Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: grufman skrivet 04 april 2011, 19:59:05

Titel: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: grufman skrivet 04 april 2011, 19:59:05
Har en Nibe F1245 bergvärmepump som fungerar prima. Problemet är dock att den släpper ut mycket vatten genom skvallerröret. Övertrycksventilen är på 10 bar, och jag får tömma en 25L-plastdunk flera gånger i månaden med vatten (har inget avlopp i källaren).

Är detta rimligt? Finns det något smart högtrycksexpansionskärl som man kan montera på så man slipper ha skvallerrör?
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: pricken skrivet 04 april 2011, 20:25:33
Nej, det är inte rimligt, det skall inte komma mer vatten ur säkerhetsventilen annat än att det hinner dunsta bort.

10bar, det är alltså ur den som sitter på vattensidan, inte på värmesidan?

Läker det hela tiden litegranna ur den, testa i så fall att vrida på ratten så det spolar rejält ur den, om det ligger nå skräp emellan som gör att det kanske inte riktigt tätar  ordentligt.

Men vänta, har du ett öppet system, då kanske en påfyllnadskran står lite öppen, kolla vattenmätaren när det ingenstans spolas vatten.
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: karaff skrivet 04 april 2011, 20:42:53
Har en 1210 som pinkar rätt friskt, men då är vi 5 vuxna som duschar regelbundet osv, ganska mycket.

Blir en rätt bra skvätt om man tömmer hela tanken på varmvatten sen när det värms till över 50 grader.
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: pricken skrivet 04 april 2011, 20:46:37
Tja, har familj jag oxå med som jag tror nyttjar bad/dusch faciliteterna mer än normalt, men intet en endaste milliliter ur säkerhetsventilen för det!

Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: karaff skrivet 04 april 2011, 21:09:45
Har du förrådsberedare eller slingberedare ?

Det påverkar ganska avsevärt ;)

Eller så har säkerhetsventilen fastnat eller så saknas backventil så varmvatten trycks ut bakvägen ?

Alla elpannor jag haft pinkar när de värmer, så även bergvärme med förrådsberedare.

Men gamla oljepannan med slinga droppar inget.
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: Joelk skrivet 04 april 2011, 21:13:39
Säkerhetsventiler skall vara täta, att den öppnar sig en gång är ingen gång. Är det fler gånger är något fel, speciellt på sekudärsidan.

Har du kontrollerat expansionskärl?
Vad är statiskt respektive förtryck?
Öppningstryck på SÄV samt vätskepelare?
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: karaff skrivet 04 april 2011, 21:19:20
Här pratar vi 10 bar öppningstryck, vilket visar på att det är ventilen till varmvattenberedaren, inte radiatorkretsen, som kanske ligger på 1,5-3 bar ?

Räkna ut hur mycket ex vis 150 liter vatten expanderar när du värmer från 10 till 55 grader och fundera på om du vill sova i rummet ovanför om trycket inte kan släppas ur tanken.
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 april 2011, 21:20:45
Helt normalt att det kommer en skvätt under vv produktion. Varmt vatten tar större plats. Om man har beredare och en fungerande backventil alltså *vinkar*.
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: Joelk skrivet 04 april 2011, 21:30:08
räkna på expantionsvolym på vatten orkar jag inte idag, troligen har du rätt när det gäller förrådsberedare. Genomströmningsberade skall inte ha detta problem.
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 april 2011, 21:35:07
Nej en slinga har nog inte samma problem mindre volym och blir inte fylld med kallt vatten.
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: cougar skrivet 04 april 2011, 21:53:17
räkna på expantionsvolym på vatten orkar jag inte idag, troligen har du rätt när det gäller förrådsberedare. Genomströmningsberade skall inte ha detta problem.
Jo, vatten är statiskt och trycket sticker direkt vid tempstegring.
Det går att komma runt med en liten hydropress monterad på vv stammen
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: grufman skrivet 04 april 2011, 22:04:17
bra tips med hydropressen. det känns om att man skulle kunna ansluta en sådan på varmvattenröret (just det, det är varmvattnet vi talar om nu, inte värmevattnet). funkar sånt?
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: pricken skrivet 04 april 2011, 22:10:42
1230-8 med mantelberedare, som antagligen då är defekt på ngt sätt eftersom inget läkage genom SÄV sker vid VV-prod, testat med en plastpåse tätt monterat(tejpad) runt SÄV.

 ;)
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: tipo874 skrivet 04 april 2011, 22:19:27
Jag hörde min rörmokarsvåger ondgöra sig över backventilerna på KV in, och hur det ställde till problem ibland. Han sa att han ibland plockade bort dem om det var patronventiler, annars sabbade dem lite för att det inte skulle bli så högt tryck.

Han kanske har varit hos dig pricken.  :D
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: cougar skrivet 05 april 2011, 06:21:58
1230-8 med mantelberedare, som antagligen då är defekt på ngt sätt eftersom inget läkage genom SÄV sker vid VV-prod, testat med en plastpåse tätt monterat(tejpad) runt SÄV.

 ;)
Antagligen har du en luftbubbla någonstans som tar upp lite expansion, eller pexslang, dom flexar lite.
Du kan också ha en dålig backventil som tipo skrev
Titel: SV: Rinner ut rätt mycket vatten genom skvallerröret
Skrivet av: pricken skrivet 05 april 2011, 09:10:43
Jag hörde min rörmokarsvåger ondgöra sig över backventilerna på KV in, och hur det ställde till problem ibland. Han sa att han ibland plockade bort dem om det var patronventiler, annars sabbade dem lite för att det inte skulle bli så högt tryck.

Han kanske har varit hos dig pricken.  :D

Heh, nja, monterade faktiskt en ny SÄV, 9bar förra veckan på ett annat ställe som jag kunde ansluta till ett avlopp, istället för att ha en slang liggendes efter golvet till golvbrunn. Även denna testad enligt ovan.

 a:gl