Hej, ny på forumet med första frågan:
Vi ska byta bort vedpannan mot bergvärme. Förutsättningar:
150m2 boa, 1.5 plan
Byggt 1989
FTX-ventilation
Radiatorer
Eldat ca 15-16 m3 ved stjälpt mått per år.
Max 500 kWh/år på elpatron för värme
7.5kW elpatron sitter monterad
Uppsala
Har fått in tre offerter och förslag på anläggning, alla till ungefär samma kostnad (150k +-5k efter ROT):
CTC GSi12, 125m hål, P vid DVUT (-18.1) = 6.1kW
IVT GEO 508C, 140m hål, P vid ”Kallaste dagen, -21.5” = 7.5kW
Thermia Calibra 7, 130m hål, P vid DVUT (-18.1) = 7.2kW
Jag tycker att det är rätt stor skillnad i hur man har matchat hål och pumpstorlek mellan de olika alternativen, samt även ganska stor skillnad (1kW) i kåkens effektbehov vid DVUT. Kanske är det CTC:s som sticker ut. Vad finns det för synpunkter kring dimensioneringen?
Tacksam för svar!
-
Jag tycker IVT eller Thermia blir bäst. I och med att det sitter FTX i huset blir effektbehovet från bergvärmepumpen lågt. De modellerna kan gå lägre i effekt med varvtalsstyrningen och anpassa sig till värmebehovet.
-
Oavsett vad dom säger om djupet på hålet, så ta till minst 10 meter extra, kostar inte mycket till , när maskinen ändå står på plats. Och en bättre temp på brain ger bättre verkningsgrad på VP
-
Fick hem en offert idag faktiskt.
Har samma lika stort hus som Viktor fast äldre. Bor i Lindesberg och det är nog snarlikt lika kallt här på vintern.
Min första offert landade på nästan 160000kr. Mitsubishi Geodan 1,5-11kW 150m hål, 100L volymtank och fläktkonvektor för att köra frikyla i sovrummet.
På Geodan går invertern på 3-fas. Thermias lilla Calibra där går invertern på 1-fas. Vet inte hur det är på IVT.
-
Tack för svar!
Jag läste någonstans att även IVTs kompressor går på enfas. Kanske är det så med de minsta modellerna. Ecodan hade ju även ett trevligt effektspann med ner till 1.5kW, bra för låglastperioden med färre start/stop.
Har en hemmabyggd effektmätare (flödesmätare, tempsensorer och en arduino) och den visar ca 2kW till radiatorerna vid 0 grader ute och ca 3kW vid -10 ute. Borde då bli ca 4kW vid -20 men säg 5kW. Plus lite till varmvatten. Helst skulle man väl haft en 1-8kW med trefaskompressor...
Jo men efter att ha läst så känns det som man borde ha 150-160 meter och kanske IVT-pumpen då.
-
Tack för svar!
Jag läste någonstans att även IVTs kompressor går på enfas. Kanske är det så med de minsta modellerna. Ecodan hade ju även ett trevligt effektspann med ner till 1.5kW, bra för låglastperioden med färre start/stop.
Har en hemmabyggd effektmätare (flödesmätare, tempsensorer och en arduino) och den visar ca 2kW till radiatorerna vid 0 grader ute och ca 3kW vid -10 ute. Borde då bli ca 4kW vid -20 men säg 5kW. Plus lite till varmvatten. Helst skulle man väl haft en 1-8kW med trefaskompressor...
Jo men efter att ha läst så känns det som man borde ha 150-160 meter och kanske IVT-pumpen då.
Kolla in Daikin GEO 8.
0,85-8,0 kW
Behöver du inte mer än 5 kW så blir det en hel del on/off i så fall.
Även om du går på 1-fas så innebär det max 5-6 A på din maskin
D