Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: 102578 skrivet 16 oktober 2008, 00:17:11

Titel: Jordfeil på flektmotor uteenhet CKP
Skrivet av: 102578 skrivet 16 oktober 2008, 00:17:11
Har hatt flere tilfeller med jordfeil på CKP VP.  Har da vist seg å være viftemotoren i utedelen som har hatt jordfeil.  Noen som har hatt sammme problem, og eventuellt en forklaring på problemet.
Titel: SV: Jordfeil på flektmotor uteenhet CKP
Skrivet av: Mr.Panasonic skrivet 16 oktober 2008, 07:06:30
Hej

vi har monterat ett antal hundra av dessa och hittills inte varit med om detta.Däremot ett antal värmekablar som gått sönder och ett mindre antal överslag i kretskort och kompressorer.

mvh tomte::
Titel: SV: Jordfeil på flektmotor uteenhet CKP
Skrivet av: Mr.Panasonic skrivet 16 oktober 2008, 20:16:27
Hej

vi har monterat ett antal hundra av dessa och hittills inte varit med om detta.Däremot ett antal värmekablar som gått sönder och ett mindre antal överslag i kretskort och kompressorer.

mvh tomte::

Det var som fn just i dag jordfel fläktmotor utomhus E9ckp *roflmao*
Titel: SV: Jordfeil på flektmotor uteenhet CKP
Skrivet av: gästen skrivet 08 november 2008, 08:25:19
...Hej alla,, Har också haft ett antal med detta..har kommit nu efter c:a 4-5 år gamla...
Titel: SV: Jordfeil på flektmotor uteenhet CKP
Skrivet av: norings skrivet 08 november 2008, 15:01:27
Hur yttrar sig detta?
Titel: SV: Jordfeil på flektmotor uteenhet CKP
Skrivet av: Nettovärmepumpar skrivet 09 november 2008, 14:14:45
Det märkligaste sättet det kan yttra sig på är tex detta!  >:D

Maskinen är kopplad till stickpropp och stickproppen sitter "felvänd" alltså fas och nolla har bytt plats.

Fläkten börjar att snurra för jämnan trots att inte kompressorn går. Vänder man då stickproppen rätt så kan fläkten gå baklänges och det luktar bränt från motorn.

Byter man fläktmotorn så funkar allt normalt igen.

Detta beror på att det sitter ett relä som heter RY-FM i kretskortet som skall bryta fasen men vid felvänd polaritet så bryts nollan istället, Jordfelet gör då att nollan fås via jorden i stället så att fläkten traskar på trots att relät är brutet och åt rätt håll dessutom.

Vid rätt polaritet så blir läget lite allvarligare eftersom det då är isolationsfel mellan fas och jord.

Jordfelsbrytare kan ju lösa ut som ett annat lite tråkigare exempel.

Bekräftar även jag att det har börjat gå sönder några motorer på ckp, idag så är motorerna gjutna i plast vilket inte alls känns lika utsatt som det öppna plåthöljerna.

Det kan vara bra att känna till om fläktmotorn börjar att snurra för jämnan, det är lätt att tro att det beror på kretskortet som inte släpper relät!