IVT 8 Pressostat låg
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: IVT 8 Pressostat låg (läst 912 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Andreas86
IVT 8 Pressostat låg
«
skrivet:
01 januari 2025, 18:30:16 »
Citera
Hej!
Jag försöker se om jag kan ordna pressostat låg som tänds efter ca 1 min. Det ska finnas nåt filter som kan vara tätt men jag hittar ej vart det är. Så är efter lite tips om vart man kan börja kolla.
Är en ivt 8 greenline från 97.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30240
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #1 skrivet:
04 januari 2025, 23:18:41 »
Citera
Ser inget filter på nån bild, däremot ser jag en stängd ventil.
Om du försöker starta med den blå ventilspaken i vertikalt läge så gissar jag att den rätt snart stoppar.
Rören är oisolerade men normalt så går köldbäraren in i underdelen?
Köldbärarpumpen ser annars ut att kunna ha stannat?
«
Senast ändrad: 04 januari 2025, 23:21:37 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2778
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #2 skrivet:
05 januari 2025, 07:10:59 »
Citera
Lågtryckslarm fås av ingen eller dålig cirkulation på brine (trasig pump, luft, igensatt filter m.m.) eller läckage på köldmediekrets, eller trasig expansionsventil.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Andreas86
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #3 skrivet:
07 januari 2025, 21:15:41 »
Citera
Hej! Den blåa kranen är till poolen så den är stängd under vintertid. Jag hittar inget filter heller. Alla pumparna går igång men jag tänkte om man kunde lista ut vart filtret är först för att kolla om det är där felet är. Är dålig cirkulation och låg temperatur på varmvattnet även med elpatron igång. Tack för svaren hittills!
Mvh
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4100
Karma +3/-1
HBerggren
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #4 skrivet:
07 januari 2025, 22:12:18 »
Citera
Leta mellan pump och borrhål om du vill se filtret. Bör vara inisolerat.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30240
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #5 skrivet:
08 januari 2025, 08:32:28 »
Citera
Precis KB-rören och även filtret bör vara isolerade med sån där svart isolering.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Andreas86
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #6 skrivet:
12 januari 2025, 12:19:37 »
Citera
Hej!
Skulle det kunna vara i någon av dessa kopplingar som filtret sitter i? Det är det röret som går upp ifrån marken till expansionskärlet och sen ner till pumpen.
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4100
Karma +3/-1
HBerggren
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #7 skrivet:
12 januari 2025, 12:36:49 »
Citera
I den 45 grader vinklade sitter filtret. Mellan "vänstra spenen" och den blå säkerhetsventilen.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Andreas86
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #8 skrivet:
12 januari 2025, 13:58:27 »
Citera
Hej! Där var det men det var inte speciellt igensatt och pressostat låg sattes efter några minuter även efter jag rengjort filtret så får gå på nästa grej. Behållaren är nu bara halvfull gör det något? Tack för allt tips än så länge
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5177
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #9 skrivet:
12 januari 2025, 14:28:39 »
Citera
Du får kolla upp så KB-pumpen går som den ska. lossa den stora blanka skruven i ändan. Sätt en skruvmejsel lite lätt in mot axeln ( kan skramla i handen så hål inte hårt i den ) Sen ändrar du fart med vredet och märker om pumpen ändrar fart. Vad står den på nu i för läge. mer fart på den kan hjälpa. Annars en kylgubbe som mäter upp kompressorn och värden. För lite köldmedia i kompressorn ger lågtryck larm. Vilken kylgubbe som helst klarar det, behöver inte vara en tillverkarservicegubbe, som kan ta bra betalt.
Loggat
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Andreas86
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #10 skrivet:
13 januari 2025, 18:30:28 »
Citera
Hej!
Jag tog bort ytterskruven. Ska inneskruven/axeln snurra så antar jag felet är där för den rör sig inte alls när den är igång. Gick trögt manuellt att vrida runt. Oavsett steg på motorn så hände inget och är samma ljud ifrån den. Nåt gör den för den skakar ju dock.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30240
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #11 skrivet:
13 januari 2025, 18:35:23 »
Citera
Den kan ha lossnat från motoraxeln?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5177
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: IVT 8 Pressostat låg
«
Svar #12 skrivet:
13 januari 2025, 18:45:12 »
Citera
Byt pump, det enda rätta. Ser ut att vara 40 mm anslutning 1 1/4 tum. Byggmått finns för 130 och 180 mm. det är längden mellan centrum på dom stora muttrarna. Den sorten finns på Jula för 1500 kr och har ett flertal farter att välja på. ingen mening att köpa en RR, som kostar skjortan. Har du rensat filtret. Brukar inte vara något på KB, kan bli som en blåaktig gegga där.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
IVT 8 Pressostat låg
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 790
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
nisse175
TS Comfort AB
rocas
isak750
Classe57
MantaTIC
JockeHX
purjo__
Vpfa
Ljunki
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info