Min X11 har vid några tillfällen, ca 3-4 ggr, slutat/missat att producera varmvatten.
Jag måste starta om den så fungerar den ca 2-3 veckor igen, sen missar den igen...någon ide' vad det kan vara?????3-vägs ventil??
Även att det bara är 25-30 i ack.tanken kör den enbart mot golvvärmen tills omstart sker.
Det har hitills varit på morgonen det är slut, möjligen vid närmare eftertanke vid snabba temp.fall utvändigt......
Det händer ju inte så ofta men känns oftare och oftare...3-vägs ventil??
Dessutom står givaren mot golvvärmen(framledningstemp, se bild på 6 !! grader, röret är ca 32-35 som kurvan)
Kan det vara något som ärgar??givare eller något??

Titel: SV: IVT X11 som spökar....
Skrivet av: Lmf skrivet 08 februari 2013, 16:51:46
Kan vara att din framledningsgivare T1 visar fel och att värmen prioriteras.
Men då borde elpatronen gå in och stötta när den inte klarar att nå börvärdet.
Det andra alternativet kan vara att ett styrkort (IOB) gått åt skogen.

Kontakta din installatör är mitt råd.
Titel: SV: IVT X11 som spökar....
Skrivet av: Toticci skrivet 08 februari 2013, 17:05:35
Hej,
X maskinen stöttar aldrig med el så länge kompressorn är igång.
Men 6° på T1 verkar inte rimligt om du har 32-35°... växelventilen är det inte heller, då skulle antingen T3 eller T1 sticka iväg samt högretur/HP larm inträffa.

som Lmf skrivit, kontakta ÅF/Installatör för en koll.

Titel: SV: IVT X11 som spökar....
Skrivet av: jonatanmw skrivet 08 februari 2013, 18:25:26
Tack för er kunskap....
Startat om den nu, den gröna brytaren bakom elskåpet, körde motionering av växelventil värme 10 ggr, alla 4 huvudsäkringar  omslagna på/av,vickade/kollade alla anslutningar från givarna så dom satt bra.....
Nu ställde sig alla värden som dom skulle direkt och den började producera vv så fort pumpen startade.......
Vad tror ni??? Ska man köra eländet till tippen och slänga in en Nibe?? ;)
Titel: SV: IVT X11 som spökar....
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 februari 2013, 19:01:22
Kör den hem till mig  ;) Eller fixa framledningsgivaren...
Titel: SV: IVT X11 som spökar....
Skrivet av: jonatanmw skrivet 09 februari 2013, 06:55:31
Tittade på den nu, ligger laddat 52 grader i tanken, kör ut 35 i golvet pumpen går fint på 42 varv..... Du har säkert rätt i givaren,tror du anslutningen var dålig eller räckte återställning/nollställning eller är det bättre att byta i alla fall, och i så fall...... skall man ha just IVT:s eller kan man köra någon universal??
Titel: SV: IVT X11 som spökar....
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 februari 2013, 08:11:51
Det är ett vanligt NTC-motstånd, men originalet är kapslat och har rätt kontakt. Åk förbi närmsta serviceombud och fråga snällt om du kan få en givare...
Titel: SV: IVT X11 som spökar....
Skrivet av: jonatanmw skrivet 09 februari 2013, 10:37:01
strålande..... När skall den börja producera varmvatten?? min.grad i tanken??