Ämnessammanfattning

Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 10 oktober 2006, 11:45:39 »

Håller på overlander!  Thumbsup  Låter som en bra plan. Säg till att redan nu att dom måste lova att komma om ett år!

(Och ja, jag trodde fel!!! F'låt overlander, F'låt mosse31 och alla andra :( jag hittade faktiskt ställen på internet som hänvisar till att manometerstället kallas för "vaccumklocka" Sc:,h dom kanske menar siktglaset? märkligt med tanke på att stället egentligen inte är primärt avsedd för vaccum)

För att förtydliga lite för mosse31:
Manometerstället är inte direkt ett precisionsinstrument för att kontrollera vaccum, den används egentligen för att kolla hur pumpen/kyl/värme-processen mår och arbetar i drift. Det är under dessa förhållande som man använder skalan på ett vettigt sätt.

En vac mätare har istället sin bästa upplösning i undertrycksregionen.
Så ett slags "Ja" blir svaret på din fråga att man använder 2 olika uppsättningar mätare.
Manometerstället för driftsförhållande,
vac mätare (vaccumeter?) för vaccumsugningen.

Vid vaccumsugning med en manometerställ måste man ha tålamod och tid om man vill upptäcka små läckor och kvarvarande fukt. Det krävs en grov tryckförändring för att den skall indikera med säkerhet om att något är galet.

Med en vac mätare så ser man i princip omedelbart att något är galet när man stryper bort vaccumpumpen från "loopen".
Skrivet av: overlander
« skrivet: 09 oktober 2006, 23:01:26 »

Då har man inte använt vac mätare uten ett manometerställ kört vaccum i 6 minuter vriditigen kranen på stället mot vaccumpumpen kopplat isär öppnat kranarna provkört värme & kyla 1+1 minut stängt ev scraderöpnare tömt stället på köldmedie mot backen koplat lös slangen dragit åt skddshuvar tackat och gått ungefär så.
Alltså är det förmodligen ok med vaccumsugningen men skulle nog kräva att man kollar upp ev läckage samt provkör ordentligt med stället på om ett år kostnadsfritt och åtgärdar ev läckage.
Skrivet av: mosse31
« skrivet: 09 oktober 2006, 21:49:10 »

Hej på er. Jag märker när jag läser svaren här, att jag inte är tillräckligt kunnig och därmed inte heller tillräckligt tydlig när jag försöker förmedla händelseförloppet vid min installation. Jag har nog använt vissa benämningar lite vårdslöst. Alltså utrustningen som användes såg ut som på oyvindk:s bild. När jag har försökt läsa in mig på ämnet i olika trådar på forumet, så har jag fått intycket att man använder en utrustning (med manometrar) vid vakuumsugningen samt ytterliggare utrustning (andra manometrar?) vid efterkoll att systemet inte tappar tryck. Stämmer inte detta? Mina iaktagelser vid installationen är att vakuumpumpen var igång 6 min., sen vreds det på ett par vred, gas släpptes på, vakuumslangar av. Jag kommer inte exakt ihåg i vilken ordning de 3 sista stegen gjordes, men det kan mycket väl ha varit rätt ordning. Sen såg jag ljudbeskrivningen i paxmax inlägg: "ett litet kort "fspp!" ungefär." Jag minns tyvärr inte alla sådana detaljer. Jag minns att när slangarna kopplades loss hölls de mot marken med ganska kraftigt pyyyyshhhh-ljud. Om detta är bra eller dåligt vet jag inte. Jag vet att allt gick ruskigt fort och jag ser på mitt protokoll att 3 mätpunkter är ifyllda: Lufttemp. utedel, tryckrörstemp, kondenseringstemp (tryck ej ifyllt). Som sagt jag försöker göra mitt bästa när skriver hit till er på forumet. Tyvärr kanske jag vilseleder er lite när det handlar om detaljer och fackuttryck, detta är förstås oavsiktligt. Tack ändå för att ni gör ert bästa att försöka svara.
Hälsningar mosse
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 09 oktober 2006, 19:28:12 »

Hehe.. vi kan spekulera tills vi blir grå-håriga ::)
...Jag vet förstås inte om det var någon slags dubbelfunktion på deras vac-klockor typ med inbyggda manometrar men det såg inte ut så i alla fall..... Mvh mosse
Om man saknar manometrar, saknar man då bara vreden eller?

