Skrivet av: JForsberg
« skrivet: Idag kl. 10:42:48 »

Bumpar denna gamla tråden - nu när det gått några år? Har ni fått det att fungera? Hur ser driften ut av värmepumparna idag?

//J
Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 03 februari 2022, 19:31:00 »

Hur går det, intressant projekt som skulle vara intressant att veta  hur det fungerar i verkligheten
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 26 november 2021, 19:26:20 »

Angående logging borde det i alla fall vara krav för att tillfredsställa vår nyfikenhet här på forumet. :) :) :)

Om ni vill eftermontera givare finns det nu för tiden moderna och prisvärda utbud med både trådlösa och trådade sk. two/tree-wire mha hub och optokabel för central avläsning. Undvik dyras lösningar baserade på PLC eller KNX.
Jag kan logga manuellt med IR på in och utgående rör från, berg till pump :). -3 resp -5 nu tex. Fast det säger väl knappt nånting.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 november 2021, 11:18:47 »

När jag såg att det var +10 tidigare idag tänkte jag att återvinningsenheten måste vara igång så det skulle vara möjligt att mäta in- och utgående temperatur. Men det var den inte, den stod still, helt igenisad. Isen höll dock på att smälta.

Enheten har 20 m2 lamellvärmeväxlare. Jag tänkte att jag skulle beräkna vilken effekt man hade räknat med att kunna ta ut från luften men det stötte på problem. Enligt en simulering räknade man med att återvinningen under oktober skulle ge 89000 kWh, enligt en annan 228000 kWh. Då kändes det inte meningsfullt längre. Jämför man värdena i de två tabellerna (inlägg 25/9 16:35 resp. 29/9 07:45). Värmeuttaget från berget är detsamma i bägge tabellerna. Återladdad värme skiljer väldigt mycket mellan de två tabellerna och jag tycker att det finns orimligheter i siffrorna.

Jag undrar hur regleringen sker. Om enheten har frusit igen och det blir några varma dagar vore det rimliga att bypassa återladdningsenheten så att isen kan smälta och det går att köra igång enheten igen. Helst ska en fläkt (8 stycken totalt) gå så att luften cirkulerar i enheten. Att cirkulera kall köldbärare genom den hela tiden bör betyda att det tar betydligt längre tid att smälta bort isen. Helst bör man se till att den aldrig fryser igen men så är inte fallet. Det kan förstås vara igångkörningsproblem.

Ett intressant projekt som sagt.


Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 november 2021, 10:01:49 »

Det är säkert inte det tekniska som är problemet med loggningen utan det faktum att någon i föreningens styrelse måste ha lite kompetens på området och känna för frågan. Som det nu är finns det anledning att befara att föreningens styrelse anser att problemet är löst i och med den investering som har gjorts. Jag tror man misstar sig där. 

Sen ska loggningen utvärderas och hur enkelt det är beror på hur anläggningen är beskaffad. Är köldbärarflödet konstant är det enkelt utvärdera en loggning för då blir temperaturdifferenserna där ett direkt mått på effekten.

Är det så att köldbärarflödet varierar beroende på hur många värmepumpar som går blir det besvärligare. Men då det krävs cirkulation sommartid när pumparna sällan går kan det knappast vara så att värmepumparnas köldbärarpumpar går bara när kompressorn går.

Det skulle vara mycket intressant att ha en diskussion med konsulten för att få förklarat hur hen har räknat och resonerat. Jag har tidigare skrivit att jag ser två problem med anläggningen, att borrhålen belastas för hårt och att området har blivit nerkylt. Det man nu har gjort ser jag bara som en halv lösning på ett av problemen. Förhoppningsvis har jag fel. Det skulle vara intressant med en uppföljning om några år.
Skrivet av: Boilerplate4U
« skrivet: 08 november 2021, 16:27:15 »

Men hur är det med loggningsmöjligheter? Kan man logga temperaturdifferenserna över återladdaren och över värmepumparna går det att beräkna om det fungerar som konsulten har tänkt sig eller om problemet kommer att förvärras. Det borde ha varit ett krav från föreningen.
Angående logging borde det i alla fall vara krav för att tillfredsställa vår nyfikenhet här på forumet. :) :) :)

Om ni vill eftermontera givare finns det nu för tiden moderna och prisvärda utbud med både trådlösa och trådade sk. two/tree-wire mha hub och optokabel för central avläsning. Undvik dyras lösningar baserade på PLC eller KNX.
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 08 november 2021, 16:20:41 »

Frågan är hur mycket effekt man tappar genom att fläktarna inte kan köras på full fart. Jag tror inte det blir så stort tapp i värmeöverföringen.

