Författare Ämne: LG Therma V 9 - kod 67 fläkt & styrkort - komponentfrÃ¥ga  (läst 6087 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ltzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Har en Therma V 9 jag försöker få igång. Fick hem ny fläkt till den då den larmar kod 67 = fläkt eller fläktgivare.
Beskrivs bra i dokumentet länkat nedan.

Då fläkten installerades för en timme sedan och kod 67 larmas igen så misstänker jag PCB, dvs moderkortet i enheten. Tog fram multimetern och utan att egentligen veta vilka komponenter som leder var kommer nu frågan: Den markerade komponenten i bild, är det någon form av säkring eller något som rimligen går sönder i samband med fläkten? liknande komponenter på kretskortet går att mäta resistans genom, denna släpper inte igenom. Är jag på rätt spår?

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lgdfs.ca%2Fresources%2Fdownload%2Flg_canada_hvac_error_codes_20140505_20140605155141.pdf&ei=O3UWVc69KYHOygPyiYL4BQ&usg=AFQjCNFxPhDb3Ci0rsCPI8zaJ3wH5NqvFw&sig2=FdQZ7VAx6tyIZlwfNa3ueQ&bvm=bv.89381419,d.bGQ
« Senast ändrad: 28 mars 2015, 11:11:35 av ltzen »

Utloggad ltzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Andra gången jag mätte upp komponenten så verkade den fungera som en diod ska fungera.. så behöver istället tips kring hur jag kan felsöka ..

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
Försöker den överhuvudtaget starta fläkten?
Vad är fläktmotorn av för typ (gissningsvis antingen en asynkronmotor för drift på 230 V AC eller en likströmsmotor) ?
Om fläkten aldrig startar, kommer det fram matningsspänning till fläktmotorn?

Jag antar att fläktgivaren är en hallsensor med opencollector-utgång, som ska ge ett visst antal pulser per varv när fläkten går? Om fläkten startar men värmepumpen ändå ger felkod kan du börja med att kolla att den signalen finns där. Med hallsensorn bortkopplad bör signalen ligga på 5 V mot jord, och om du har sensorn inkopplad och drar runt fläkten sakta för hand ska spänningen växla mellan kanske 0,2 V och 5 V.
Följ sedan signalen på kretskortet från plinten där den är ansluten och se vart den tar vägen, gissningsvis finns det dels ett s k pull-up-motstånd till 5 V och dels diverse seriemotstånd, zenerdioder eller andra skyddskomponenter mot överspänningar, avkopplingskondensatorer mot högfrekventa störningar mm, och så småningom kommer den fram till en portpinne på en microcontroller.

Att ohmmäta komponenter en och en utan att först sätta sig in i vilken komponent som gör vad brukar bara vara bortkastad tid och dessutom kan det medföra risk att man "mäter sönder" saker.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ltzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Jag hör ett ljud som låter som att kompressorn går igång på låga varv (inverter), fläkten snurrar inte över huvud taget.

Ska försöka fundera ut vad de fem ledningarna stÃ¥r för i fläktkabeln och mäta lite pÃ¥ dem under drift. Antar att fläkten därmed kan ha 310 volt men att styrledningarna är nollade och att fläkten dÃ¥ inte snurrar. Fläkten rör sig inte över huvudtaget i nuläget. 

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
På många äldre luftvärmepumpar matas innedelens fläkt med 230 V direkt från elnätet, och fläktmotorn har flera anslutningar för olika hastigheter. På styrkortet finns då ett relä för varje hastighet, som kopplar in spänning till en ledning i taget.

En annan möjlighet är att det är någon slags borstlös DC-motor som matas via en växelriktare på styrkortet. Det bör gå lätt att reda ut om man följer ledarna på kortet från kontakten för fläktmotorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ltzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
denna VP är från 2011 har jag för mig. Den hade gått 2 års tid innan föregående ägare demonterade och sålde den pga fläkthaveri. Märkligt att dessa LG-prylar inte håller bättre än 2 år.

Fläkten i sig har 5 tunna sladdar

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
Och vad är de kopplade till på kretskortet? Ser det 230 V-mässigt ut (reläer, triacar etc, grova ledare och stora krypavstånd), eller går de till mer klenspänningsmässiga installationer och förmodligen allihop till en enda mångbent IC?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ltzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Två bilder över kretskortet. Jag gissar att det är klenspänning.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
Jag skulle nog gissa att det är en likströmsmotor. Vart går ledarna från kontaktdonet, om du tittar på kretskortets baksida?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ltzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Har inte demonterat kortet ännu och tittat bakom - kanske hade varit lämpligt att leta brända komponenter där.

Har idag lyckats mäta upp kortets ström och även hittat kabelinfo på annan fläktbild. Verkar inte riktigt stämma med spec.

Röd = VM (310v)
Blå = Ground
Brun = Vcc (15v)
Vit = FG (oklart vad det betyder?)
Orange = Vsp (5.5v)

Jag mätte upp under driftsförsök:
Röd = multimetern mätte bara till 250volt och fick fnatt när jag mätte denna - troligen stämmer den.
Brun = Visar 35 volt innan kompressorn startade, visar 23 volt när fläkten i teorin skulle gå.
Vit = 5 volt båda innan och när kompressorn startade.
Orange = Visar noll hela tiden.

Så antar att Vcc (orange)- som är helt död, samt brun (Vcc) är något fuffens med. Regnet satte igång så får försöka leda dessa annan dag.



Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
FG står förmodligen för frequency generator, dvs varvtalsgivare.
Du skulle också kunna kolla vad du får för spänningar i kontakten när du har fläktmotorn bortkopplad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 220
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!