Författare Ämne: Nibe F750 dÃ¥lig värme  (läst 4189 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe F750 dålig värme
« skrivet: 19 februari 2023, 07:44:08 »
Hej experter !

väldigt novis på detta ämne.

Har en Nibe F750 från 2014
Hus från 2014 med golvvärme 200m2

Har följt Optimerings guiden i forumet till 100%
alla termostater öppna fullt

MEN efter 2 dagar stannar värmen fortfarande till runt 17c

Är det något jag gör fel , missat ?

ska jag gå in å ändra värmekurvan eller vad gör jag ?

Tacksam för svar

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2023, 09:29:22 »
Hej! Är det för kallt inne så är det normalt så att värmekurvan behöver höjas. Om kurvans lutning är rätt inställd så är det hela kurvan som behöver förskjutas uppåt. Meny 1.1 om jag minns rätt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2023, 09:37:22 »
Hej experter !

väldigt novis på detta ämne.

Har en Nibe F750 från 2014
Hus från 2014 med golvvärme 200m2

Har följt Optimerings guiden i forumet till 100%
alla termostater öppna fullt

MEN efter 2 dagar stannar värmen fortfarande till runt 17c

Är det något jag gör fel , missat ?

ska jag gå in å ändra värmekurvan eller vad gör jag ?

Tacksam för svar

Hej!

Jag gissar att du då också spärrat elpatronen (vid en viss temperatur) enligt guiden, då är 200m2 tyvärr för stort hus för att värma med F750-kompressorn, vid mildvintertemperaturer ute.

Finns såklart finjusteringar att göra, men jag tror du ska lätta på elpatronspärren så inte kompressorn stänger av, när frånluften går under 16°C.

Vad har du för "värde lufthastighetsgivare (BS1)' i meny 3.1:avfrostning?

Har du F750 ansluten till internet?

Var i landet bor du?
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 10:24:40 av kWhalp »

Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2023, 17:20:03 »
hej, 


bs1 ligger just nu på 183.7
inte uppkopplad till nätet min panna
bor i jönköping


Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2023, 17:26:12 »
var ändrar jag den spärren ?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2023, 17:29:25 »
Med 200 kvm borde BS1 ligga runt 250 kbm/tim. Kring 220 kbm/tim är optimalt för max effekt från kompressor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2023, 18:46:23 »
hej, 


bs1 ligger just nu på 183.7
inte uppkopplad till nätet min panna
bor i jönköping

Okej, vore jättebra om du har möjlighet att koppla upp F750:n mot Nibe Uplink, med nätverkskabel mellan F750&router? (gratis, frånsett nätverkskabeln).
DÃ¥ kan vi enkelt felsöka värmepumpen.  .,;-
Annars kräver det rätt mycket manuell informationsdelning till forumet, av dig.

Dvs du får fota av informationsfönstren i menyn INFO->Serviceinfo

(temperaturer, klimatsystem, kompressorinfo, pumphastigheter, tillsatsinfo, avfrostningar, m.m).
och lägga upp bilderna här, gång på gång... ::)

Som Josth säger, så ska du ha mer luft över förångaren, då du har 200m2 hus.
200m2 × normenlig ventilation á 0.35 l/s/m2 = 70 l/s = 252 m3/h.

Har du kvar OVK-protokolllet över ventilationens injustering vid nybygget?
Hur många kWh har ni förbrukat totalt 2022?
Har du separat elmätare på värmepumpen (brukar finnas i elcentralen inomhus)?
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 19:07:09 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2023, 18:55:26 »
var ändrar jag den spärren ?

VÄRMEPUMP->AVANCERAT->
Meny 4.9.2 "AUTOLÄGESINSTÄLLNING"

Stopp av tillsats ___ °C,

dra upp den till 10°C under felsökningens första skede, annars är som sagt risken att inomhustemperaturen och därmed också frånluftstemperaturen sjunker under 16°C med kompressorstopp som följd. Då blir felsökning omöjlig, tills dess att huset är "varmt" igen.

Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2023, 20:03:59 »
Höjde nu upp den till 10c.

Ska skaffa en kabel imorgon så jag kan koppla upp min panna.
så tar vi det därifrån sen med !

Har kvar OVK, men huset byggdes med 140m2 , sen byggdes det ut 2017 till 200m2

förbrukning  totalt 2022 inkl. elbil frÃ¥n juni, bubbelpool 18000kwh

har en aeperat mätare i elcentralen. står nu å vandrar mellan 7.70-7.73 kwh

Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2023, 20:07:17 »
gjorde om hela optimeringen och nu värmer det på igen. så tempen stiger lite hela tiden. återkommer imorgon när jag kopplat upp pannan :-)
tack för svar av er  :)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2023, 20:27:14 »
gjorde om hela optimeringen och nu värmer det på igen. så tempen stiger lite hela tiden. återkommer imorgon när jag kopplat upp pannan :-)
tack för svar av er  :)

Om du klickar på elmätarens knapp, eller joystick, vad visar den för total-kWh (typiskt 62393 kWh, eller vad du nu har).

Kolla även tidfaktor för kompressor och tidfaktor för tillsatsinfo på värmepumpen under menyn "INFO", då kan jag räkna ut hur effektivt värmepumpen har jobbat historiskt sett.
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 20:29:06 av kWhalp »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4723
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2023, 21:02:30 »
En följdfrÃ¥ga dÃ¥ pÃ¥ detta med att se Kw förbtukat och även veta COP , finns det nÃ¥got som mäter avgiven effekt i den. Förbrukat ( finns der en effektmätare inbyggd  och tidsmässig inkoppling vet jag om, men det viktigaste saknar jag.  Annars gÃ¥r det inte att se verkningsgraden pÃ¥ en VP.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2023, 21:11:26 »
En följdfrÃ¥ga dÃ¥ pÃ¥ detta med att se Kw förbtukat och även veta COP , finns det nÃ¥got som mäter avgiven effekt i den. Förbrukat ( finns der en effektmätare inbyggd  och tidsmässig inkoppling vet jag om, men det viktigaste saknar jag.  Annars gÃ¥r det inte att se verkningsgraden pÃ¥ en VP.

Med "effektivitet" avsåg jag total kompressordrift kWh vs. total elpatron i kWh, ej COP, sorry för att jag slängde mig med fel nomenklatur.

Går tyvärr ej se avgiven effekt, men COP s.f.a luftflöde i Nibe-diagram, ger ungefärligt SCOP om man vet snitt-utetemperaturen för orten.

Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2023, 21:46:24 »
Om du klickar på elmätarens knapp, eller joystick, vad visar den för total-kWh (typiskt 62393 kWh, eller vad du nu har).

Kolla även tidfaktor för kompressor och tidfaktor för tillsatsinfo på värmepumpen under menyn "INFO", då kan jag räkna ut hur effektivt värmepumpen har jobbat historiskt sett.


Den visar : 80112.0 kwh

starter: 35014
drifttid 39427
av vilken vv 8396
tidfaktor 33981.30
av vilken vv 7731.52

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2023, 21:54:42 »
Oj vilken hög tidsfaktor för el-tillsatsen. Vilken årsförbrukning har ni?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!