Hur resonerar konsulten? Jag tycker han har trampat snett där. Återladdaren bör sitta på ingående köldbärare så att problemet med nedisning blir mindre höst och vår. Sommartid när pumparna inte går så mycket (i snitt lågt deltaT över pumparn) och den stora mängden värme återladdas spelar det ingen större roll på vilken sida återladdaren sitter. Jag har för mig att jag såg att någon tidigare har hävdat samma sak när jag läste igenom tråden i morse men jag ids inte läsa igenom igen. 

Men hur är det med loggningsmöjligheter? Kan man logga temperaturdifferenserna över återladdaren och över värmepumparna går det att beräkna om det fungerar som konsulten har tänkt sig eller om problemet kommer att förvärras. Det borde ha varit ett krav från föreningen.
Svårt att veta hur konsulten resonerar nu eftersom det meddelats att "samarbetet är avslutat" helt nyligen. Det finns säkert loggningsmöjligheter men det är inget som jag som boende har tillgång till tyvärr.
Skrivet av: Boilerplate4U
« skrivet: 08 november 2021, 15:55:14 »

Ja, visst är det spännande! Får intryck att det är lika mycket konst som vetenskap i designen av en lite större värmeanläggning.
Så kanske det är men jag tror vi bara är i början av att använda geoenergi i större skala.

Sveriges första riktig stora projekt genomfördes av Adven 2016 i Jakobsbergs Centrum där man återladdar berget genom frikyla på sommaren. Ägarna Citicon blev så nöjda att man har ett antal likande projekt på gång runt i norden.

Adven håller även på med ett större projekt med 300 st borrhål i närheten av dig med den nya anläggningen "Viggby Ängar". Länk: "Här borrar Adven efter förnybar geoenergi till Viggby Ängar". Om jag vore dig skulle jag ringa upp och pumpa dom på information tex bjuda geo-arkitekten på lunch ;)

Fråga angående frikyla, finns det kulvertar om ni skulle ändra er någon gång i framtiden?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 november 2021, 15:50:24 »

Frågan är hur mycket effekt man tappar genom att fläktarna inte kan köras på full fart. Jag tror inte det blir så stort tapp i värmeöverföringen.

Enligt konsulten som har designat ombyggnaden ska kylaren även här kopplas om så den hamnar efter värmepumparna.

Hur resonerar konsulten? Jag tycker han har trampat snett där. Återladdaren bör sitta på ingående köldbärare så att problemet med nedisning blir mindre höst och vår. Sommartid när pumparna inte går så mycket (i snitt lågt deltaT över pumparn) och den stora mängden värme återladdas spelar det ingen större roll på vilken sida återladdaren sitter. Jag har för mig att jag såg att någon tidigare har hävdat samma sak när jag läste igenom tråden i morse men jag ids inte läsa igenom igen. 

Men hur är det med loggningsmöjligheter? Kan man logga temperaturdifferenserna över återladdaren och över värmepumparna går det att beräkna om det fungerar som konsulten har tänkt sig eller om problemet kommer att förvärras. Det borde ha varit ett krav från föreningen.
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 08 november 2021, 15:28:24 »

Följer detta projekt med stort intresse. Berätta gärna hur det gått så långt. Fråga: ni hade aldrig några funderingar/diskussioner om att köra "fri-kyla" till ventilationen i huset under sommaren?
Ja, visst är det spännande! Får intryck att det är lika mycket konst som vetenskap i designen av en lite större värmeanläggning.
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 08 november 2021, 14:52:42 »

Kylaren togs i drift i slutet av maj. Dock har den ej kunnat köras med full effekt pga klagomål på buller från omkringboende. Kylaren är inkopplad efter värmepumparna. Frågan är om det finns ventiler för förbikoppling med tanke på nedisningen?
PÅ gula sidan finns återladdning sedan tidigare. Såg ingen nedisning där i vintras. Har för mig att den körs vid temperaturer över 4 grader. Kylaren var dessutom inkopplad före värmepumparna där.
Tills i år har "gula sidan" haft värmepumpar med 200 kW angiven effekt. Nyligen har 4 st Thermia 88kW pumpar installerats där. Borrhålslängden är ca 3000 m. Enligt konsulten som har designat ombyggnaden ska kylaren även här kopplas om så den hamnar efter värmepumparna.
Min oro är att användandet av de nya pumparna kommer att leda till nedisning av gula sidans kylare också :-\
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 november 2021, 14:06:05 »

Fråga: ni hade aldrig några funderingar/diskussioner om att köra "fri-kyla" till ventilationen i huset under sommaren?

