feil" 162 for høy temp ut som kommer. Gjør det noe?
Ser ut fra logging på til USB at det er ifbm oppvarming av varmtvann/tappevann denne forekommer mest.
Noen ganger også når den varmer gulvvarme.

Hva har dere av innstillinger på varmtvannet? Økonomi eller normal Hva er starttemp og stopptemp og og den neste settingen som heter stopp-temp. per økning. For de siste innstillingene må man inn i servicemenyen og kikke.

M Eriksen

  • Gäst
M Eriksen
SV: Nibe F2040, feil 162,163 og mange kompressorstarter
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2022, 10:27:00 »
Normal: Start 46, Stopp 48. Pr. økning 55.

Utloggad bjofossen

  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • F2040 VVM320 110 kvm
SV: Nibe F2040, feil 162,163 og mange kompressorstarter
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2022, 22:02:30 »
Normal: Start 46, Stopp 48. Pr. økning 55.

Da ligger vv-topp rundt 46-48 antar jeg. Hvor ofte kjører du periodisk økning og hvor høyt går temp opp til da?
Pr økning sier 55, men er det slik at periodisk overser denne og kjører det opp til 70 likevel?

Har du akktank evt antall liter og hva er GM for start VP. Her står den til -70 og at el starter ved 400.
Varmer ca 110 kvm gulvvarme. Har ca 37 graders kurve fra 0 grader opp til 40 grader ved -20. Har knekt den opp ved 0 grader.
« Senast ändrad: 12 januari 2022, 22:27:54 av bjofossen »

M Eriksen

  • Gäst
M Eriksen
SV: Nibe F2040, feil 162,163 og mange kompressorstarter
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2022, 09:42:53 »
Har gitt opp å tune inn pumpen for å få den til å gå bedre, og det ser ikke ut til at Nibe kommer til å gjøre noe med å forbedre reguleringen på disse modellene.
VV-topp: 51-52.
Periodisk økning: Hver 3. uke. Da bruker pumpen el. Får da 162/163 feil som er OK.
Akkutank: 100 l.
GM: -100/660. Diff. 100
Egen kurve: 10=32, 0=37 og -10 =44.

Mye info på disse trådene:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.885
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0

Utloggad bjofossen

  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • F2040 VVM320 110 kvm
SV: Nibe F2040, feil 162,163 og mange kompressorstarter
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2022, 18:23:36 »
Har gitt opp å tune inn pumpen for å få den til å gå bedre, og det ser ikke ut til at Nibe kommer til å gjøre noe med å forbedre reguleringen på disse modellene.
VV-topp: 51-52.
Periodisk økning: Hver 3. uke. Da bruker pumpen el. Får da 162/163 feil som er OK.
Akkutank: 100 l.
GM: -100/660. Diff. 100
Egen kurve: 10=32, 0=37 og -10 =44.

Mye info på disse trådene:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.885
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0

 Hvor høyt gÃ¥r periodisk økning? Stopp temp økning er 55. GÃ¥r den da bare opp til 55?
Den stod til 55 her ogsÃ¥ og kjørte i gang per.økning i dag. Den gikk ikke høyere enn 58. Satte sÃ¥ stopp økning per gang til 70 og starta per. økning igjen. Den er rundt 64 nÃ¥.. Men den er mye tregere oppover nÃ¥ enn før hvor jeg ikke hadde utedel. Da gikk det opp til ca 72  grader pÃ¥ en halv time. Den har drevet pÃ¥ en par timer og sÃ¥ tar den en pause før den fortsetter igjen. Tur og retur er 61 grader ser jeg og rørene til og fra er varme. Men det gjør kanskje ikke noe for utedelen? Den har info 162/163 og er en del av de.
Kom etter hvert feil 181 om at ønsket temperatur ikke kunne oppnås ved periodisk økning av varmtvannet i løpet av 5 timer.
Hva er det som styrer hvor varmt periodisk økning skal gå opp til? Er det "stopptemp økning per gang"?
« Senast ändrad: 16 januari 2022, 22:35:22 av bjofossen »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!