avluftning brine Daikin BVP
« skrivet: 21 oktober 2015, 22:19:11 »
Ska nu efter en del förseningar till att börja inkoppling av Daikin BVP som GDS , eller rättare sagt semi GDS där jag får hjälp lite senare .

Har rätt bra grunder men vart o fundera på vad som gäller vid avluftning av Brine kretsen och vill inte ringa rörmokaren som är på semester i 2 veckor .

Frågan konkret är när jag kör den externa påfyllningspumpen för att toppfylla och avlufta. Behöver man inte starta pump och få med cirkulationspump då? Eller går brine runt ändå .

Hoppas ni förstår frågan :o)
Nybygge: 187 m2 passivhus, 100 m2 garage gjuten platta golvvärme kopplad via kulvert mot hus, FTX, Energihål 220 m, Daikin Evolution BVP under installation.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2015, 22:30:35 »
Hej!
Du kan rundpumpa köldbäraren med den externa pumpen utan att värmepumpens interna cirkpump snurrar, den ger inte så stort flödesmotstånd.
Sen är det viktigt att inte fuska med rundpumpningen, kör på länge.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2015, 07:10:25 »
Stämmer det där även på moderna A-klassade cirkpumpar?
Jag pÃ¥stÃ¥r inte att de är mycket tätare, men dÃ¥ verkningsgraden ökat sÃ¥ markant sÃ¥ mÃ¥ste det ju skett ganska stora förändringar pÃ¥ bÃ¥de motorer, pumphjul och pumphus.  dontknow

Rundpumpningen skall väl ske åt båda håll om det rör sig om bergvärme också.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2015, 11:27:33 »
Stämmer det där även på moderna A-klassade cirkpumpar?
Jag pÃ¥stÃ¥r inte att de är mycket tätare, men dÃ¥ verkningsgraden ökat sÃ¥ markant sÃ¥ mÃ¥ste det ju skett ganska stora förändringar pÃ¥ bÃ¥de motorer, pumphjul och pumphus.  dontknow

Jag tror att pumphjulen snurrar med då man pumpar runt vätskan, motorn bromsar inte mycket då den är strömlös.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2015, 11:47:34 »
Jag luftade min 1245a utan att köra interna cp och jag rundpumpade åt båda hållen men med kraftig pump lär det räcka att pumpa åt det ena hållet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2015, 13:14:44 »
Tror du verkligen det är möjligt att pressa ned eventuell luft i returnedningen 200 meter?

Vet man att man har fall uppåt hela vägen från borran så kan man ju lufta returledningen på en högpunkt, men annars gissar jag att det är nödvändigt att pumpa åt båda hållen.
Men jag vet inte.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2015, 14:58:58 »
Jag vet att flera installatörer kör endast åt ena hållet och antar att luften följer med då men jag körde med en liten dränk pump hos mig och det är nog ett måste att köra åt båda hållen med en sån.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad swedjeep

  • Big M
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig Bergvärme
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2015, 15:17:47 »
 tummenupp
 
Tack för bra svar.

Info jag fått ang pump för ändåmålet är man kan använda i princip vad som helst som pumpar vätska, såg på nån annan tråd att det var nån som till o med använd pump du sätter på borrmaskin.

Nu tänkte jag använda en från Jula ( egentligen bara för att jag har den redan och inte fått användning för den )

https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/garage-och-verkstad/dieselpumpar/drivmedelspump-732001/

självsugande pump med sidoutlopp. För användning inom hushåll, industri och jordbruk. Max temperatur för vätskor: 90 °C. Pumphus i mässing. 1-fas. Kapacitet: 1 m=32 l/min, 5 m=27 l/min, 10 m=21 l/min, 15 m=15 l/min, 20 m=9 l/min. Med bärhandtag.

Rörmokarn jag tar hjälp av hade ingen bra men han sa också att det ska räcka att avlufta åt ett håll men det ska göras under en längre tid.