Det är flera flerfamiljshus som ligger utspridda. Det verkar inte realistiskt med frikyla.
Skrivet av: Boilerplate4U
« skrivet: 08 november 2021, 13:31:54 »

Hej igen! Sedan i somras har kylmedelskylare varit installerad för att återladda borrhålen. Det är kanske för tidigt att dra några slutsatser men det verkar som att den går att köra ner till ca fem graders yttertemperatur. Då förefaller värmepumparna kyla ner vätskan så att KMK:n fryser. Ska bli intressant att se hur det blir i vinter. Min oro är att bergkollektorn begränsar så mycket att vi i slutänden inte kommer att få nån glädje av de nya pumparnas bättre verkningsgrad :'(
Följer detta projekt med stort intresse. Berätta gärna hur det gått så långt. Fråga: ni hade aldrig några funderingar/diskussioner om att köra "fri-kyla" till ventilationen i huset under sommaren?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 november 2021, 10:48:11 »

Jag tog en motionsrunda förbi anläggningen nu på morgonen. Då det var strax över noll grader stod återladdningsenheten still vilket var väntat. Att en sådan här anläggning kräver ett antal plusgrader för att fungera påpekade Rickard i något inlägg. 

Hur är den inkopplad? Det finns väl ventiler för förbikoppling av enheten när utetemperaturen blir för låg?

När i somras togs den i drift?

Vad finns det i form av loggningsutrustning i de nya pumparna? Jag tycker att det är ett krav att det ska finnas möjlighet att samla temperaturdata för att kunna utvärdera funktionen av anläggningen. Skulle det inte fungera som det var tänkt är det bra med några års förvarning.
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 07 november 2021, 13:25:57 »

Vy
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 07 november 2021, 13:25:03 »

Hej igen! Sedan i somras har kylmedelskylare varit installerad för att återladda borrhålen. Det är kanske för tidigt att dra några slutsatser men det verkar som att den går att köra ner till ca fem graders yttertemperatur. Då förefaller värmepumparna kyla ner vätskan så att KMK:n fryser. Ska bli intressant att se hur det blir i vinter. Min oro är att bergkollektorn begränsar så mycket att vi i slutänden inte kommer att få nån glädje av de nya pumparnas bättre verkningsgrad :'(
Skrivet av: putte82
« skrivet: 05 november 2020, 22:03:40 »

Kalkylera på att komplettera med avloppsåtervinning. Tyst och konstant återladdning året om. I gynnsamma fall skall det kunna täcka hela varmvattenbehovet plus att det blir lite över till värme. Minskar uttaget från borrhålen motsvarande varmvattenbehovet samt återladdar borrhålen när det inte är värmebehov.
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 15 oktober 2020, 08:14:27 »

Jag mätte mot svarta järnrör med kondens på och jag vet att man mäter för låg temperatur när man mäter mot vatten. Hur ett tunt fuktlager påverkar vet jag inte men i vilket fall som helst mätte jag 5 grader in och 7 grader ut. Differensen var 2,0 i snitt och den bör vara korrekt. Lufttemperaturen var 14 grader.
Gjorde en ny mätning i morse. Uppmätte 2,8 grader in och 3,3 grader ut(bägge medelvärden). Lufttemp 6 grader. Kmk:n är tydligen styrd av yttertemp. Körs vid temperaturer över 4 grader. Det intressanta blir väl att se temperaturen vid varma perioder i vinter!
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 06 oktober 2020, 17:11:37 »

Om inte kollektorslangar riskerar att frysa, och om pumparna funkar ner till -10 så är inte konsulten ute på fel spår nej. Men därom svävar jag fortfarande i ovisshet.
Pratade precis med en firma(e3k) som har borrat nya 350 meters hål i en grannförening som var i samma situation som vi är i. Suck.
Det jag känner måste undvikas om det är möjligt är just en kmk eftersom den bullrar, och bullret blir "orättvist" fördelat bland de boende.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 oktober 2020, 10:58:57 »

Efter att har råkat komma i kontakt med andra företag som sysslar med bergvärme har jag blivit lite orolig för att vår värmekonsult är ute på helt fel spår. De säger att värmen som kan laddas ner när det är varmt kommer att "vara slut" när vi behöver den under Nov-Mars. Och att det vi behöver göra är istället att utöka bergkollektorn till nästan den dubbla storleken jämfört med dag. Finns det nån med erfarenhet av liknande dilemman?

Vad gäller farhågorna från första inlägget tycker jag det verkar som om konsulten inte är ute på spår. Jag och Lexus verkar vara överens i tron att återladdning kommer att behövas i vilket fall som helst. Om vi sen har rätt kan diskuteras. 

Att borra dubbelt så många hål utan återladdning tror jag inte på då värmeuttaget från berget kommer att öka mer än vad värmetillförseln från omgivningen ökar. Det kan fungera några år under den tid man utnyttjar den lagrade värmen i berget runt de nya borrhålen men när berget har kylts ner är man tillbaka i dagens situation.

