Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: Forzando00 skrivet 29 december 2014, 12:59:36

Titel: Dålig kapacitet
Skrivet av: Forzando00 skrivet 29 december 2014, 12:59:36
Köpte förra hösten en MITSUBISHI 630 FD25, Kirigamine FD VABH. Funkade bra till en början, sedan höll den inte alls värmen i garaget (ca 45m3, välisolerat) såg även att den tog väldigt lite effekt ca: 11-1200w. Firman var hit och bytte utedel och senare också innerdelen. Då funkade det riktigt bra, trots 1 vecka med 30 minus så höll den 13-14 grader. Nu är det samma fel igen, va kan vara galet.? Tar lite effekt samt svinkallt i garaget ca: 5 grader och 24 minus ute. Blir så less grannen har likadan pump och mycket större garage och där håller det värmen. Kan juh inte ha sån otur att alla pumpar är trasiga. Installationsfel ? Någon som har nån ide, snart blir det hederliga element.
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 december 2014, 17:36:07
Du har väl garanti ring firman som monterade så får dom laga eller montera en ny.
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Forzando00 skrivet 29 december 2014, 22:06:29
Har redan pratat med dem. De har inga svar annat än att de är inte bättre än så här- Har det blivit så pass kallt som 5 grader klarar pumpen inte att köra upp värmen, den blåser iskallt och tar för lite effekt. Jag kan inte köpa kapacitetsbrist när det fungerar stabilt säg 1 vecka och sedan helt plötsligt sjunker temperaturen 10 grader i garaget. Speciellt när den förra vintern höll tempen trots betydligt kallare ute. Vad har ni andra för erfarenheter i garage eller stugor. När det är kallt (5-10 grader) inomhus så ska inte pumpen fungera fult ut - klarar helt enkelt inte att värma upp utrymmet, utan bör vara minst 15 plus innan pumpen ger riktig värme. Är det så har då jag fattat helt fel och ser ingen som helst fördel med en värmepump.
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 december 2014, 22:24:00
Har det gett mera effekt tidigare så är nått fel. Skulle luft/vp funka endast vid +15 tror jag inte dom skulle sälja så bra. Det bör finnas nått sätt att kolla om den ger rätt effekt men inget jag har koll på.
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Västerhaninge 17 skrivet 29 december 2014, 22:25:54
Var i garaget sitter innerdelen , vid en dörr ,fönster ,ventil ,garageport ?
Körs bilen in/ut (fuktigt) är det dammigt/skitigt i garaget ,hur ser filtren ut på innerdelen (nyligen rengjorda)
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Forzando00 skrivet 29 december 2014, 23:13:38
Pumpen sitter längst fram från portarna och inga fönster eller dörrar i närheten. Bilarna körs in så visst blir det lite fuktigt men de är alltid torra på morgonen. Filter rengjorda för någon dag sedan, dock var de inte smutsiga innan heller. Nu är det bara 13 grader ute och innetempen har jag fått upp med hjälp av byggfläkt till 16 grader i garaget. Men tyvärr ger den inte riktigt med ös ändå. Kopplat bort byggfläkten och pumpen ställd på 20 grader så får jag se i morgon. Jag hävdar att nåt är galet men firman säger att det funkar inte att bara ha värmepump som uppvärmning, men när de sålde den var det absolut inga problem. I stugan har jag en likadan fast 35:a och den håller 10-12 grader alltid fast det är riktigt kallt. Kan man välja annan serviceverkstad när det är garanti?
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 30 december 2014, 09:09:37
fd modellerna har ingen 10 °C funktion och funkar sådär under 16 innetemp...kör du in bilarna varje dag?

Vid minus 15 så  ger fd25 ca 3200w och vid minus 25 kanske 2500 om man har tur....säg att ditt garage tar 60w per kvadratmeter vid -25 °C så fattas det 200w för att det skall bli varmt, öppnar du då också porten och kör in två bilar som har en sammanlagd vikt på mer än 3000kg som är -25 °C så kanske man förstår varför det inte funkar....
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 30 december 2014, 09:26:02
Om det är 16 grader i garaget och du kör med tillskottsvärme så ska det inte vara något problem i ett välisolerade garage på 45kvm.
