Nu när tilluften är 18 grader igen så startade kompressorn och tillskottet är inaktiverat.Carl N Vet du om det går att sänka den tillåtna temperaturen på tilluften några grader så kompressorn jobbar ner till ca 15-16 grader ?
Inluftstemperatur = 13.6 C (TL2) är värdet som ställer till det.IVT 402 är en ren frånluftsvärmepump, så detta är egentligen frånluftstemperaturen.I så fall spärras kompressorn på låg temperatur.Om frånluften leds via oisolerade rör på vind eller liknande eller om rören är otäta så det sugs in kall luft så händer detta.Speciellt när det blir kallare ute.Jag skulle kontakta installationsfirman och reklamera jobbet.