Jag tror inte vi kommer längre än så här. Med tanke på att projektets genomförande i och med köpet av nya värmepumpar redan har startat är det bara att hoppas på att det kommer att fungera som tänkt utan att man behöver borra ytterligare hål för mer än en halv miljon.
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 06 oktober 2020, 07:05:26 »

Lite svårt för en utomstående att ha koll på vem som har gjort vad. Frågan är hur pass verklighetstrogna simuleringarna är. Det bör beräkningsmässigt vara rätt svårt att simulera ett rätt stort antal borrhål som är gradade i olika vinklar. Det går men frågan är om det finns program som hanterar sådana fall. Har man gjort några förenklingar när man har simulerat återladdningen?

De befintliga borrhålen finns på en yta som har en omkrets på ca 400 meter. Det är den längs den sträckan som värme kan tillföras från omgivande berg förutom det som tillförs ovan- och underifrån. Jag räknade inte med sträckan som gränsar mot gula sidan då berget är nerkylt där. Genom att borra en ny grupp av hål på den sydöstra delen av tomten kan man öka sträckan mot omgivande berg med ca 180 meter, dvs med ungefär 40%.

Jag tvivlar på att borra ytterligare hål utan återladdning kommer att fungera på sikt då värmeuttaget från berget med de nya pumparna kommer att öka betydligt mer än 40%. Återladdning skulle alltså behövas i vilket fall som helst. Frågan blir då om det dessutom behöver borras ytterligare hål eller om återladdning i de befintliga hålen räcker. 

Om man återladdar lika mycket värme sommartid som man tar ut vintertid och berget runt borrhålen i genomsnitt är kallare än omgivande berg kommer det att ske en värmetillförsel från omgivningen. På sikt kommer berget runt borrhålen att värmas upp.
Simuleringarna är gjorda i EED. Det går inte att simulera utifrån en exakt 3-dimensionell representation av bergkollektorn utan utifrån en grupp hål där medel avstånd anges. Jag TROR det är mer exakt än vad som går att räkna sig fram till utifrån tumregler iallafall. Fast allt är såklart beroende på kvaliteten på indata.
Angående att återladda utan att borra nya hål, vilket är förslaget som ligger på bordet. Få antal borrmeter blir snabbt uppvärmda av återladdningen, på samma sätt som att det snabbt blir nedkylda av ett visst värmeuttag. Enligt simuleringarna vi har gjort blir det inga 1600 eller ens 1000 MWh som går att återladda till 6300 meter borrhål på sommaren.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 oktober 2020, 09:53:51 »

Återigen, konsulten har inte presenterat nån kalkyl. De diagram och "kalkyler" som presenterats här är simuleringar som har gjorts av Lafor energientreprenader.
Lite svårt för en utomstående att ha koll på vem som har gjort vad. Frågan är hur pass verklighetstrogna simuleringarna är. Det bör beräkningsmässigt vara rätt svårt att simulera ett rätt stort antal borrhål som är gradade i olika vinklar. Det går men frågan är om det finns program som hanterar sådana fall. Har man gjort några förenklingar när man har simulerat återladdningen?

De befintliga borrhålen finns på en yta som har en omkrets på ca 400 meter. Det är den längs den sträckan som värme kan tillföras från omgivande berg förutom det som tillförs ovan- och underifrån. Jag räknade inte med sträckan som gränsar mot gula sidan då berget är nerkylt där. Genom att borra en ny grupp av hål på den sydöstra delen av tomten kan man öka sträckan mot omgivande berg med ca 180 meter, dvs med ungefär 40%.

Jag tvivlar på att borra ytterligare hål utan återladdning kommer att fungera på sikt då värmeuttaget från berget med de nya pumparna kommer att öka betydligt mer än 40%. Återladdning skulle alltså behövas i vilket fall som helst. Frågan blir då om det dessutom behöver borras ytterligare hål eller om återladdning i de befintliga hålen räcker. 

Om man tror att det går att återladda de befintliga borrhålen i 4 800 timmar med ett deltaT 15° luftvärmd köldbärare/borrhål, så går det att återladda ca: 1 600 MWh/år. Eftersom det plockas upp nästan lika mycket kommer det fortsättningsvis att ge dålig verkningsgrad på värmepumparna.

Om man återladdar lika mycket värme sommartid som man tar ut vintertid och berget runt borrhålen i genomsnitt är kallare än omgivande berg kommer det att ske en värmetillförsel från omgivningen. På sikt kommer berget runt borrhålen att värmas upp.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 oktober 2020, 18:46:13 »

Dock ställer jag mig undrande till om det går att återladda så stor effekt med kmk ner i den befintliga kollektorn?