Mja, jag tror fortfarande att "vac-klockor" hänvisar till skoltidens vacuumpump med stor glaskupa(klockan) så man kunde inspektera vad som händer med vissa grejer i undertrycksmiljö.

Sen att det skrevs i pluralis kan man ju åxå spekulera om... dom kanske hade flera vacuumpumpar för att det skulle gå fortare :) för 6 minuter låter som en väldigt hård tid att slå.

...Tydligen hanns det med någon form av mätning i alla fall.
Detta tolkar jag som att han är förvånad att dom faktiskt hade någon form av mätning, kan ha varit tidsmätningen 1 minut -och det kom värme + 1 minut till -så kom det kyla.
Tror inte att det var någon form av tryckmätning han avsåg.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 09 oktober 2006, 12:49:52 »

Vilken typ av mätare använde dom???
Skrivet av: oyvindk
« skrivet: 09 oktober 2006, 12:45:44 »

. Vac-klockor såg jag att de använde, däremot såg jag inte till något manometerställ. Jag vet förstås inte om det var någon slags dubbelfunktion på deras vac-klockor typ med inbyggda manometrar . Mvh mosse

Hej på er alla, först vill jag tacka för att ni delger era funderingar och tankebanor. Sen vill berätta att jag tagit kontakt med installationsfirman och bett att få en kopia på igångkörningsprotokollet. Och då skickade de en kopia, visserligen knapphändigt ifyllt, ungefär hälften av alla uppgifter är med, men där fanns tydligen ett protokoll ändå. Jag blev mycket förvånad för jag var med under hela installationen. 1 minut kyla, 1 minut värme, hejdå. Tydligen hanns det med någon form av mätning i alla fall.

oyvindk Läs alla inlägg innan du du drar slutsatser vac KLOCKOR har alldrig set en vac mätare med klockor dom körde tydligen med stället som vac mätare och någon mätning är ju gjord. det enda jag kan se att det slarvats med är täthetskontrollen och att provkörningen är bristfällig.

Beklager, jeg så ikke det første av de innleggene du siterer!  :'(

mosse31, hadde de noe som ser ut som dette:



Skrivet av: overlander
« skrivet: 09 oktober 2006, 12:35:17 »

. Vac-klockor såg jag att de använde, däremot såg jag inte till något manometerställ. Jag vet förstås inte om det var någon slags dubbelfunktion på deras vac-klockor typ med inbyggda manometrar . Mvh mosse

Hej på er alla, först vill jag tacka för att ni delger era funderingar och tankebanor. Sen vill berätta att jag tagit kontakt med installationsfirman och bett att få en kopia på igångkörningsprotokollet. Och då skickade de en kopia, visserligen knapphändigt ifyllt, ungefär hälften av alla uppgifter är med, men där fanns tydligen ett protokoll ändå. Jag blev mycket förvånad för jag var med under hela installationen. 1 minut kyla, 1 minut värme, hejdå. Tydligen hanns det med någon form av mätning i alla fall.

oyvindk Läs alla inlägg innan du du drar slutsatser vac KLOCKOR har alldrig set en vac mätare med klockor dom körde tydligen med stället som vac mätare och någon mätning är ju gjord. det enda jag kan se att det slarvats med är täthetskontrollen och att provkörningen är bristfällig.
Skrivet av: oyvindk
« skrivet: 09 oktober 2006, 12:06:28 »

Jeg er enig med Paxmax.

Vakuumsugningen är ju en kritisk del t ex har jag förstått. Jag tog därför tiden. 6-7 minuter körde dom med sugen sen kopplade de loss den direkt och fyllde på kylmedlet. Jag påpekade att det är ganska kort mot vad jag hört är lämpligt, men de svarade att det räckte, dessutom kunde man höra det på ljudet om det är klart eller ej. Jag kunde inte heller se att något extra manometerställ användes för att kolla med, och ingen övrig läck-kontroll heller typ med såpvatten som står i manualen att man kan göra.

Killarna som var hemma hos mig gjorde inte så som jag läst, utan som sagt de körde ca 6 minuter med vakuumpumpen, kopplade loss direkt, (ingen efterkoll med extra manometrar) släppte på gasen, det kommer värme, Klart.

