Hej på er,
Ni som använder innegivare/fjärrkontrollen till Ecodan: kör med med eller utan termostater på raditorerna? Vad är för- och nackdelar?
Skulle man kunna köra utan termostater i alla rum, utom sovrummet där man kanske vill begränsa till exempelvis 19c?
Min innegivare sitter centralt beläget i huset där den ej blir påverkad av solinstrålning, matlagning eller andra värmelaster. Den sitter heller inte ovanför eller i närheten av en radiator.
-
Skulle man kunna köra utan termostater i alla rum, utom sovrummet där man kanske vill begränsa till exempelvis 19c?
Helt korrekt,låt värmepumpen fixa temperaturen. Onödigt om vp gör mer värme än som behövs så termostaterna stryper. I sovrum går det bra
-
Skulle man kunna köra utan termostater i alla rum, utom sovrummet där man kanske vill begränsa till exempelvis 19c?
Helt korrekt,låt värmepumpen fixa temperaturen. Onödigt om vp gör mer värme än som behövs så termostaterna stryper. I sovrum går det bra
Tack för input Kloge
-
Som du redan sett så kan strypande termostater orsaka problem med flödet, dessutom får man sämre COP om man kör ut onödigt varmt vatten i systemet.
Det rätta sättet att justera in ett system som värme med värmepump är att köra med fullt öppna termostater och sedan justera in "kurvan" och grundflödet över varje enskild radiator tills man har en lagom temp i alla rum i normalfallet.
När man hittat rätt läge på kurvlutning och grundflöden så kan man maxbegränsa genom att vrida ned termostaterna.
Mitt generella råd är att aldrig aktivera mer än max 30% av termostaterna just för att undvika för lågt flöde och driftsproblem på värmepumpen.
Blir det ändå för varmt i huset så får man antingen justera mer på kurva eller parallellförskjutning, rumsgivarens påverkan på börvärdet.
Eller vädra, det är underskattat.
-
Har du den trådlösa innegivaren så gör värmepumpen själv en kurva helt automagiskt.
Ställ in önskad innetemp bara tummenupp
-
Har du den trådlösa innegivaren så gör värmepumpen själv en kurva helt automagiskt.
Ställ in önskad innetemp bara tummenupp
Låter kanon :)
När jag tog av alla termostater och körde igång värme så fördelades den helt ojämnt eftersom det inte är gjort någon injustering. Alla radiatorer är ju helt öppna.
Har du gjort en injustering Kloge?
-
Vilken typ av radiatorkoppel har du?
Beroende på systemets ålder kan det vara lättare och svårare att justera grundflödet.
På moderna koppel har man oftast en justeringsmöjlighet som syns när man plockat bort termostaten.
-
Vilken typ av radiatorkoppel har du?
Beroende på systemets ålder kan det vara lättare och svårare att justera grundflödet.
På moderna koppel har man oftast en justeringsmöjlighet som syns när man plockat bort termostaten.
Det är MMA. Allt är helt nytt. Installerades för någon vecka sedan. Kan ta bild när jag kommer hem men förmodligen tar man bara av termostaten och sedan använder man sig av en nyckel för att komma in i ventilhuset. Där kan man sedan använda förinställningaverktyg. http://www.mma.se/produkter/forinstallningsverktyg/
Det är just tillvägagångssättet jag inte känner mig så hemma på, men jag får väl läsa på.. :)
Edit: http://www.mma.se/wp-content/uploads/2017/02/MMA-Evoflow-radiatorkoppel-rev.2.pdf
-
Då är det lätt att ställa in grundflödet i varje rum med sådana ventiler. Ta av termostaterna. Kallaste rummet ska ha maxflöde. De andra stryps in så det kallaste får rätt värme, och de övriga samma värme eller lägre om du vill. Jobbet gör du när det är hyfsat kallt ute.
MMA ventilerna justeras med en specialnyckel, se bilden på termostat och förinställningsnyckel FV5. Den fick jag av min röris, men det går att beställa här t.ex :https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/varme/radiatorventiler-och-koppel/radiatorventiler/radiatorventiler-mma/4806103/
-
Då är det lätt att ställa in grundflödet i varje rum med sådana ventiler. Ta av termostaterna. Kallaste rummet ska ha maxflöde. De andra stryps in så det kallaste får rätt värme, och de övriga samma värme eller lägre om du vill. Jobbet gör du när det är hyfsat kallt ute.
MMA ventilerna justeras med en specialnyckel, se bilden på termostat och förinställningsnyckel FV5. Den fick jag av min röris, men det går att beställa här t.ex :https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/varme/radiatorventiler-och-koppel/radiatorventiler/radiatorventiler-mma/4806103/
tummenupp
-
Har du gjort en injustering Kloge?
Nej jag har inga möjligheter att justera
-
När jag väl gör detta i vinter, ska jag då använda värmekamera eller IR termometer för att mäta så att jag får samma temp på alla radiatorer?
-
Du ska inte ha samma temp på radiatorerna, det är rumstemperaturen du ska skruva in. Mät med vanlig väggtermometer, eller IR om du trivs med den. Det tar lång tid att se någon ändring, flera timmar eller helst ett dygn...
-
Du ska inte ha samma temp på radiatorerna, det är rumstemperaturen du ska skruva in. Mät med vanlig väggtermometer, eller IR om du trivs med den. Det tar lång tid att se någon ändring, flera timmar eller helst ett dygn...
Okidoki :)
Jag körde ut samma temp (46c) typ 2 timmars tid på alla rad och justerade in samma :dt: över dem (ca 7-8c).
Får gå runt och finjustera i vinter :)