Stämmer, fel av mig.  :'(

Det är med de extra 20 borrorna som återladdningen blir 1 600 MWh/år. De befintliga återladdas med 1 000 MWh och de nya med 600 MWh.

Jag har räknat att medeltemperaturen för Danderyd är +15° mellan mitten av april till 1 november. Har räknat med -6° i berget samt +12° från kylaren och +6° tillbaka.

Medeltemperaturen i borrcentrum blir då +9° och granitens värmeledningsförmågan är 3,5 W/m*K.

Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 04 oktober 2020, 17:16:53 »

Om man tror att det går att återladda de befintliga borrhålen i 4 800 timmar med ett deltaT 15° luftvärmd köldbärare/borrhål, så går det att återladda ca: 1 600 MWh/år. Eftersom det plockas upp nästan lika mycket kommer det fortsättningsvis att ge dålig verkningsgrad på värmepumparna.

Det blir dubbelt dåligt d.v.s. att kylmedelskylaren kostar energi, plus att värmepumparna inte ger max energi på grund av kall köldbärare.

Som jag ser det finns två alternativ.

1: Borra 20 borrhål på 220-250 meter som ingår samma återladdnigskrets som de befintliga. Då spelare det inte någon roll om de borras i ett redan nerkylt berg.

2: Ingen borrning men däremot återvinna frånluften som på Röd sida är ca: 110 kW eller runt 1 000 MWh/år, samt kylmedelskylare som återladdar borrhålen med högsta effekt.

Både alternativ 1 och 2 kan komma tillrätta med energibalansen i berget efter 5-7 år d.v.s. att efterlikna ostört berg i början av uppvärmningssäsongen.
Det här ligger närmast mina tankar som dom ser ut just nu. Dock ställer jag mig undrande till om det går att återladda så stor effekt med kmk ner i den befintliga kollektorn? Åtminstone ser det svårt ut i våra simuleringar. Dessa simuleringar är givetvis väldigt vanskliga att göra eftersom de beror på hur temperatur i borrhål och uteluft är i förhållanden till varann. Med fler borrhålsmetrar tänker jag att det går att återladda mer med kmk.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 oktober 2020, 16:51:30 »


Om man tror att det går att återladda de befintliga borrhålen i 4 800 timmar med ett deltaT 15° luftvärmd köldbärare/borrhål, så går det att återladda ca: 1 600 MWh/år. Eftersom det plockas upp nästan lika mycket kommer det fortsättningsvis att ge dålig verkningsgrad på värmepumparna.

Det blir dubbelt dåligt d.v.s. att kylmedelskylaren kostar energi, plus att värmepumparna inte ger max energi på grund av kall köldbärare.

Som jag ser det finns två alternativ.

1: Borra 20 borrhål på 220-250 meter som ingår samma återladdnigskrets som de befintliga. Då spelare det inte någon roll om de borras i ett redan nerkylt berg.

2: Ingen borrning men däremot återvinna frånluften som på Röd sida är ca: 110 kW eller runt 1 000 MWh/år, samt kylmedelskylare som återladdar borrhålen med högsta effekt.

Både alternativ 1 och 2 kan komma tillrätta med energibalansen i berget efter 5-7 år d.v.s. att efterlikna ostört berg i början av uppvärmningssäsongen.
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 04 oktober 2020, 16:31:20 »

Jo, men det verkar vara så konsulten har räknat. I annat fall skulle antalet kWh tillsatsvärme bli större än vad som anges i kalkylen. Men uppgifter om pumparnas möjliga effekt beroende på köld- och värmebärartemperatur saknas som sagt.
Återigen, konsulten har inte presenterat nån kalkyl. De diagram och "kalkyler" som presenterats här är simuleringar som har gjorts av Lafor energientreprenader.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 oktober 2020, 15:24:55 »

@Roland
Höjer man hastigheten med invertern höjer du också belastningen på källan tilll kyleffekt . Kb blir ännu kallare
Och verkningsgraden sjunker ytterligare.
Det blir tyvärr bara sämre .

Jo, men det verkar vara så konsulten har räknat. I annat fall skulle antalet kWh tillsatsvärme bli större än vad som anges i kalkylen. Men uppgifter om pumparnas möjliga effekt beroende på köld- och värmebärartemperatur saknas som sagt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 oktober 2020, 15:13:23 »

Det är belastningen på borrhålen eller värmepumpens kyleffekt som jag ser som ett stort stort problem.

