Hej,
Jag har fått en offert på bergvärme med en Calibra Eco 12 kopplat till 2x160m borrhål och golvvärme, och försöker förstå uträkningen av effekttäckning. Firman har kommit fram till att det krävs 11,6kW och 38C framledningstemp vid DUT, men säger sen värmepumpen kommer att leverera 10.3kW. Minimum köldbärartemp är uträknat till -1.7C. Jag försöker förstå varför pumpen inte kommer att leverera 12kW. Det finns ju några kurvor i installationsmanualen som visar vilken köldbärar-dt man kan förvänta sig beroende på uteffekt och kollektorlängd vid B0W35 och B0W55 de går upp till 12kW. Kan den leverera 12kW vid B0W55 borde den väl kunna göra det vid B-1.7W38 också?

Funderar också på en Nibe S1256-13 och de publicerar ju kurvor som visar vilken max och min uteffekt man kan förvänta sig som funktion av brinetemp och framledningstemp. Det vore ju trevligt om Thermia hade såna också. Det råkar inte vara så att nån sitter på såna här?

Tänkte fråga firman också men nu är det ju helg...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30314
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Calibra Eco 12 effekt
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2025, 08:54:42 »
Hej!
En kalkyl är en kalkyl, blanda inte ihop detta med verkligheten.  ;)
Det är en massa antaganden som oftast är konservativa (man gissar på det sämsta läget).
En 12 kW värmepump med typ 300 m aktiv borra borde inte få minusgrader såvida den inte ligger i norrbotten?
Sen är också frågan hur de kom fram till 11.6 kW i maxeffekt behov, detta kan vara en konservativ gissning det med.

Så för att bedöma rimligheten så vill vi nog veta förutsättningarna, var i landet, hur stort/gammalt hus osv?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lutorm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra Eco 12 effekt
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2025, 18:35:53 »
Hej!
En kalkyl är en kalkyl, blanda inte ihop detta med verkligheten.  ;)
Det är en massa antaganden som oftast är konservativa (man gissar på det sämsta läget).
En 12 kW värmepump med typ 300 m aktiv borra borde inte få minusgrader såvida den inte ligger i norrbotten?
Sen är också frågan hur de kom fram till 11.6 kW i maxeffekt behov, detta kan vara en konservativ gissning det med.

Så för att bedöma rimligheten så vill vi nog veta förutsättningarna, var i landet, hur stort/gammalt hus osv?
Energi- eller effektbehovet är förstås en gissning, men hur man kommer från det till en dimensionering av borrhål och pump tycker jag borde vara mer grundat i verkligheten.  ???

Det som ska värmas är ett hus från 2020 på 170 kvm plus ett garage/verkstad på 65 kvm med 4m i tak och två gigantiska takskjutportar. Plats Sundsvallstrakten, DVUT -23C. Mina egna uppskattningar från att köra den befintliga frånluftspumpen på enbart elpatron och mäta konsumption är 6kW för huset vid DVUT. Garaget har nu en LLVP som inte klarar att hålla det varmt när det blir kallare än -10- -15C så jag tog Pdesignh på 3.9kW vid -10C, som jag vet är nog, och extrapolerade till DUT och fick 5.7kW. Det bör då ha lite marginal, men 12kW för hela allting verkar realistiskt, möjligen lite konservativt. Det är ju inget VV inberäknat i det heller.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30314
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Calibra Eco 12 effekt
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2025, 09:08:59 »
OK, då förstår jag lite mer, 12 kW är en rimlig siffra och då bör en 12 kW värmepump räcka precis.
Jag har inte heller nån riktig uppgift på hur mycket effekt den egetligen ger, tyvärr så rundar de ofta av siffran uppåt när max effekt anges i datablad.
Thermia är lite hemliga av sig när det gäller att dela med sig av information.

Men det är relativt sällan vi har -23 i Sundsvall så jag tror att det kommer funka ändå.
Givetvis bör du ta in offerter från flera installatörer, innan du slår till.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!