Det står altså helt tydelig at at de ikke brukte noen som helst manometre. Ut fra beskrivelsen ser det ut for at de hadde 1 stk vakuumpumpe og 1 stk slange, og that's it. Og om det er tilfelle, så er det helt klart ikke godt nok. Som Paxmax sier, dersom de koblet fra vakuumslangen før de slapp på gassen, så vil systemet være kontaminert med uteluft, og det er jo ikke bra.

Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 09 oktober 2006, 11:16:28 »

...det stod att de provkörde kyl och värmedrift med ställ således kan det inte ha kommit in luft i systemet...
Vart stod det att dom använde ställ?  Tyckte snarare att det var just den biten som saknades.

Vacuumklocka som nämnts tolkar jag som "vacuumpump".
Skrivet av: overlander
« skrivet: 09 oktober 2006, 10:59:19 »

Nu tar vi och lugnar ner oss det stod att de provkörde kyl och värmedrift med ställ således kan det inte ha kommit in luft i systemet. Slangen som koplades bort var säkert mellan ställ och vaccumpump och det är helt ok. Tycker inte du skall ligga sömnlös för detta men är du vucumsugningen verkar ju ok  däremot skulle jag kanske begära att det kommer någon innan nästa vinter och gör en kostnadsfri översyn hänger på ställ och provkör och kontrolerar alla värden så att dom ser att det inte finns någon läcka i systemet. För täthetskontrollen är ju under all kritik!  *vinkar*
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 08 oktober 2006, 23:41:00 »

....Killarna som var hemma hos mig gjorde inte så som jag läst, utan som sagt de körde ca 6 minuter med vakuumpumpen, kopplade loss direkt, (ingen efterkoll med extra manometrar) släppte på gasen, det kommer värme, Klart. ....
Usch, jag vill bli av med mina negativa fantasier omgående. Snälla någon, lugna mig och säg att förmodligen oroar jag mig i onödan. :-[ Godnatt. Hälsningar // mosse
Vänta lite nu:
Dom vacuumsög.... (ok...)
Kopplade loss!?!?!! (va i helv....)
Släppte på gasen!!!? (*svimmar*)
*GASP!* Du är säker på att det gick till precis så?

Dom gjorde således inte så här? :
Vacuumsög
Vred på en kran för att stänga av mellan vacuumpump och "loopen"(rören)
(Stängde av vacuumpumpen?)
Släppte på lite gas
Kopplade loss (låter som ett litet kort "fspp!" ungefär, skall inte låta som ett sekundlångt bort-tynande "SSSSssssssssh")
Släppte på resten av gasen....

För gjorde dom som i första exemplet så hade vacuumsugningen INGEN effekt.
Är 123:ans anslutningar någorlunda lika funtade som Panasonics så fungerar envägsventilen(sitter där man ansluter vacuumpumpen) på precis samma sätt som på ett bildäck. Den håller ÖVERTRYCK inne.. men öppnar fullt ifall det finns övertryck utanför!
När dom kopplar loss så är loopen i allvarligt undertryck. Vips! slangen borta, tätningen borta, loopen återfylls med fuktig utomhusluft. Vacumsugningen således helt bortkastad.
Sen släppte dom på gasen... där blev den fukt och luft kontaminerad, toppen!

Jag skulle begära MINIMUM utbyte /eller/ tvättning av innerdel och rör... samt byte av hela utedelen.
Sen (eller menar jag först?) skulle jag begära kompetent personal som sköter inkopplingen av nya enheten.

Lugn bara lugn, din oro är fullständigt befogad.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 08 oktober 2006, 10:02:33 »

Det tar mig ca 30 min att provköra & logga alla värden på en sanyo 123 tex......det tar en stund innan den är uppe i tryck osv.....jag tycker du skall höra av dig till SVEP & ställa dina frågor där......dom kan oxå hjälpa dig hur du skall gå tillväga..... *vinkar*
Skrivet av: mosse31
« skrivet: 08 oktober 2006, 01:42:36 »

