Hej.Var ikväll hos några släktingar till tjejen som har ivt pumpar skrev av värdena när dom gick.Greenline plus c7Värmedrift stopp temp 47,5 nuvarande temp 43,2Värmekurva 5,3 finjustering 3,6Retur rad från 47,5 nuvarande 43,2Ute 5,1Vv börv 51 nuvarande 53,4Kompressor 83,3Vb ut 49,5 vb in 43,1 Kb in 1,3 kb ut 0,6Flera larm på hög retur samt hög hpGolvvärme i flytande golvKänns som att diffen på vb skulle vara lite högre samt sänka farten på kb pumpen
Greenline HT plus c9Värmedrift stopptemp 47,5 nuvarande 43,9Retur rad från 47,5 nuvarande 41,4Ute 4,4Vv börv 51,0 nuvarande 50,9Kompressor 78,9Vb ut 50,7Vb in 42,5Kb in 0,8Kb ut -0,7Värmekurva 6,4 finjustering 0,0Enrörs systemKänns som att farten på kb pumpen borde sänkas här ocksåBergvärme till båda pumparna.Tacksam för tips
Huset är byggt 1989 boyta137+30kvm lösvirkes med mer isolering än 1989 års standard.Ikväll har vi -18 ute och utegivaren visar -13,8 samt att kb in 0,9 kb ut 1,1 Kan man ringa till ivt och be dom skicka nya givare eller går dom kalibrera?Imorgon ska jag skaffa grejer till att laga vecket på slangen. Ska jag prova sänka värmekurvantill 4 när vecket försvinner?