I det här fallet har den stora mängden borrhål på en begränsad yta tömt bergets förråd av lagrad värme och ytan runt gruppen av borrhål är för liten för att värmeledning från omgivningen kan fylla på förrådet utan att det blir för stort temperaturfall. Frågan är om extra borrhål är ett alternativ till återladdning. Berget runt de befintliga borrhålen bör vara ordentligt nerkylt. Man kan nog inte räkna med att de nya borrhålen kommer att fungera lika bra som borrhål i fräscht berg. Risken finns att när man har tömt berget runt de nya borrhålen på värme kommer man i alla fall bli tvungen att ta till återladdning.
Skrivet av: B
« skrivet: 04 oktober 2020, 15:11:56 »

@Roland
Höjer man hastigheten med invertern höjer du också belastningen på källan tilll kyleffekt . Kb blir ännu kallare
Och verkningsgraden sjunker ytterligare.
Det blir tyvärr bara sämre .

Det finns bara ett sätt . Effekten som ska tas ur berget måste vara i symbios med VP
Mvh
B
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 04 oktober 2020, 13:19:38 »

Ytterligare frågetecken. I vilken mån går det att lita på att gradningen på borrkartan stämmer överens med verkligheten? Borrningen är gjord med sänkhammare. Kanske ligger hålen mycket närmare varann i verkligheten än på ritningen pga gravitationen?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 oktober 2020, 08:45:04 »

På inverterpumpar kan man delvis kompensera för det genom att öka varvtalet så att kompressormotorn matas med samma effekt.

Jag kan inte se att tillförd effekt (högre frekvens) gör skillnad i behovet av borrmeter. Tillförd effekt gynnar bara varma sidan d.v.s. radiatorsystemet. Det är belastningen på borrhålen eller värmepumpens kyleffekt som jag ser som ett stort stort problem.

Håller med att det är ett intressant projekt, och jag hoppas att de kommer fram till en lösning som fungerar.

Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 03 oktober 2020, 23:04:39 »

Har ni läst den intressanta rapporten "Bergvärme kombinerat med uteluftskonvektor"?
Jag tycker att den innehåller en hel del som är relevant i denna diskussion. Jag tänker på det avsnitt där ett borrhålsfält på 15x15 borrhål analyseras. Även om det fallet(med avseende på borrhålskonfigurationen) är lite mer extremt än det som råder i min förening.
Att använda en uteluftkonvektor som kompletteringskälla är intressant för de installationer som finns i stadsdelar där avståndet till grannhål är kort. Genom återladdning kan ett nästan balanserat energiuttag ur berget erhållas och därmed nästan ett ”hållbart” energisystem. Projektet har visat att även om det  ges mer gynnsamma förhållanden för värmepump äts nyttan upp av de ökande driveffekterna för pump och fläkt. Noggrann analys behöver alltså göras innan dylikt system implementeras.

5.3.2 Ny värmepump utan konvektor och utan lägsta tillåtna
brinetemperatur
I detta scenario installeras en ny större och effektivare värmepump efter 30 år. Figur 43 visar
bergväggstemperaturen i hålet. En kraftig sänkning av väggtemperaturen sker. Efter
installation av den större värmepumpen kommer värmepumpen att gå på riktigt kalla
brinetemperuraturer, se Figur 44. Årsvärmefaktorns variationer visas i Figur 45. Sett över de
sista 15 åren (dvs. den nya värmepumpen) är SPF i medel 3.24. Medeleffektuttaget ur berget
är innan bytet (gammal värmepump) -13.0 W/m, medans den nya installerade drar i medel ur
berget -15.9 W/m. Det momentana effektuttaget är ner mot -40 W/m





5.3.4 Ny värmepump med konvektor och återladdning men utan
lägsta tillåtna brinetemperatur
Här simuleras även möjligheten till att återladda borrhålet, vilket görs för alla individuella hål
i hela fältet. Det antas alltså att alla installerar samma tekniklösning samtidigt. Det visar sig
att SPF för detta fall inte förbättras,


För det sista exemplet fanns det tyvärr inga grafer.
Hela rapporten finns här:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQ2eCCo5nsAhXis4sKHTt7DZYQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fvarmtochkallt.se%2Fwp-content%2Fuploads%2FProjekt%2FEffsysPlus%2FSlutrapport-Bergva%25CC%2588rme-kombinerat-med-uteluftkonvektor-EP21-justerad-2014-08-15.pdf&usg=AOvVaw3yY2jWFrB3fpdNxuQmbko2
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 oktober 2020, 16:32:25 »

On/off-pumpar går med konstant varvtal när de går. Sjunker förångningstrycket på grund av kallare köldbärare sjunker massflödet till kompressorn vilket minskar effekten. På inverterpumpar kan man delvis kompensera för det genom att öka varvtalet så att kompressormotorn matas med samma effekt. Kompressorn i en on/off-pump drar ju mindre ström när köldbärartemperaturen sjunker. I vilket mån det går att göra det i det här fallet är oklart då jag inte har hittat något diagram som visar pumpens effekt som funktion av köldbärar- och värmebärartemperatur. Det enda var en fotnot i databladet där det i princip stod att pumpen inte kan ge nominell effekt vid samtidigt lägsta köldbärartemperatur och högsta värmebärartemperatur.

