Författare Ämne: FTXA42 Stylish - vid kylläge gÃ¥r fläkt igÃ¥ng av sig självt med fullt blÃ¥s  (läst 1000 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Joabor69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Ska försöka beskriva problemet så pass pedagogiskt som det går.

Kylläge:
1. Enheten känner av att det är för varmt och går igång och kyler.
2. När rätt temperatur har uppnåtts så stängs kylan av men då går fläkten i gång på fullt blås i 2 minuter (inga kyla, endast fläkt).
3. Efter detta går enheten ner i vanligt stand-by läge och sedan upprepas punkt 1-3 igen.

Detta kan ske 4-5 gånger per timme beroende på yttertemperatur och vilken inställning vi har valt, det spelar inte heller någon roll om vi har valt auto fläkt, manuellt eller nattläge.

Enheten är en del av ett multisplitsystem och inga andra enheter har uppfört sig på detta sätt. I går började dessutom kondensvatten att rinna från enheten och det finns inga stopp i kondensslangen. Enheten är nyligen installerad (december) och det kommer inte upp några felkoder varken i appen eller på fjärrkontrollen.

Jag har varit i kontakt med leverantören och dom har skickat ärendet vidare till Daikin (det kan ta lång tid innan dom svarar). Är det någon av er som har upplevt ett liknande fenomen?

Mvh,
Joakim
IVT Geo 512C, 190m borrhål
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Har du behov av kyldrift vintertid ?

Att den kör fläkten en kort stund innan avstängning kan vara en torkfunktion så det inte ligger fukt kvar i innerdelen.

Inte koll men är din modell anpassad för att köra kyldrift när det är kallt ute. Vissa modeller har en lägsta utetemperatur på 16 plusgrader .
Bara en gissning och någon kanske har korrekt uppgift om detta.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Joabor69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja, vi behöver faktiskt lite kyla på vintern hur knasigt det än låter.

Intressant det där med att modellen kanske inte är gjord för kyla när det är kallt ute, hade jag ingen aning om. Men det kommer i alla fall kyla så det fungerar även om det är minus grader ute. Det märkliga är att det är bara denna enhet som beter sig på detta sätt. Någon aning om varför det rann kondensvatten trots att det inte är stop i slangen?
IVT Geo 512C, 190m borrhål
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Kommer det kyla även när det är kallt ute sÃ¥ har du nog inte det problemet  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Joabor69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu har servicepersonal återkopplat efter kontakt med Daikin.

Att fläkten går igång är helt enkelt en torkfunktion när det är minusgrader precis som @TS Comfort AB sa. Med andra ord använd inte kyla när det är minus utan öppna ett fönster:). Märkligt att vissa produkter blir sämre ju nyare dom är. Vår gamla Nocria tuggade på med kyla även under vintertid utan gnäll.
IVT Geo 512C, 190m borrhål
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 609
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
Torkfunktionen är för att det inte ska bli mögel i maskin. Så ganska bra funktion för att slippa andnings/ lung sjukdomar mögelsporer är ofta rätt otäcka att få i luften.

Sen kan man tycka att full fläkt inte är optimalt för komforten och att den kanske skulle nöja sig med steg 2 och gå någon minut extra
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 18:48:25 av Thompa71 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!