Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 08 april 2005, 07:57:31 »

Hej,

Vi kör samma debatt med varandra även på adressen

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1900.msg29438#msg29438

och under den adressen finns även fler COP som är mätta under vintern.  Senaste COP, vid 8 grader, var 2,5.

Det som kan sägas som generellt problem är att COP sjunker så kraftigt när framledningens temperatur ökar.  Även om, hypotetiskt, viss avkylning sker i rören efter respektive före mätpunkterna så bör inte verkningsgraden sjunka så mycket.     Därtill är dels flödet stort och dels skillnaden i framledning och returtemp minimal när Ispinnen inte är igång. Vore det värmeförlust på vägen, så skulle det därtill ge utslag på fjärrvärmemätarna. Skillnaden uppgår inte ens till en någon tiondels grad.

Rören till Ispinnen är vardera cirka 4 meter långa. Ca 22 mm diameter. Isolerade på sedvanligt vis med rörisolering (grå skumplats som är formad och som täcker rören helt). Båda rören ligger sedan i ett plaströr av avloppstyp och är  nedgrävda på sträckan ut till pumpen. Mätarna sitter lika långt från Ispinnen samt som sista respektive första punkt efter att rören kommit in i huset.
Skrivet av: iSpiNNeN
« skrivet: 07 april 2005, 23:41:37 »

Vid 5 plusgrader uppmätte du COP 3.

Var mäter du med fjärrvärmemätaren?
Mäter du upp direkt efter värmeväxlaren eller
först då ditt radiatorvatten redan kylts ner lite utomhus?

Har du isolerat rören mellan ispinnen och ditt hus?

Hur många meter rör är det för radiatorvattnet mellan ispinne och ditt hus?

Har du mätt upp fler COP?
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 27 februari 2005, 07:46:45 »

Förbrukningsvärdena har loggats, se inlägg ovan. Det märkliga inattt när det gick ner till minus 7,5 grader ute var att verkninggraden inte sjönk jämfört med andra tillfällen med minusgrader.

Delta t höll sig konstant men däremot sjönk värmen i huset. Framledningen låg cirka 5 grader lägre (vilket kanske förklarar att verkninggraden inte föll.) :-\

Jag har känslan av att leverantören, tillverkaren, inte riktigt har koll på maskinens funktion, som sannolikt skulle kunna göras bättre.  Sc:,h

Rickard har nog rätt i att jag kan välja vilken annan luft/vatten som helst och få bättre prestanda. Har under en kort tid haft en CTC ECOAIR men kopplade aldrig in den pga dum konstruktion. Barnens fingrar kunde nå fläkten samt att styrenheten inte var CE-märkt.

Nyfikan blickar riktas mot NIBE, som jag upplever som uppskattad här på forumet, gärna med en effekt på 10 kW.
Skulle gärna vilja ha synpunkter på denna från någon ägare samt, viktigast, någons mätvärden.

Skall jag lämna tillbaka Ispinnnen känner jag, av artighetsskäl, att jag behöver ha argumentationen väl underbyggd.
Skrivet av: admin
« skrivet: 26 februari 2005, 21:11:02 »

Beroende på vilken överenskommelse du har med din nuvarande leverantör tror jag nog att du får en effektivare anläggning oberoende av vilken av de stor tillverkarnas luft/vatten-värmepumpar du väljer.

Eftersom du verkar ha ett stort energibehov så kanske du måste leta lite utanför de gängse villavärmepumparna.
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 26 februari 2005, 20:00:52 »

Kan bara ha luft/vatten som alternativ. 
Skrivet av: vvp
« skrivet: 26 februari 2005, 17:16:24 »

hej nu har jag kollat cop på min värmepump delta 18 vid temp  vb 39 kb +2  och ute temp på -7c ligger den på 3,69 utan cikpumpar en ger nog mera utan mätning flödes mätningen bromsade flödet pga den var för trång dt på vb steg från 6c till 9,5c jag får sätta in en större pump för att testa bättre kommer mera info senare mvh vvp >:D
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 20 februari 2005, 21:14:24 »

Konstateras kan att verkningsgraden vid någon grad under eller över noll grader ligger på cirka 2. Dessa siffror imponerar inte.  :P

Fråga uppkommer varför verkningsgraden ligger så lågt. Borde köldmediet ha någon betydelse? Propan (gasol) används nu. Tidiga Ispinnar använde R22 (som inte finns längre som alternativ). Många tillverkare kör på R 410 och liknande.  ???