Det finns en möjlighet att den här installationen kan fungera men det är sådan brist på uppgifter om hur befintligt system fungerar och hur återladdningen på andra sidan gatan fungerar att jag inte vågar ha någon uppfattning alls om anläggningens funktion och i vilken mån BRF ska lita på konsulten. Konsulten kan ju ha information om anläggningarna som vi inte känner till. Jag kan bara säga att jag är mindre negativ nu än vad jag var i början. I vilket fall som helst är det ett mycket intressant projekt och jag hoppas att vi kommer att få återkommande information från Patrik om hur det går.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 03 oktober 2020, 10:28:14 »

Pumparna är tappar troligen inte så mycket effekt pga kallare köldbärare då det är inverterpumpar

Vad menar du med att de inte tappar så mycket i effekt, med kallare köldbärare. Vad är skillnaden mellan en inverterpump och en on/off i det fallet?

Man får intrycket att du tror det fungerar med 6 st 88:or och 6 600 meter, utan att tappa så mycket i verkningsgrad eller funktion förutom max framledning. Är det din uppfattning, att BRF ska lita på konsulten och köra på med det de har och återladda nästa sommar?
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 03 oktober 2020, 09:01:02 »

Det hade jag glömt.

I databladet står det att SCOP för radiatorsystem med 55 graders framledningstemperatur är 4,32 så det finns marginal till det beräknade värdet för det här projektet, har för mig det var 3,76. Pumparna klarar ner till -10 köldbärartemperatur men det är inte säkert att de klarar max framledningstemperatur då. Pumparna är tappar troligen inte så mycket effekt pga kallare köldbärare då det är inverterpumpar men jag hittar inga uppgifter om det.
Kan man anta att konsulten räknar med köldbärartemp på -10 i sin "driftkalkyl" och att han med kylmedelskylaren bara vill upprätthålla energibalansen/temperaturen långsiktigt i berget?
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 01 oktober 2020, 17:31:00 »

Observera att det inte är konsulten som genomför ombyggnaden som har gjort simuleringarna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 oktober 2020, 14:29:45 »

Det har han skrivit i trådstarten.

Det hade jag glömt.

I databladet står det att SCOP för radiatorsystem med 55 graders framledningstemperatur är 4,32 så det finns marginal till det beräknade värdet för det här projektet, har för mig det var 3,76. Pumparna klarar ner till -10 köldbärartemperatur men det är inte säkert att de klarar max framledningstemperatur då. Pumparna är tappar troligen inte så mycket effekt pga kallare köldbärare då det är inverterpumpar men jag hittar inga uppgifter om det.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 01 oktober 2020, 13:53:00 »

Det har han skrivit i trådstarten.


På värmekonsultens inrådan har 6 st Thermia Mega xl pumpar på 88 kW st installerats.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 oktober 2020, 13:35:04 »

Simuleringen visar på att borrhålstemperaturen blir under -10° december till mars med det tänkta värmeuttaget från de nyinköpta pumparna. Då kan väl inte pumparna köras som tänkt utan mer tillsatsenergi måste köpas, eller?

Jag känner inte till någon bergvärmepump som klarar så låg köldbärartemperatur även om det är möjlig. Luft/vattenvärmepumpar kan ju arbeta med mycket låg förångningstemperatur.

Värmepumpars nominella effekt brukar anges för noll grader på ingående köldbärare. 10 grader kallare köldbärare bör ge mer än 30% minskning av pumparnas effekt. Frågan är i vilken mån det ligger med i kalkylen.

I vilket fall som helst tvivlar jag starkt på att det går att nå så högt års-COP som påstås när köldbäraren är så kall vintertid. Det skulle vara intressant att veta vad det är för fabrikat och typ av värmepumpar som ska installeras. Vet man det går det att får en bättre uppfattning om vad man kan vänta sig för COP och därmed elförbrukning.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 september 2020, 18:36:42 »

Resultatet av besöket blir då "Gör om, gör rätt".

Men det är ju inte det styrelsen vill höra.  :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 september 2020, 16:29:20 »

Då känns det i alla fall som Guls anläggning är okej. Nu vet vi ju inte om 5° är flödet från borrhålen eller om det är från värmepumparna, men oavsett känns det som att det funkar bra.  tummenupp

Skulle vara intressant om det gick att mäta varje slinga på Röda sidan d.v.s det bör finnas samlingsbrunnar utspridda på marken.