Borrhålet är 200 m
Nybygge: 187 m2 passivhus, 100 m2 garage gjuten platta golvvärme kopplad via kulvert mot hus, FTX, Energihål 220 m, Daikin Evolution BVP under installation.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2015, 15:56:19 »
Jag skulle kört åt båda hållen med så pass liten pump.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2015, 21:40:50 »
Tror du verkligen det är möjligt att pressa ned eventuell luft i returnedningen 200 meter?

Vet man att man har fall uppåt hela vägen från borran så kan man ju lufta returledningen på en högpunkt, men annars gissar jag att det är nödvändigt att pumpa åt båda hållen.
Men jag vet inte.
Helt rätt Rickard.
Köra åt 2 håll om möjligt samt avluftare på köldbärarens högsta punkt, både på framledning och retur.
DÃ¥ slipper man problem.

/D

Utloggad swedjeep

  • Big M
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig Bergvärme
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2015, 22:14:35 »
Tja har börjat lite smått idag i alla fall, dragit brine rören men inte isolerat av dessa ännu, vill se att det är tätt först.

Har börjat avlufta, endast ena hållet än så länge och viss spotta o fräste det lite i början men förvånansvärt lite.

Ett par bilder som bilaga, kommentera gärna :o),

Fortsätter med resten i morn ( så lång materialet räcker )



Nybygge: 187 m2 passivhus, 100 m2 garage gjuten platta golvvärme kopplad via kulvert mot hus, FTX, Energihål 220 m, Daikin Evolution BVP under installation.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2015, 09:07:38 »
Hej
När jag blev tvungen att göra en ompumpning pga Rörpularens slarv, så köpte jag en bevattningspump, 17 951, hos Biltema.Den fungerade fint och jag pumpade åt båda hållen i några timmar åt vardera hållet.

Pumpfakta:
Bevattningspump
För bevattning, länspumpning, tömning av bassänger m.m. Anslutningar med inv. 1"-rörgänga (G). 230 V.
Tekniska data 17-951 17-953
Modell: BP 800 W BP 1100 W
Pumphus: Plast Rostfritt stål
Spänning 230 V 230 V
Effekt: 800 W 1100 W
Varvtal (obelastad): 2850 rpm 2850 rpm
Max. tryckhöjd: 40 m 45 m
Max. sughöjd: 8 m 8 m
Max Vattenflöde: 60 l/min. 60 l/min.
Max. vattentemp: +35 °C +35 °C
Anslutning: Inv. 1" NPT Inv. 1" G
Ljudtryck vid 10 m(LPA): 72,5 dB(A) 79,5 dB(A)
Ljudvolym (LWA) : 84,5 dB(A) 91,8 dB(A)
Kapslingsklass: IP X4 IP X4
Kabellängd: 1,5 m 1,5 m
MÃ¥tt: 35 x 22 x 27 cm 30 x 22 x 28 cm
Vikt: 6 kg 9 kg


Lycka till
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad swedjeep

  • Big M
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig Bergvärme
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2015, 09:18:52 »
Kopplade ihop brine kretsen igår och avluftade 6 timmar först i rätt riktning, fungerade bra, men att spola/avlufta i motsatt riktning går inte, stopp åt det hållet om det beror på funktion / backventil eller liknande vet jag inte.

Körde upp trycket lite extra innan jag stängde för natten och trycket har varit oförändrat i 10 timmar vilket är skönt, har varit orolig för en skarv på inkommande som vart avgrävd i somras och fick skarvas / svetsmuff men det låg i spänn så bad en bön att det vart riktigt vilket det verkar vara .

Pumpen från Jula fungerar ypperligt men sug kapacitet är usel när den är torr så ett par dl brine i slangen mot pumpen var lösningen, sen tuffar den på riktigt bra.
Nybygge: 187 m2 passivhus, 100 m2 garage gjuten platta golvvärme kopplad via kulvert mot hus, FTX, Energihål 220 m, Daikin Evolution BVP under installation.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: avluftning brine Daikin BVP
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2015, 09:36:45 »
Dom som borrade hos mig fyllde slangen medan dom borrade, rundpumpade hela dagen, när dom sedan sänkte ner slangen var den fylld och avluftad, när sedan pumpen monterades fylldes det och rundpumpades i flera tim, har aldrig luftat eller efterfyllt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!