Hej på er alla, först vill jag tacka för att ni delger era funderingar och tankebanor. Sen vill berätta att jag tagit kontakt med installationsfirman och bett att få en kopia på igångkörningsprotokollet. Och då skickade de en kopia, visserligen knapphändigt ifyllt, ungefär hälften av alla uppgifter är med, men där fanns tydligen ett protokoll ändå. Jag blev mycket förvånad för jag var med under hela installationen. 1 minut kyla, 1 minut värme, hejdå. Tydligen hanns det med någon form av mätning i alla fall. Sen var det väl egentligen inte detta med om ett protokoll finns/ finns inte som gjort mig lite nervös. Utan det var det att jag läst här på forumet hur en seriös driftsättning bör gå till. Killarna som var hemma hos mig gjorde inte så som jag läst, utan som sagt de körde ca 6 minuter med vakuumpumpen, kopplade loss direkt, (ingen efterkoll med extra manometrar) släppte på gasen, det kommer värme, Klart. Alltså några få minuter från att rören vakuumsögs tills att killarna hade åkt iväg. Så det jag egentligen är bekymrad över är alltså om det ev. slarvet gör det troligt t ex att värmepumpen får driftproblem när kylan slår till och det blir dags för den att jobba hårt. Något eller några år kortare livslängd känns som att den tanken kan man kanske leva med. Mina nervositet kommer krypande när jag tänker på ev. driftsproblem som kanske kommer vid de första minusgraderna. Så blir det till att jaga hit firman igen, kanske det är svårt att förklara och bevisa sina problem, pumpen fungerar ej som tänkt, elen når säkert nya rekordnivåer...osv. Usch, jag vill bli av med mina negativa fantasier omgående. Snälla någon, lugna mig och säg att förmodligen oroar jag mig i onödan. :-[ Godnatt. Hälsningar // mosse
Skrivet av: SaabAero
« skrivet: 07 oktober 2006, 22:37:12 »

Jag hade trådskaparen i åtanke som redan i samband med installationen blev misstänksam och antagligen har ett litet ont öga till installatören redan nu. Om nu pumpen stannar efter 6år kommer han säkert att minnas vad som hände vid installationen.

Nu kanske en missad kund om 6år inte spelar så stor roll, men hur många har denna person berättat om misstaget för ??? Rykten sprids fort, framförallt i små städer  ;)
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 07 oktober 2006, 20:54:18 »

Fel! Många köper av samma förtag även om pumpen havererat!
Installatören och kunden har ingen aning om vad som förorsakat felet!

Jag talar inte om mig själv angående olika ställ för tömning och fyllning men alla är inte lika noga som just forumsläsande installatörer, vi äter och skiter värmepumpar och är intresserade av det vi håller på med, medan vissa andra inte orkar lägga en tanke på vad dom håller på med, det är vissa av dessa jag menar!

Det är som med allting annat, vissa bilreparatörer tex, som år ut och år in gör samma grodor!
Alla installatörer är inte certifierade och har ingen skolgång i ämnet överhuvudtaget, man kan säga att dessa är självlärda vilket öppnar oändligt stora möjligheter för fuskmetoder att smyga sig in.
Jag kan gå till mig själv innan köldmediekungörelsen fanns och gammla kylrävar som en gång cycklade runt på landsbyggden med en kompressor på pakethållaren lärde mig hur en kylmaskin skulle spetsas genom blandning av olika köldmedier för att förångningen skulle kunna hållas uppe och att läckor var normalt och inte gick att täta!

Dom ackrediteringar som finns idag kommer tack o lov att försvinna och förhoppningsvis kommer krav på personcertifieringar på alla som utövar yrket!
Det gör i alla fall att man fuskar på rätt sätt, för fuskar det gör nog alla!
Skrivet av: SaabAero
« skrivet: 07 oktober 2006, 14:45:00 »


Jag skulle vilja svara så här!

Installatörer skall kunna detta och frångår man rätt arbetsmetodik och god branchpraxis så gör man förmodligen det pga att någon lärt ut till dessa personer
att detta arbetssätt duger!


Menar du att kylmontörer är så dumma att dom inte själva kan hitta genvägar  :o
Jag är övertygad om att dom flesta montörer hittar genvägarna alldeles själv ;)


Jag vill poängtera att jag menar att det är hopplöst att klaga och sen bara få ett protokoll som saknar verklighetsförankring och även om man lyckas få till en garanti på 5 år mot kompressorhaveri så kommer inte problemen förän långt därefter.

