1&2:Grundprincipen är denna:
- Börvärdet räknas ut med hjälp av utegivaren och värmekurvan (och justeras med hjälp av rumsgivaren om man har en sån ansluten).
- Värmepumpen startar när framledningstempen har nått börvärdet - halva kopplingsdifferensen och stannar igen när framledningen har nått börvärdet + halva kopplingsdifferensen.
Det är alltså helt normalt att framledningstempen varierar några grader över och under framräknat börvärde. I genomsnitt blir det rätt temp och svängningarna är (oftast) så små att man inte märker av dom i ett vattenbaserat system.
Mer detaljerat:
Har man rumsgivare så beräknas börvärdet med formeln:
Börvärde='Framledningstemp från värmekurvan' + (('Önskad innetemp'-'Aktuell innetemp')*'Rumsgivarfaktorn')
Ex: Om framledningstempen enligt värmekurvan är 40 grader, Önskad innetemp 22 grader, Aktuell innetemp 20 grader och rumsgivarpåverkan satt till 4 så blir det framräknade börvärdet:
40+((22-20)*4)=40+8=48 grader.
Kopplingsdifferensen varierar med tiden från ett högsta- till ett lägstavärde. En ansats till förklaring finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36656.msg342661#msg3426613:Om du byter till accessnivå=Installatör så borde det finnas under menyn 'Installatör' -> 'Drifttider och förbrukningar'
4:Inte direkt. Man kan se hur mycket tillskott som har gått åt och hur många timmar kompressorn har gått. Vill man veta exakt hur mycket kompressorn har förbrukat måste man ha en separat elmätare.
5:Nej, men det finns en hel del kunskap här på forumet...