Är maskinen en kvarleva från de tider när verkningsgrad runt två ansågs acceptabelt eller rent av bra eller bör den kunna förbättras med någon enkel ändring? b00k
Skrivet av: ME
« skrivet: 14 februari 2005, 10:33:30 »

kul att se siffror när du har riktiga minus grader eller iallafall -5 till -10.
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 11 februari 2005, 22:10:44 »

Nu på kvällen har det sjunkit till 1,4 grader plus ute. Framledningen ligger på cirka 36 grader och Ispinnen förbrukar
3 600 w och lämnar 7 900. Verkningsgraden nu på 2,2.  ::) 

Det blir kallare i veckan. Vi får se vad som händer...  :-\


...och det blev kallare, 06.00, dagen efter, 0,5 grader plus. Framledning 40 grader. Avgiven effekt 7 800 W, förbrukad 3 870 W. Verkningsgrad 2,01...

... och det blev kallare, 16.00 på eftermiddagen, 0 grader och snö. Framledning 41 grader. Avgiven effekt 8 100 W, förbrukad effekt 4 000 W. Verkningsgrad 2,025...

Natten till måndag. 0 grader, snö. 42 grader framledning. Avger 7 900 W. Förbrukar 4 000 W. Verkningsgrad 1,95.

Nu några nätter med någon minusgrad. Farmledningen på 42 grader. Avgiven effekt sjunkit något men så även förbrukningen. Verkninggraden på cirka två.  Det skall bli lite kallar i natt.  Vi får se vad den kommer att ge.

Senaste nattens kyla nedgick tilll minus 3,5. Ispinnen gav 7 200 W och drog 3 870 W. Verkningsgrad 1,86.

Sen morgon minus 2,8. Avgiven 6 800 W, förbrukad 3 900. Verkningsgrad 1,74  :(

Dagen efter 2 grader plus. Drar 3870 W, ger 8 200 W. Verkaningsgrad 2,11.

Någon vecka senare. Minus 3 på morgonen. Ger 7 000 W, tar 3 840 W. Verkningsgrad 1,8

Två mätningar på natten med minus 7,5 gader.  Ger 7 000 W, drar 3740. Verkningsgrad 1,85 dock skall noteras att inomhustemperaturen sjönk cirka två grader. Framledningen låg på cirka 37 grader.

Minus 2,5 på dagen. 35 grader framledning (efter att eldat i öppna spisen och fått elementen att svalna). Avger 7 600 W, drar 3 400 w. 2,25 verkningsgrad. Maskinen är väsentligen mer känslig för framledningstemperaturen än för yttertemperaturen.

På morgonen andra veckan i mars. 45 grader fram. Drar 3910 W. Ger 7 500. Verkningsgrad 1,9

I mars månad veckan innan påsk har vi begåvats med "värme". Det var 4,5 grader ute på morgonen och Ispinnen började från avfrostat skick. Ger 9 300 w och drar 3 350 W.  Framledning 33 grader. Verkningsgrad 2,8.



(Notera till samtliga värden att jag har en 50 m slinga i marken för direktförångning också utöver de 12 pinnarna.)


Skrivet av: ME
« skrivet: 11 februari 2005, 12:06:00 »

Citera
Det bästa med ispinnen är nog inte COP utan att utedelen inte har några rörliga delar.
:)
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 11 februari 2005, 11:01:44 »

Bättre än väntade COP-siffror från ispinnen, men visst skiljer det en del mot luft/vatten-pumparna.