Mao är 5-årig kompressorgaranti helt värdelöst eftersom den ändå inte havererar inom den tiden även fast det slarvats vid driftsättning...

För kunden är ändå detta protokoll en nödvändighet för att garantin ska gälla och under garantitiden är det leverantörens bekymmer att protokollet saknar verklighetsförankring. När de 5åren gått är det kundens problem  :'(  Nu tror jag knappast kunden kommer att köpa en ny maskin av den firman när den gamla pajjat efter 6år.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 07 oktober 2006, 11:29:24 »

Är det till dig själv du syftar???......jag har iaf olika ställ till olika uppgifter.......då vet man vilket som används till vad......tömmer gör man väl genom ett tömningsaggregat??....
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 06 oktober 2006, 20:03:06 »

Om man vacuumsuger i 7 minuter så kan man mycket väl ha nått ett tillräckligt lågt tryck! (beror på storlek på pumpen, rörlängd och hur fuktigt systemet är vid evacueringen)
Givetvis skall en vacuumeter användas som bekräftar trycket, tidsrymden spelar alltså mindre roll!

Det tråkiga är att om man ändå gör sig jobbet att vacuumsuga och slarva så blir resultatet givetvis bättre än att helt låta bli, vilket sannolikt gör att pumpen håller i ungefär 7 års tid innan kompressorn ger upp. och då är det sedan lång tid försent att klaga!!! Men en rad faktorer måste till för att detta ändå skall hända!

Det tjänar nog inte mycket till att klaga nu heller!

För att göra dig lite lungnare så tror jag att om systemet bara är tätt och dom sugit i 7 minuter med torra rör på 3-5 meter så kommer din värmepump att klara sig hela sin normala livslängd på upp till ca 15år.

Det finns dessutom ett fuktupptagande torkfilter i kretsen.

När man jobbar med maskiner som det slarvats med en gång i tiden som till slut har lett fram till ett haveri så är det vanligt att både fukt, luft, lödsot mm påträffats. Ytterst sällan inträffar haverier snabbt och skulle det göra det så beror det då på att kompressorolja tex har stått och dragit till sig fukt i en hink eller nått och hela systemet stått öppet för att sedan bara vacuumsugas en kort stund.

Så jag tror inte du behöver oroa dig alls! det hade varit värre om du haft en läcka som tätades efter ett halvår och maskinen stått tom och dragit till sig fukt, för att inte tala om oljan som är mycket hygroskopisk.  


Det jag egentligen vill säga är att det spelar ingen som helst roll hur många protokoll du än ev, kommer att få för alla tidsramar kommer att klaras ändå!
 

När det diskuteras "gör det själv-montering" brukar risken för fel beskrivas som betydligt mer allvarlig och dramatisk om det slarvats med något  ::)
Hur kan det bli mindre allvarligt när en installatör slarvar  Sc:,h


Jag skulle vilja svara så här!

Installatörer skall kunna detta och frångår man rätt arbetsmetodik och god branchpraxis så gör man förmodligen det pga att någon lärt ut till dessa personer
att detta arbetssätt duger!

Skall man lära ut något så skall det vara så riktigt som möjligt!

Jag vill poängtera att jag menar att det är hopplöst att klaga och sen bara få ett protokoll som saknar verklighetsförankring och även om man lyckas få till en garanti på 5 år mot kompressorhaveri så kommer inte problemen förän långt därefter.

Om man använder ett manometerställ och fyller lite köldmedium i en perfekt vacuumsugen maskin och detta manometerställ använts till att tömma köldmedium
från en nästan havererad maskin där oljenedbrytning och syrabildning har startat så smittar man den nyinstallerade maskinen där ny nedbrytning startar!

Hur många byter manometerslangar efter en nedtömning?
 
