Om du valt "ej rumsvärme" kommer cp (för varma sidan) endast att gå vid VV-produktion.När VV-behov uppstår startar kompressor, cp för brine samt cp för varma sidan.När inget VV-behovfinns är det bara elektroniken i VP som drar ström (ca 10 W på en 1230).
Vid läget "Ej rumsvärme" kommer även växelventilen stå i VVB läget
Som kuriosa kan jag meddela att på en 1230 benämns "ej rumsvärme" som "sommarläge".I sommarläge har jag verifierat att växelventilen alltid befinner sej i radiatorläge.Vid VV-behov växlar den till VVB-läge för att efter avslutad VV-laddning återgå till radiatorläge.Kan det vara en förbättring för att man skall slippa motionera växelventilen?Nackdelen är att det efter avslutad VV-laddning alltid puffar ut en skvätt hett vatten till radiatorsystemet.
Och den skvätten cirkulerar inte eftersom CP stannat? Kan väl inte var många dl, eller?
Tack ska ni ha, frågade för att kolla om man behöver motionera CPn. Behövs alltså inte.
Apropå växelventilen, hur kollar man om den "läcker" eller inte?
Citat från: bopakoster skrivet 27 april 2011, 11:28:48Och den skvätten cirkulerar inte eftersom CP stannat? Kan väl inte var många dl, eller?Alldeles riktigt. Är inget problem. Når faktiskt till min 1:a radiator, men den går att stänga för att undvika onödig värmeavgivning.