Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Hög elförbrukning ?
« skrivet: 19 november 2020, 09:29:18 »
Hej, flyttade in i nytt hus i somras och tycker att elförbrukningen är hög, tänkte höra om nån har erfarenhet och evt tips.

Huset är på 217m2 byggt 2016 och det står på betongplatta där det är vattenburen värme på nedre våningen, på övervåningen vanliga element som är kopplade till samma system.
Bergvärmepumpen är en Nibe F1245-10 CU och vi har även FTX (Östberg Heru 130S) vilket jag tycker borde ge god driftsekonomi.
Fick elräkning på 1672 kwh i Juli, 1389 kwh i Augusti och 1375kwh i September vilket jag tycker känns för mycket.
Jag ställde ner grundkurvan i September och termostaterna i rummen på 18C men tycker inte att det gett så stor effekt.
Har kopplat värmepumpen mot internet så jag har en app i telefonen men jag vet inte till exempel vad som är rimligt i gradminuter etc.
Bor på Hammarö.


« Senast ändrad: 19 november 2020, 09:37:28 av reckhart »

Utloggad Perfa76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2020, 09:48:00 »
Frågan är ju som alltid när det gäller total elförbrukning som den du redovisade, vad ni gör med elen i övrigt i huset.
Många lampor som står tända?
Många datorer som alltid är igång?
Många i hushållet som duschar och förbrukar väldigt mycket varmvatten?

Ni förbrukade ju trots bergvärmepump och FTX cirka 1100 kWh mer än oss i augusti. 1375kWh är också mer än vi gjorde av med i december 2019 som var kallaste månaden förra vintern här i Sundsvall. Och då är vårt hus inte heller litet och vi har inte kallt direkt och värmer främst med luft/luft-värmepumpar.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #2 skrivet: 19 november 2020, 09:53:58 »
Hej! Ser att Karlstad har t.ex. dimensionerande vinterutetemperatur på -18,9 °C, dvs jämförbara temperaturer med resten av Mellansverige. Månadsförbrukningen för juli - september tycker jag också är dubbelt så hög som den borde vara. Någon pool? Stor familj med flera som tycker om att duscha varmt extra länge? Datorer som står påslagna för mining av kryptovaluta?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #3 skrivet: 19 november 2020, 10:15:28 »
Något vattenpumphus, uthus, stall, garage etc med elelement med upphakad termostat?
Dubbelkolla varmvattentemperaturinställningar hantering av tillsats.

Kika ute på elmätaren nuvarande förbrukning. Fortsätt bara om förbrukningen är relativt hög:
Om du stänger ner allt som rimligt drar ström - Värmepump, kyl, frys och stickproppsanslutna prylar. En i taget och se om det sjunker. Du kan stänga ner säkringar tills det försvinner och på så vis ringa in var man ska leta.

Med bara FTX igång borde förbrukningen vara runt 0,2 kWh.

Om det ändå inte går hitta så vill jag tipsa om Greenely som har en app som kan ge dig 24 avläsningar per dygn av nuvarande förbrukning och samla informationen organiserat. Kostar inget, tar bara lång tid innan det kommer igång efter man registrerat sig.
Men det kanske kan hjälpa att spåra om det beror på något tillfälligt över dygnet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #4 skrivet: 19 november 2020, 10:17:14 »
Min känsla är att vi inte förbrukar mer varmvatten än normalt sett för en familj på 4, ingen pool eller kryptominers igång.
Vi har handduksvärmare uppe o nere som går på el, dessa har nog stått på lite mer än de borde.
Nu har vi satt upp smartlampor, dessa drar nog lite mer än en vanlig men i gengäld så används de mer effektivt.
Finns det nåt bra sätt att pinpointa förbrukningen lite mer i detalj ?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #5 skrivet: 19 november 2020, 10:38:11 »
Om huset är byggt 2016 borde det ha en egen elmätare som visar pannans förbrukning(?) Annars får man sätta upp en mätare. Då blir det lite enklare att spåra vad som är uppvärmning och vad som är hushålls-el.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #6 skrivet: 19 november 2020, 10:42:55 »
Vad har du för förbrukare på BE3/L3 ?? 16,4 A !!  :o
VP n drar ju mest på L1, normalt inte mer än högst 3 – 4 A.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #7 skrivet: 19 november 2020, 10:47:01 »
Utrusta elcentralen med flera elmätare. Minst en för värmepumpen och en för huset. Man lär sig snabbt vad normalförbrukningen ligger på och upptäcker lätt när förbrukningen sticker iväg.

Logga in på din elleverantörs hemsida. Med stor säkerhet kan du läsa av din förbrukning där timme för timme. Då kan du se om det är när ni är vakna och hemma som förbrukningen skenar eller om det är någon annan tid på dygnet.

Har FTX någon elvärmare?  Avaktivera den ögonblickligen i så fall. Blockera elpatron i värmepumpen. Kör handduktorkarna på timer om det går. Vår tork går tre timmar från tillslag om man vill.

Ni bör kunna halvera er elförbrukningen med lätthet!

