Har en Thermia villa 60, startar om pumpen efter larm så fort VP ska starta så händer inget och larm för Lågt tryck dyker upp, har märkt att köldbärarpump blir glödhet och jag får knäcka på den för att den ska komma igång. Kan det påverka larm lågt tryck ? Går dock inte att kvittera larmet fast jag låtit kB pumpen gått ett tag o svalnat .
-
Hej!
Jo om cirkpumpen på kalla sidan inte funkar så löser den på lågtryck.
Du måste fixa cirkpumpen, troligen byta ut den.
Du kan behöva bryta spänningen på säkerhetsbrytaren för att återställa larmet.
-
Circulationspump fixar, startat om , larmet försvinne men kommer igen direkt när kompressor ska starta ?
-
Är du säker på att det är flöde på köldbäraren?
Vad visar brine in/ut?
-
låter som att din cirkpump till brine kretsen har lagerfel, då går den tills den nypper och kör igång igen när den har svalnat av. troligen får du byta cirkpumen