Skrivet av: overlander
« skrivet: 04 oktober 2006, 16:40:22 »

Man verkar ju inte ha fuskat med själva jobbet utan snarare pappers arbetet. Har man vacumsugit och i 7 minuter och sedan väntat ca 10 minuter så ser man ju om det är en läcka. Om man nu använt ett ställ med vaccumeter. Visst hadde man väl kunnat önska en provtryckning med kvävgas samt att man provkört maskinen med stället på för att få riktiga värden att fylla i protokollet.
Skrivet av: SaabAero
« skrivet: 04 oktober 2006, 15:34:15 »

Om man vacuumsuger i 7 minuter så kan man mycket väl ha nått ett tillräckligt lågt tryck! (beror på storlek på pumpen, rörlängd och hur fuktigt systemet är vid evacueringen)
Givetvis skall en vacuumeter användas som bekräftar trycket, tidsrymden spelar alltså mindre roll!

Det tråkiga är att om man ändå gör sig jobbet att vacuumsuga och slarva så blir resultatet givetvis bättre än att helt låta bli, vilket sannolikt gör att pumpen håller i ungefär 7 års tid innan kompressorn ger upp. och då är det sedan lång tid försent att klaga!!! Men en rad faktorer måste till för att detta ändå skall hända!

Det tjänar nog inte mycket till att klaga nu heller!

För att göra dig lite lungnare så tror jag att om systemet bara är tätt och dom sugit i 7 minuter med torra rör på 3-5 meter så kommer din värmepump att klara sig hela sin normala livslängd på upp till ca 15år.

Det finns dessutom ett fuktupptagande torkfilter i kretsen.

När man jobbar med maskiner som det slarvats med en gång i tiden som till slut har lett fram till ett haveri så är det vanligt att både fukt, luft, lödsot mm påträffats. Ytterst sällan inträffar haverier snabbt och skulle det göra det så beror det då på att kompressorolja tex har stått och dragit till sig fukt i en hink eller nått och hela systemet stått öppet för att sedan bara vacuumsugas en kort stund.

Så jag tror inte du behöver oroa dig alls! det hade varit värre om du haft en läcka som tätades efter ett halvår och maskinen stått tom och dragit till sig fukt, för att inte tala om oljan som är mycket hygroskopisk.  


Det jag egentligen vill säga är att det spelar ingen som helst roll hur många protokoll du än ev, kommer att få för alla tidsramar kommer att klaras ändå!
 

När det diskuteras "gör det själv-montering" brukar risken för fel beskrivas som betydligt mer allvarlig och dramatisk om det slarvats med något  ::)
Hur kan det bli mindre allvarligt när en installatör slarvar  Sc:,h
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 03 oktober 2006, 00:19:50 »

Detta med att köpa från stora kedjor som inte har koll på sina montörer är inte något nytt problem. Många jobba dessutom på accord vilket inte gör saken bättre.
En firma jag var i kontakt med hade en mall som de skrev av för protokolet till Sanyo (Ahlsell's) garanti.

Det du kan begära är att gasen byts ut. Sen ska du ha ett dokument på att detta har gjorts.

mvh Rickard
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 02 oktober 2006, 21:11:44 »

Håller inte med Värmepumpsdoktorn i detta fall.....med denna luftfuktighet som råder nu & åtminstone en månad tillbaka å har inte jag lyckats att få ett bestående vaccum,alltså att fukten slutat att förångas ut i luften på mindre än 30 min, dessutom tycker jag absolut att det är idé att klaga
nu, det borde vara  i elonbutikens intresse att veta att installatörer dom använder fuskar i sitt jobb som dom sedan fakturerar butiken. Jag tror oxå att dessa installatörer inte använts sig av vac mätare utan kört med manometerstället endast......visst finns det fuktfilter på pumparna men det hjälper bara till en viss gräns.......är man missnöjd med en kylinstallation skall man vända sig till svep....jag tycker inte man skall godta att installatörer fakturerar som proffs men installerar som nybörjare..............men men jag kan som vanligt ha fel........... huvuddunk
Skrivet av: overlander
« skrivet: 02 oktober 2006, 20:34:14 »

Allt fler använder digitala kylställ med inbygd vaccum meter.
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 02 oktober 2006, 20:24:46 »

Om man vacuumsuger i 7 minuter så kan man mycket väl ha nått ett tillräckligt lågt tryck! (beror på storlek på pumpen, rörlängd och hur fuktigt systemet är vid evacueringen)
Givetvis skall en vacuumeter användas som bekräftar trycket, tidsrymden spelar alltså mindre roll!