Nibe 2010-8 ger vid +2 grader ute:
Vid 35 graders framledning: 8,3 kW tillförd effekt 2,3 kW, COP 3,6
Vid 50 graders framledning: 7,0 kW tillförd effekt 2,5 kW, COP 2,8

Min egen CTC EcoAir 5,9 ger vid 0 grader ute:
Vid 50 graders frameldning: 5,2 kW tillförd effekt 1,8 kW, COP 2,9
(CTC anger inga siffror vid 35 graders framledning vilket är synd eftersom man har ungefär så varmt ut till elementen vid den temperaturen. 50 graders framledning används ju när man värmer varmvatten.)

IVT 700 ger vid 2 grader ute:
Vid 50 graders framledning 5,7 kW, COP 2,7 (Jag har för mig att detta är testat av konsumentverket.)

Det bästa med ispinnen är nog inte COP utan att utedelen inte har några rörliga delar.
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 11 februari 2005, 09:04:10 »

Sparade mig en del arbete... Jag provade innan att köra utan värmen på och då visade de, så när som på någon hundradel, samma värde. Detta innebär att de visar rätt.

Verkningsgraden på Ispinnen nu är, med knappt 3 grader plus ute, 2,44 (COP). Får se hur den ändrar sig när det blir kallare i veckan som kommer. 
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 februari 2005, 08:38:58 »

Det mest trovärdiga sättet att kolla om givarna mäter rätt temp är att köra vattencirken utan att ispinnen värmer, då skall båda givarna visa exakt samma temp, gör de inte det så hör utav dig. lite beroende på hur långt ifrån varann du monterat dem... har du dem så nära värmepumpen som möjligt (in/ut) så borde de visa exakt lika värde om du inte tillför nån energi.

Har du inkommande före ack eller annan behållare som kan läcka energi kan det vara nån liten tempsänkning.

De givare du har kan jag tillägga är betydligt mer exakta än de som sitter i värmepumpen. PT100-givare används främst i industrin där hög mätnogrannhet och repetivitet är ett krav.

Men kolla gärna.
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 11 februari 2005, 08:07:34 »

Flödesmätaren vred jag 180 grader axiellt och då kom den "rätt".  Tänkte inte på det innan...

Temperturerna ligger dock inom förväntat värde men kanske skall jag prova att byta plats på framledning- och returgivaren för att se om de ger samma temperaturer.  Eftersom flödet anges är det ju egentligen bara Delta t som jag behöver veta är riktigt. Det förefaller därtill som om mätaren är ok på din beskrivning men jag tänkte att det var bäst att fråga.

Jag kan i princip byta till en helt annan pump och rädda mina pengar. Teoretiskt borde Ispinnen fungera och det är inte heller uteslutet att byta till annan gas. Jag har varit inne på det innan men frågan är om det ger bättre COP eller bara höjer uteffekt (och förbrukad effekt). Kunde COP ökas med annan gas byter jag gärna.

Vidhåller att fjärrvärmemätaren var toppen och rekommenderar den till andra.  :)

Har kvar att installera loggern, så mer underhållning väntar.
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 februari 2005, 07:35:50 »

Problemet med den låga framledningstempen har nog tyvärr inte med funktionen av ispinnen att göra, den beror helt enkelt på att du har ett större effektbehov än vad den ger.

Det är klart, om du fick upp COP till 3.2 skulle det förmodligen (om det inte är driveffekten som minskar) öka dess uteffekt och du skulle få lite varmare VB.

Frågan nu är väl i princip bara om en luft/vatten-VP skulle ge dig bättre COP...

Vilken är din överenskommelse med konstruktören, kan du välja vilken leverantör som helst eller krävs det att du kör med en propanpump, jag tror nämligen att det är där skon klämmer, hade du haft ett annat köldmedium så tror jag att du hade haft högre uteffekt eller lägre driveffekt.
Säker är jag dock inte.