Nått galet på L3 ja!  Laddar elbilen?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #8 skrivet: 19 november 2020, 10:47:10 »
Hade kört direkt på elmätarmetoden. Ut till fasadskåpet och kikat vad nuvarande förbrukning är, flera gånger om dagen. Dock ser det ut som din värmepump är rätt inkopplad, då kan du läsa där istället. Om du vill få ut det i watt så får du använda ohms lag. Men som när skärmdumpen gjordes så hade du 16A på en fas, det är ganska mycket utan att veta vad som kördes samtidigt.

Diskmaskiner, tvättmaskiner etc drar strax under 10A i perioder. De blir inte oeffektiva på något vis över tiden.

Kikade vad det är för effekt på en elektrisk handdukstork. En på 64 W och en annan på 253 W. Det blir 45 kWh, respektive 182 kWh i månaden.

Känns som något annat är tokigt. Om frysen inte frostar av sig själv och verkligen är dags att frosta av manuellt kan det vara 5-10 kWh extra om dagen. Men det når ändå inte upp i dina siffror.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #9 skrivet: 19 november 2020, 11:03:34 »
L3 som gick på 16 var nog på grund av att pannan gjorde varmvatten just då, den har nu gått ner till 3.
FTX'en är passiv om jag förstått det hela rätt, dvs det sitter nån form av element i som för över värmen från utluften till inluften.
Ska göra lite manuella mätningar men tror att det vore ide att investera i nån "smart mätare" så det går att följa över tid.
Några tips på en sån ?

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #10 skrivet: 19 november 2020, 11:07:04 »
En förklaring till hög förbrukning i Juli kan vara att det hade gått en säkring till ett av donen som styr termostaterna i hälften av rummen så då stod enligt VVS killen dessa på full effekt. Det är elektroniska termostater. Men den säkringen byttes i början på Augusti

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #11 skrivet: 19 november 2020, 11:20:22 »
Kika på loggningsfunktionen i Nibe:n. Det är en helt gratis elmätare som du redan har egentligen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #12 skrivet: 19 november 2020, 11:40:29 »
L3 som gick på 16 var nog på grund av att pannan gjorde varmvatten just då, ........

Den kan omöjligt dra 16 A för varmvatten ! Det orkar ju kompressorn utan El-tillsats,
möjligen vid legionella körningen kan tillsatsen användas lite på slutet men 9:14 på
förmiddagen är ingen legionella körn.
Och i juli görs väl ingen värme (om du inte bor på nordpolen) då gör det inget
 att termosterna är helt öppna.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #13 skrivet: 19 november 2020, 12:05:27 »
Tillsatsen är av, och nu så är värdena L1 4.9, L24.7 och L3 9.5
Men om jag förstår rätt så är detta bara pannan, så då är det den som drar för mycket ?
Nu borde den inte behöva jobba så hårt, det är ju fortsatt plusgrader ute.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #14 skrivet: 19 november 2020, 12:11:48 »
När kompressorn arbetar borde den dra ca 4,5 A per fas. Frågan är vad som i övrigt händer på L3 ?  Kanske slå av en säkring i taget av de som matas av L3 ? Sc:,h
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #15 skrivet: 19 november 2020, 12:13:17 »
Strömvärdena är väl totalen för hela huset (om effektvakten är inkopplad på rätt sätt)?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #16 skrivet: 19 november 2020, 12:14:58 »
Menar du att dessa faserna som visas där är de som går in till huset och inte bara till pannan ?
Så att detta är förbrukning per fas till huset ?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #17 skrivet: 19 november 2020, 12:34:07 »
Det borde det vara för att den inbyggda effektvakten ska fungera.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #18 skrivet: 19 november 2020, 12:43:22 »
Prova som sagt att bryt en säkring i taget för upptäcka den stora boven!
När du hittar den ska du inte sluta mäta. Tänk på att bara så lite som 4kWh mindre förbrukning per dygn ger nästan 1500 kWh på ett helt år. Som det ser ut nu förbrukar något flera hundra kWh i onödan per månad. Alltså det är 5000-7000 kWh för mycket på ett år!!!
Du har inte klömt någon infravärme på eller nått element i gareget?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #19 skrivet: 19 november 2020, 13:40:21 »
Menar du att dessa faserna som visas där är de som går in till huset och inte bara till pannan ?
Så att detta är förbrukning per fas till huset ?
Du har ju redan fått svar på detta men lägger till en bild hur det ska se ut:

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27459/531719-1.pdf  ( F1245 )
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #20 skrivet: 19 november 2020, 21:45:03 »
Öppnade säkringsskåpet nu och det sitter 3 såna ringar kring inkommande faser, så då ska det vara hela huset.
Kollade förbrukningen i April nu, vi fick tillträde 8 April då och huset har i princip stått tomt. Vi var väl i huset nån vecka medans vi flyttade, enligt Ellevio har det då gått 700kw/h, i Maj 1400kw/h.
I April var det i princip bara pannan och ljus som användes.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #21 skrivet: 19 november 2020, 23:14:47 »
Då är det ju klart. Det är inte värmepumpen som har en hög förbrukning,
det är du och övriga i familjen som får se över vad som kan sparas in.