Men då är det nog läge att Patrik kliver in och skapar en arbetsorder på det. :-)

Du får väl ta med dig Bosse och göra en inspektion på plats.
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 29 september 2020, 15:45:58 »



I simuleringen har man räknat med 96% energitäckning och det kan mycket väl bli så. Man har räknat med en COP över året på 3,7 exklusive tillsatsvärmen. Jag tycker det verkar högt med tanke på att det måste vara radiatorer i husen och kalla borrhål men pumparna har hög effekt och det brukar ge högre verkningsgrad. 

Enligt simuleringen blir nettouttaget värme från borrhålen 763 MWh/år. I dagsläget anses värmeuttaget vara 876 MWh/år vilket ger alldeles för kalla borrhål. Stämmer siffrorna ger återladdningsenheten i kombination med de nya värmepumparna ingen större minskning av värmeuttaget från berget, minskningen blir bara 13%. Som jag ser det kommer borrhålen även fortsättningsvis att vara för kalla.
Simuleringen visar på att borrhålstemperaturen blir under -10° december till mars med det tänkta värmeuttaget från de nyinköpta pumparna. Då kan väl inte pumparna köras som tänkt utan mer tillsatsenergi måste köpas, eller?
Skrivet av: Patrik_f
« skrivet: 29 september 2020, 15:33:25 »

Då känns det i alla fall som Guls anläggning är okej. Nu vet vi ju inte om 5° är flödet från borrhålen eller om det är från värmepumparna, men oavsett känns det som att det funkar bra.  tummenupp
Det intressanta är väl hur det ser ut i februari ::)
Det är flödet från borrhålen. Som konsulten vill koppla om.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 september 2020, 12:53:35 »

Då känns det i alla fall som Guls anläggning är okej. Nu vet vi ju inte om 5° är flödet från borrhålen eller om det är från värmepumparna, men oavsett känns det som att det funkar bra.  tummenupp

Skulle vara intressant om det gick att mäta varje slinga på Röda sidan d.v.s det bör finnas samlingsbrunnar utspridda på marken.

Men då är det nog läge att Patrik kliver in och skapar en arbetsorder på det. :-)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 september 2020, 11:08:07 »

Jag mätte mot svarta järnrör med kondens på och jag vet att man mäter för låg temperatur när man mäter mot vatten. Hur ett tunt fuktlager påverkar vet jag inte men i vilket fall som helst mätte jag 5 grader in och 7 grader ut. Differensen var 2,0 i snitt och den bör vara korrekt. Lufttemperaturen var 14 grader.

Den gula anläggningen ska vara hälften så stor som den röda.   
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 september 2020, 10:32:51 »


Den kylaren servar 15 borror om jag förstår det rätt.

Vilka temperaturer var det?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 september 2020, 10:15:43 »

På väg till återvinningscentralen i morse tog jag en liten omväg för att titta på den befintliga återladdningsenheten. Den var ca 2x4 meter med 4 fläktar à ca 500 W. Temperaturdifferensen in/ut var 2,0 grader men då flödet inte är känt säger det inget mer än att enheten fungerar.

I simuleringen har man räknat med 96% energitäckning och det kan mycket väl bli så. Man har räknat med en COP över året på 3,7 exklusive tillsatsvärmen. Jag tycker det verkar högt med tanke på att det måste vara radiatorer i husen och kalla borrhål men pumparna har hög effekt och det brukar ge högre verkningsgrad. 

Enligt simuleringen blir nettouttaget värme från borrhålen 763 MWh/år. I dagsläget anses värmeuttaget vara 876 MWh/år vilket ger alldeles för kalla borrhål. Stämmer siffrorna ger återladdningsenheten i kombination med de nya värmepumparna ingen större minskning av värmeuttaget från berget, minskningen blir bara 13%. Som jag ser det kommer borrhålen även fortsättningsvis att vara för kalla.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 29 september 2020, 08:51:56 »

Borde inte även denna lösning få problem med påfrostning vid kallare väder än några plusgrader.
Borde kunna bli rena ispaketen som riskerar spräcka solcellerna om man inte stänger av cirkulationen under en viss utetemp?
"– Vi håller fortfarande på med utvärderingen samtidigt som vi gör lite styrmässiga förändringar i värmepumpar och annat för att optimera driften."

Uttalandet kan vara ett konstaterande av detta.

Som det ser ut så har dom en shunt på solcellerna som öppnar mer efter den effekt som finns
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 september 2020, 07:50:26 »

Borde inte även denna lösning få problem med påfrostning vid kallare väder än några plusgrader.
Borde kunna bli rena ispaketen som riskerar spräcka solcellerna om man inte stänger av cirkulationen under en viss utetemp?
"– Vi håller fortfarande på med utvärderingen samtidigt som vi gör lite styrmässiga förändringar i värmepumpar och annat för att optimera driften."

Uttalandet kan vara ett konstaterande av detta.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!