Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
Randig EcoAir
« skrivet: 29 januari 2010, 17:42:51 »
Hej

Min EcoAir har blivit alldeles randig på baksidan, dvs stora fält på gallret som är is/frost-fria under drift. Samtidigt har också min hetgastemp börjat klättra upp mot 125-grader. Har 3-4 ränder på baksidan från 4 till 10 cm breda. Översta 10-15 cm är helt befriade från is/frost

Känns som om någonting inte är som det ska? Nån annan med samma erfarenhet?

Har aldrig sett min pump se ut sÃ¥ tidigare  Sc:,h
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Randig EcoAir
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 18:06:16 »
Jag har ett liknande fenomen. Min baksida är helt jämnt frostig, men från överkant och cirka 15-20cm ner är det ett helt frostfritt fält.

Min går ju också med hög hetgastemperatur över 120º mestadels.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Randig EcoAir
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2010, 18:36:50 »
Är det efter då den har avfrostat?
Fenomenet kan uppstå på värmepumpar då det är brist på media
i systemet.
Men det behöver inte vara så, det kan vara expventilen som inte reglerar som
den ska.
Alt 4-vägsventilen som inte tätar då den kallar på avfrostning.

Det hänger även ihop med höga hetgastemperaturer.

//G

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Randig EcoAir
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2010, 18:41:57 »
Nej innan, efter är ju hela bakstycket frostfritt.
..............................................
Det var som själva f-n !!!!!!

Var ute och kollade pumpen, tror ni inte att baksidan var helt gråfrostig jämnt och fint nerifrån och ända upp. Precis jämnt över hela bakstycket.

Den har varit helt frostfri flera veckor på ett bälte från överkant och ner precis som på skuggans bild. Dessutom gick hetgastempen upp mot 130º så att pumpen inte hann upp till 55º utan den stoppades vid 52º när det började bli några minusgrader ute. Här kom hit en kille och justerade expansionsventilen i början på januari och sedan blev det lite bättre, med den var fortfarande frostfri högst upp.

Nu när jag kollade var den helt täckt med frost och den håller på med en 55º-körning och är på 53º just nu. Det är dessutom -10º ute och hetgasen ligger på 123º bara. Så lågt har aldrig hetgasen legat vid dom förhållandena sedan flera månader tillbaka. Det verkar faktiskt som om den har ordnat till sig själv.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Randig EcoAir
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2010, 18:45:38 »
Hej

Min EcoAir har blivit alldeles randig på baksidan, dvs stora fält på gallret som är is/frost-fria under drift. Samtidigt har också min hetgastemp börjat klättra upp mot 125-grader. Har 3-4 ränder på baksidan från 4 till 10 cm breda. Översta 10-15 cm är helt befriade från is/frost

Känns som om någonting inte är som det ska? Nån annan med samma erfarenhet?

Har aldrig sett min pump se ut sÃ¥ tidigare  Sc:,h

Hej ser ut att vara kylmedie brist,kan du se bubblor i synglaset?
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Randig EcoAir
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2010, 18:49:17 »
Nej inte en endaste bubbla Ã¥kte förbi när jag kollade. Tycker dock att ljudet frÃ¥n pumpen är annorlunda,  ungefär som att effekten/trycket i fläkten har minskat, den lÃ¥ter "lÃ¥ngsammare"
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 18:52:44 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Randig EcoAir
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2010, 19:24:46 »
Kan vara som Georg_ L skriver också,ganska vanligt att expantionsventilens nål kärvar

fasnar ibland och då inte reglerar som den ska,fjädern i ventilen är för svag/utmattad.

Du kan också testa magnetventilens funktion genom att tvångsköra en avfrostning *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Randig EcoAir
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2010, 20:12:57 »
Ja hur det än är så är det där en sak som en tekniker
måste kolla på,,

På toppen på ventilen sitter ett kappillärrör som går till en bulb på sugledningen.
Bulben är fylld med samma köldmedie som finns i systemet,
Expansionsventilen fungerar så att då sugledningen blir något varmare ökar trycket i bulben och ventilen öppnar
något och när sugledningen blir svalare sjunker trycket och ventilen stänger. ( Den reglerar)

Har ventilen tappat fyllning,, vilket händer,, så slutar ventilen att reglera
med hög hetgastemp och lågt sugtryck som följd.

Kan funka att justera ventilen med justerskruven,
men det är inget du ska göra själv utan det krävs utrustning för det.

//G
 
 

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Randig EcoAir
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2010, 20:27:38 »
Tack för svar.

Blir till att ringa teknikern på måndag.

Förutom det estetiska hur stor påverkan har det på pumpens effekt?

Hetgastemp uppe i 126 grader nu....
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 20:41:42 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Randig EcoAir
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2010, 20:42:30 »
Det vet jag inte ,, om det ens går att svara på.
Men helt klart är att den inte ger det den ska om
inte komponenterna i pumpen är friska.

Det är aldrig fel med en översyn
och att du får svar på dina frågor från teknikern.

// G


Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Randig EcoAir
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2010, 08:19:33 »
DIN ISOLERING!

Hej, ser att du har climaflexisolering, som jag tycker är mycket bra - MEN den är inte UV-stabil, dvs den tål inte solljus. Efter några år blir den spröd och kommer att smula om man nuddar den. Tejpa den, men inte med silvertejp, för den tål inte UV heller. Själv har jag lagt silvertejp/gaffatejp först för att hålla i hop isoleringen, sen alluminiumtejp som tål ljus och ger en (teoretisk i alla fall) förbättring, ser ut som månlandaren fast den hade guldfolie.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Randig EcoAir
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2010, 13:24:11 »
DIN ISOLERING!

Hej, ser att du har climaflexisolering, som jag tycker är mycket bra - MEN den är inte UV-stabil, dvs den tål inte solljus. Efter några år blir den spröd och kommer att smula om man nuddar den. Tejpa den, men inte med silvertejp, för den tål inte UV heller. Själv har jag lagt silvertejp/gaffatejp först för att hålla i hop isoleringen, sen alluminiumtejp som tål ljus och ger en (teoretisk i alla fall) förbättring, ser ut som månlandaren fast den hade guldfolie.

Det stÃ¥r armaflex pÃ¥ isoleringen men du har rätt i att den redan har börjat torka och smÃ¥spricka. Ska ta ett snack med installatören när han kommer pÃ¥ mÃ¥ndag  knUp
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Randig EcoAir
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2010, 23:02:01 »
jag målade min men det kanske inte hjälper
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Randig EcoAir
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2010, 11:16:35 »
Nu har tekniker varit pÃ¥ plats. Domen blev brist pÃ¥ köldmedel.  FÃ¥r se vad det beror pÃ¥ när CTC kommer hit och Ã¥tgärdar...
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 21:27:44 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad XJR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Randig EcoAir
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2010, 20:31:05 »
Nu har tekniker varit pÃ¥ plats. Domen är brist pÃ¥ köldmedel.  FÃ¥r se vad det beror pÃ¥ när CTC kommer hit och Ã¥tgärdar...

Min Ecoair har ett jämnt frostlager på baksidan innan avfrostning men 15-20cm från toppen är frostfritt precis som på din bild. Min pump köptes ny tillsammans med Ecoel 1550 och driftsattes i juli månad 2009, hoppas verkligen inte att köldmedelsbrist kan uppstå redan efter 7 månader, i så fall är det riktigt illa!
Har mejlat frågan till CTC men ej fått något svar ännu.
/Magnus
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 20:52:28 av XJR »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!