COCACOLA: Jag tycker inte att den känns helt genomtänkt och inställningsmöjligheterna lyser med sin frånvaro.
Exempel 1: Anti legionella körning startar bara i samband med en varmvattenkörning, om du är bortrest under hela december och januari, så håller HGWn varmvattentempen för hög för att trigga en varmvattenkörning = ingen legionella på 2 månader. HGW lyfter normalt INTE tempen till önskade 60C, den gör det om det är riktigt kallt - vilket då leder till nästa sak som stör mig.
Exempel 2: Som du redan vet så ställer den ner
till 6C när den kör HGW (normalt håller den
8C), det gör att den tillför huset lite mindre värme. HGW ser ut att bli klar när topp-givaren ligger på 60C (den mäter säkert mot botten givaren, eller nått annat). Problemet med 60C är att det är den temp som det värmade vatten har, den ska alltså värma en stor mängd vatten till 60C med vatten som är just 60C - det tar en evighet.
Jag mailade en logg till min ÅF i vintras där HGW gick klart. Den värmde då varmvattnet från 48C till 58C på 1.5 timme, att sedan värma det de två sista graderna till 60C tog 3 timmar! Då det var kallt nog för att köra en så lång körning, så gick den på 3kW elpatron under nästan hela tiden (4.5 timmar). Som kontrast kan jag säga att den (trots att den inte ska göra det) körde en anti leginella körning några dagar senare, då värmde den från 48C till 63C på 25 minuter, då kör den iofs på 6kW el-patronen, men det blir ändå betydligt mindre ström.
Det som hade hjälpt i dessa lägen är.
1. Schemalägg antilegionella med kalender och klocka, ex kör varje/varannan fredag kl 17:00.m Då får jag dessutom extra mkt varmvatten till bastukvällen
2. Parameterställ när HGW blir klar, jag hade varit nöjd med 55C
3. Kör inte igång HGW när el-patronerna är aktiverade, vänta i så fall till en normal varmvattenkörning. Kanske inte spelar någon roll om jag kan sänka klar tempen?
4. Stäng av HGW om el-patronerna slår på. Kanske inte heller spelar någon roll om den blir klar snabbare.
Nu tror jag iofs att G3 sparar ett antal timmar varmvattenkörning, så dom är nog rätt ute ändå.
Min pump har gått 5113 timmar av dessa är 253 timmar varmvattenkörning. Är det mycket eller lite? Jag vet inte för jag har inget att jämföra med