                 700 kWh April :                          217 m² =  3,22 kWh/m²
Hos mej:  454 kWh April (genomsnitt 3 år) : 149 m² = 3,05 kWh/m²
(Hushållsel tillkommer för mej)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #22 skrivet: 20 november 2020, 04:36:08 »
Stäng ner precis allt, utom kyl och frys, och kolla då vad strömmarna ligger på per fas, rätt intressant o se vad som tuggar ström.

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #23 skrivet: 20 november 2020, 09:00:50 »
Jo men jag tycker att 700kw/h för nästan tomt hus 3 veckor April, är inte det ganska mycket ?

Utloggad Perfa76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #24 skrivet: 20 november 2020, 11:18:37 »
Jo men jag tycker att 700kw/h för nästan tomt hus 3 veckor April, är inte det ganska mycket ?
700 kWh för 3 veckor i ett tomt hus är en del, men om temperaturen var satt på normal nivå så lär dock mer värme ha gått åt för att hålla temperaturen än om det förekom normal mänsklig verksamhet i huset under tiden. En stor del av all hushålsel tillkommer ju huset som värme och minskar behovet av el specifikt för uppvärmning. Varje person som vistas i huset tillför själv också några kWh per dygn i form av värme. Det är alltså snarare så att ett tomt hus drar mer ström för just värme än ett som är bebott, förutsatt att temperaturen inte sänktes när det stod tomt.

Om inflytten sedan skedde under någon vecka i april, så lär dörren väl också ha stått öppen en hel del medans möbler och saker flyttats in?
Det är steget i förbrukning Maj vs April som sannolikt bär på förklaringen till er höga förbrukning mitt i sommaren.

I april 2020 förbrukade vi totalt 835 kWh, i maj 670 kWh. Maj var ovanligt kall efter att april var förhållandevis mild här.
Vi ligger med en elförbrukning för varmvatten (EL-VVB) och hushållsel på runt 330 kWh/månad för två vuxna.
Så i april krävdes cirka 500 kWh för ren uppvärmning med normal aktivitet i vårt hus.
I april med genomsnittstemperatur på +4°C skulle jag tro att våra LLVP gav oss likvärdig om inte bättre COP för värmning än vad en bergvärmepump hade givit oss. Så 700kWh på 3 veckor för ett tomt hus fullt uppvärmt under inflytt är väl inte så värst långt borta ändå.
« Senast ändrad: 20 november 2020, 11:37:08 av Perfa76 »

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #25 skrivet: 20 november 2020, 16:32:13 »
Håller helt med ”Perfa76” här.  tummenupp Tänkte skriva nästan samma svar,
men svarade i andra trådar först.”
Perfa76” har dessutom beskrivit det mycket utförligare än vad jag skulle ha gjort.

Så vill du veta exakt hur mycket VP'n förbrukar av totala förbrukningen, så
är det ju en separat mätare som krävs.

Jag har inte det, beräknar hushållselen efter de senaste åren före VP'n, får ju
ändå betala båda delarna själv.

Gör som ”DonPablo” skriver, då bör du hitta de stora förbrukarna.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Fredrik567

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #26 skrivet: 20 november 2020, 21:33:50 »
Som sagt tidigare stäng ner allt.
Eller börja med att stänga allt som går på FAS L3. Runt 9 eller 16 ampere på en fas är högt om du inte har någon särkskild förbrukare som tar ström där (disk, tvätt, tummlare, ugn, spisplatta, motorvärmare eller likanande)
Jag har L1 4.4A L2 5.7A L3 4.8A just nu. VP tillverkar värme (2300 watt) och ca 760 watt går till FTX, lampor TC och datorer.
Min VP är också 10kW och jag har Heru 130S, ungefär lika stort men mycket äldre hus.
Det är inte så att FTX har elvärmare installerad? Stäng av den direkt i sånna fall.

// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #27 skrivet: 25 november 2020, 12:33:49 »
Tusen tack för alla tips, jag har grävt lite i historiken på nibeuplink och ser inte sambanden mellan förbrukning och tidpunkter. Det är inte hög förbrukning på L3 hela tiden utan det är sporadiskt, men det är den mest belastade fasen.
Det går upp i 20A ibland, vi säkrade upp för ett par månader sen från 16 till 20A men effektvakten behöver den då ställas om ?
Tänkte köpa en digital mätare för förbrukningen och sen försöka pinpointa neråt. Det går liksom inte att ha säkringarna avstängda timvis :-)

Utloggad reckhart

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #28 skrivet: 25 november 2020, 12:38:09 »

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #29 skrivet: 25 november 2020, 12:57:49 »
Behöver man den effekten för nåt, kan det ju vara OK,
men det bör nog matas in i värmepumpen. Annars blir ju effektvakten aktiv
och begränsar VP'n vid 16 A, trots att du har 4 A kvar till gränsen.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!