Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
« skrivet: 07 januari 2011, 09:01:18 »
Hejsan!

Jag har en IVT Greenline 14E-9 från 1998. Till den har jag en markvärmeslinga som jag tyvärr inte vet längden på då den installerades innan jag flyttade in. Dock verkar den bestå av två slingor eftersom det genom källarväggen går två rör på UT och två på IN som sedan går samman precis innanför väggen.

Jag har precis kopplat in loggning på dessa genom att ha satt på rörgivare (av anläggingstyp) som jag sedan lagt isolering utanför.

Det jag sett är att difftempen mellan IN och UT är ca 2.0 grader. Som jag förstått det är 3-5 grader mest optimalt. Jag ställde då ner cirkulationspumpen till läge 1 och fick då ca 2.5 grader. Jag har även provat i läge 3 och fick då ca 1.6 grader.

Jag kan givetvis ha mätfel men det jag framförallt reagerar på är att det inte är större skillnad mellan lägena.

Är detta normalt eller är det någon som skulle kunna vara fel?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 09:21:01 »
Tryckfallet vid turbulent strömning är ungefär proportionellt mot kvadraten på flödeshastigheten. Effekten som krävs för att pumpa runt köldbäraren blir därför proportionell mot kuben på flödet. Det krävs alltså nästan 8 gånger så hög effekt för att få halva temperaturdifferensen.

Min köldbärarpump drar lite över 100 W pÃ¥ lägsta fart och 180 W pÃ¥ högsta fart. Nu kan verkningsgraden vara olika vid olika hastighet men skulle den vara densamma oavsett hastighet innebär det att flödet i mitt fall skulle öka ca 25 % pÃ¥ högsta fart jämfört med lägsta. DÃ¥ blir det inte sÃ¥ stor temperaturskillnad. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 11:59:57 »
Hej!

Det är bra med så låg temperaturskillnad som möjligt på kalla sidan. Det kostar dock pumpenergi att ha högt flöde därav rådet att sikta 3-5 ºC. Eftersom du har två parallella slingor så får du lågt motstånd och högt flöde "gratis". Fortsätt att köra pumpen på 2an och var glad är mitt råd.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 14:02:09 »
Hej!

Det är bra med så låg temperaturskillnad som möjligt på kalla sidan. Det kostar dock pumpenergi att ha högt flöde därav rådet att sikta 3-5 ºC. Eftersom du har två parallella slingor så får du lågt motstånd och högt flöde "gratis". Fortsätt att köra pumpen på 2an och var glad är mitt råd.

/ErikB

Jag har installerat min likvärdiga utrustning detta år och konstaterade samma sak med en lägre tempdiff än vad många här på forumet uppger. Jag har försökt undersöka och fråga de som ska vara expert på området om jag bör förändra något. Eftersom kylteknikern mätte och optimerade tryck och flöden och sedan beräknade prestanda så fick jag rådet att inte röra något. Jag fick i princip samma svar som ErikB här har gett dig "ulfy".
Jag är ny pÃ¥ omrÃ¥det men kommer att följa detta rÃ¥d tills nÃ¥gon pÃ¥ ett övertygande sätt kan bevisa motsatsen.   
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad ulfy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 15:24:57 »
Tack för alla svar. Jag följer nog ErikB's råd att lämna det på tvåan enligt svensk lagom-mentalitet :). Det har ju en gång konstruerats av IVT-tekniker så jag antar att det är korrekt.

Det jag funderade på var om ev inte kompressorn orkade generera tillräcklig difftemp, men det är kanske att titta i fel ända. Då kanske inte utväxlingen är så bra som den skulle kunna vara.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!