Hur gick det med placeringen av flödesmätaren, ändrade du den, eller sitter den "fel", det kan vara en liten chansning att byta pump om du inte är säker på att den mäter rätt.

Mätarna är enligt uppgift utbytta p.g.a. införande av fjärravläsningsbara givare, för övrigt tror jag inte att det sparas några defekta givare för vidare försäljning, det vore ju rena lurendrejeriet. Kan inte se att den leverantör jag köpte dem av skulle ha någon anledning att lura på folk defekta grejor.
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 11 februari 2005, 06:51:08 »

Ispinnen

Nja, saken är den att jag har en ganska bra överenskommelse med konstruktören, eftersom den första Ispinnen jag hade krånglade. Detta innebär att det rent ekonomiskt inte skulle vara av allt för stor betydelse om jag ändrade system.  ;)

Senaste mätningen nu på morgonen gav 8 900 W vid 3 500 W tillskjutet, vilket ger cirka 2,5 i verkningsgrad. Egentligen varken bra eller dåligt. Jag skall dock fortsätta mäta. Klart är i varje fall att den är bättre än sitt rykte. Här måste jag även medge att Ispinnen har 50 m slinga nedgrävd i marken för direktkondensering. :P

En hake är att elementkretsen inte kommer över drygt 35 grader, även om pumpen går hela natten. Lite högre elementtemperatur hade jag behövt. Jag har möjlighet att ändra mängden gas, kondenseringstemperatur och annat kul men vet inte vad det kan ge. Konstruktören är "tummen och pekfingrets man". Gasen i systemet är Propan (helt enkelt vanlig gasol). >:D


Energimätaren/fjärrvärmemätaren

Det är ett rent nöje att läsa av eftersom siffrorna kommer i klartext. Såväl flöde, Delta t, och energi samt en del annat.  Något som gör mig nyfiken är temperaturmätningens exakthet. Den ligger faktiskt några garder över två andra termometrar men som sitter utanpå röret. Energimätaren har insticksmätare. Vilka visar rätt? Kan jag lungnt lita på fjärrvärmemätaren eller är den utbytt från början pga viss felvisning?

Jag har nu en beställningslista från Rinkabyrör om någon annan undrar vad som behövs för att installera en fjärrvärmemätare, om Rickard har fler.  Tro mig pågar (det är väl de flesta på detta forum), den är rolig. Även hustrun var imponerad. ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 februari 2005, 00:06:33 »

Visst kan du uppnå bättre, men frågan är, lönar det sig?

Jag tror inte det, med den extra besparing du kan göra lär avbetalningstiden på något annat (luft/vatten-VP) bli minst 15? år.

På 15 år är nog ispinnen uttjänt och bättre "andra" värmepumpar har sett dagens ljus.

Om jag vore som dig skulle jag sitta nöjd, dessutom så har nog din ispinne ännu bättre verkningsgrad vid varmare/fuktigare väderlek.

Sämre vid kallt/torrt, men ändå inte riktigt dåligt.

Men det är klart, faller verkningsgraden dramtiskt om det blir under noll grader ute så kan en investering i nåt annat löna sig.

Ha lite "is"  ;D i magen och avvakta mer långsiktiga resultat, hör sen av dig igen.

Lycka till!
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 10 februari 2005, 19:47:19 »

Har nu installerat min fjärrvärmemätare så jag kan se vilken effekt min ispinne avger. Vid fyra plus ute och en framledning på 36 grader så avger Ispinnen 8 500 W och förbrukar 3 500 W, vid något lägre framledning avger den 9 500 W.  Verkningsgraden ligger således på 2,4 respektive 2,7.

Vad är att förvänta vid denna utetemperatur och denna framledningstemperatur om man jämför med en luft/vatten, exempelvis NIBE eller CTC eller annan?

Är mina värden skapliga eller bör bättre uppnås med annan anläggning? (Det går inte att installera berg- eller jordvärme på tomten).

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!