Snart dax att byta ut min IVT495 Twin, skulle behöva lite råd.
Malmö, kalk/lerajord, 218m3, byggt 2003. förbrukar 15000kw/h med 4 i familjen.
Har inga möjligheter att installera luft/vatten VP
Har funderat på dessa alternativ
1. NIBE 730/750 ger den 6KW med avfrostning ?
2. Daikin2,5-13KW och frånluftmodul, visst kraftigt överdimensionerad men den begränsar effekten beroende på inkommande köldmediet.
3. Nibe F1255 1,5-6KW och frånluftmodul
4. CTC ECO Part 6KW med frånluftmodul och separat VVB och Arbetstank. "egen styr" jobbar med detta? VP kostar 30000:-

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ersätta 495 Twinn
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 15:28:53 »
Hur lång markslinga är det?
Finns det möjlighet att komplettera med mer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad IVT495

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ersätta 495 Twinn
« Svar #2 skrivet: 06 november 2017, 15:36:34 »
170 meter går inte att komplettera

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ersätta 495 Twinn
« Svar #3 skrivet: 06 november 2017, 21:02:05 »
Förstår om du gärna vill nyttja slingan och komplettera med en frånluftsmodul.
Men jag hade nog funderat på en ren frånluftsvärmepump typ Nibe 730/750 eller Comfortzone.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!