Det tråkiga är att om man ändå gör sig jobbet att vacuumsuga och slarva så blir resultatet givetvis bättre än att helt låta bli, vilket sannolikt gör att pumpen håller i ungefär 7 års tid innan kompressorn ger upp. och då är det sedan lång tid försent att klaga!!! Men en rad faktorer måste till för att detta ändå skall hända!

Det tjänar nog inte mycket till att klaga nu heller!

För att göra dig lite lungnare så tror jag att om systemet bara är tätt och dom sugit i 7 minuter med torra rör på 3-5 meter så kommer din värmepump att klara sig hela sin normala livslängd på upp till ca 15år.

Det finns dessutom ett fuktupptagande torkfilter i kretsen.

När man jobbar med maskiner som det slarvats med en gång i tiden som till slut har lett fram till ett haveri så är det vanligt att både fukt, luft, lödsot mm påträffats. Ytterst sällan inträffar haverier snabbt och skulle det göra det så beror det då på att kompressorolja tex har stått och dragit till sig fukt i en hink eller nått och hela systemet stått öppet för att sedan bara vacuumsugas en kort stund.

Så jag tror inte du behöver oroa dig alls! det hade varit värre om du haft en läcka som tätades efter ett halvår och maskinen stått tom och dragit till sig fukt, för att inte tala om oljan som är mycket hygroskopisk.  


Det jag egentligen vill säga är att det spelar ingen som helst roll hur många protokoll du än ev, kommer att få för alla tidsramar kommer att klaras ändå!
 





 
Skrivet av: mosse31
« skrivet: 02 oktober 2006, 19:48:53 »

Hej N-G, nej tyvärr var jag inte uppmärksam på det där med igångkörningsprotokoll. Jag såg aldrig att de skrev något sådant och först när jag packat upp skötselmanualen fick jag se att detta skall göras. Vac-klockor såg jag att de använde, däremot såg jag inte till något manometerställ. Jag vet förstås inte om det var någon slags dubbelfunktion på deras vac-klockor typ med inbyggda manometrar men det såg inte ut så i alla fall. Bör jag stå på mig och hålla inne en del av betalningen tills jag fått ett ifyllt protokoll? Jag inser att det kan bli viktig i framtiden, omfattar ju bl a självriskeliminering. Mvh mosse
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 02 oktober 2006, 19:12:31 »

fick du ingen kopia på protokollet? ring & hörmed kcc om det är så dom vill att pumparna skall vara installerade....ställ krav, en installatör skall använda vac mätare, dom skall provköra med manometerställ & fyllla i alla data annars gäller inte garantin.....säg det till elonbutiken .....
Skrivet av: mosse31
« skrivet: 01 oktober 2006, 22:04:32 »

Hej på er alla duktiga forumrävar och andra som skriver så mycket läsvärt på detta forum. I torsdags så fick vi installerat en Sanyo 123. Jag hade helst velat ha en Mitsubishi men vi fick ett oslagbart pris på Sanyon av Elon värmecenter. Inför köpet har jag läst väldigt många olika trådar på forumet, för att vara lite förberedd kunskapsmässigt. Installatörerna gjorde ett snyggt montagearbete med pumpen, rören och el-dragningen men de verkade tyvärr ha väldigt bråttom vid själva drifttagandet. Vakuumsugningen är ju en kritisk del t ex har jag förstått. Jag tog därför tiden. 6-7 minuter körde dom med sugen sen kopplade de loss den direkt och fyllde på kylmedlet. Jag påpekade att det är ganska kort mot vad jag hört är lämpligt, men de svarade att det räckte, dessutom kunde man höra det på ljudet om det är klart eller ej. Jag kunde inte heller se att något extra manometerställ användes för att kolla med, och ingen övrig läck-kontroll heller typ med såpvatten som står i manualen att man kan göra. Vad tror ni, är det fifty-fifty chans att vi kommer få driftsproblem eller brukar det för det mesta att funka ändå? Jag har ej betalat ännu, skall åka Elon på tisdag och betala över disk. Skall jag påpeka mina iakttagelser och kanske t o m be att få detta dokumenterat, så har man något att hänvisa till vid ev. problem eller är jag bara för petig kanske och har läst för många trådar om andra som haft problem? Tacksam för råd // Mosse

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!