Om du ställer fläkthastigheter på steg 4, temperatur på 31 och efter ca 10 minuter kollar vilken temperatur den suger i sig ovanför innerdelen och kollar utblåstemperaturen precis vid utblåset så säger det en del om effekten den levererar, kolla då även förbrukningen och utomhustemperaturen och uppge detta på forumet.
Är utedelen ren från is efter avfrostning?
Om du kan ta hjälp av någon annan montör för att kolla upp den beror på din återförsäljare,  kommer den via Mitsubishi Electric Sverige så kan du kolla med dom. Är det köpt via något nätföretag som paralellimporterar så får du ta upp det med din säljare om att du vill ha en annan montör som kollar upp maskinen.
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Forzando00 skrivet 30 december 2014, 13:27:19
Jepp kör in bilarna varje dag, dock så värmer juh bilarna upp lite. Har elportar så de är öppna väldigt kort tid. Så de funkar dåligt under 16 grader plus inne? Hmmm märkligt tycker jag. TS Comfort - testade och värmen ovanför pumpen 20,5 grader - utblåsningstemp 36 grader, 1650w minus 4,5 ute. Hade innan ställt pumpen på 20 grader, fläkten på 3:an och då var utblåsningstempen 38,5 grader och 1550w. Har ingen tillsatsvärme annat än då den inte alls orkar med vilket den gör ibland.
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 30 december 2014, 14:19:26
20 grader in och 36 ut vid ca -5 grader efter ca 10-15 minuter med en ren utedel är inte så bra.
Din säljare/montör borde få dessa uppgifter så dom får avgöra vad som ska ske.
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Forzando00 skrivet 30 december 2014, 14:44:02
Mätte utblåsningstempen redan förra vintern och montören säger att det kan man inte gå på. Ska kontakta Mitsubishi eller annan montör och be om hjälp. Var över till grannen och mätte han har likadan pump som jag, större garage och där ligger utblåsningstempen strax under 50 grader, dock tog jag inte med elmätaren. Hans garage håller dessutom värmen trots någon köldknäpp. Men min montör tror inte mig men men...
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 30 december 2014, 16:28:00
Tror din montör inte på jämförelsen av temperaturer så får han hänga på manometerstället och mäta vad den drar med tex tångamperemätare.
Om du köpt den inkl installation av ett företag så får du be företaget att dom skickar en annan montör som kollar upp det om din nuvarande montör inte är intresserad.
Då det är en ihopblandad modellbeteckning av mitsubishi och Canvac så låter det som ett nätföretag är inblandat och flera av dom brukar skryta med att dom har så många alternativ om något strular garantimässigt så då ska det snart vara en annan montör hos dig utan att du ska behöva gå via forum :)
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: Forzando00 skrivet 30 december 2014, 18:08:33
Ville veta om fler har samma problemmed just 25:an. Själva beteckningen tog jag från hemsidan kan ha skrivit nåt fel på kvittot står det 630 FD25 vabh. Har pratat med 2 kyltekniker idag som monterat massor av pumpar och de säger då att det är rent svammel om att pumpen inte ska ge värme om det är endast 5 plus inomhus. Är det som idag 20 grader inne och den inte ger mer på 31 grader samt den låga förbrukningen tyder på gasbrist, kärvande 4 vägsventil eller ev givarfel. Enligt dessa 2 tekniker isar ytterdelen betydligt mer än 35:an, så den avfrostar betydligt mer om jag fattade rätt. Nåväl har mailat Mitsubichi och ställt frågor. Tack för era svar!
Titel: SV: Dålig kapacitet
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 30 december 2014, 20:26:01
Modellen heter FD25VABH (utedelen),  630 skriver en del återförsäljare för att få kunder att tro att den kanske kan komma via Canvac där den heter Q Heat 630.
Du får jaga på din säljare om din maskin och dess problem, har du tur så hjälper Mitsubishi Electric Sverige till även om din maskin troligen är en gråimport/paralellimport men risken är stor att dom kommer hänvisa dig till din återförsäljare.
Inget känt problem som den modellen har, symptomen låter mest som läckage då den tidigare har fungerat korrekt.
Man kan även få en ledtråd om brist om man får ett band på utedelen utan frost efter att den gått någon halvtimme, men det är inget definitivt besked om brist då det även kan bli så vid vissa driftförhållanden.