0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Pumpen går ovanligt mycket och kan konstatera att GT1 står in 7.5 nuvarande 33.5.Verkar konstigt, eller?Några tips?Tack på förhand
Inte omöjligt att det är fel på givaren ,kan du mäta den , tabellen visar värdena
Tackar så mycket. Var hittar jag mätpunkten för den givaren?
Det finns flera typer verkar det som , svårt att säga vilken , men givaren sitter på röret som kommer tillbaka från raddarna ( returen ) hitta den blås lite med hårtorken och se värdet ändrar sig , om ej , följ kabel in i VP så hittar du var den är ansluten och kan mäta
Tolkar jag dig rätt om GT1 börvärde är 7,5 grader och nuvarande aktuell GT1 temp är 33,5 grader ? Jämför värdet med GT9, de skall visa ungefär lika vid värmeproduktion.I så fall är det nog inte givarfel som orsakar att din kompressorn fortsätter att gå, detta eftersom 33,5 grader ju är långt över börvärdet på 7,5 och då skall ju Rego stängt av värmeproduktionen sedan länge. Kan i så fall bero på fastbränd kontaktor, men mer troligt kan det vara resultatet av kärvande växelventil så värmebäraren läcker över till radiatorslingan vid varmvattenproduktion. Kolla om den håller på med produktion av varmvatten. (Tryck på infoknappen)Eftersom alla givare är lika kan du låna en från köldbäraren t.ex. GT11 som inte har någon styrande funktion.