Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 24 oktober 2018, 22:19:57 »

DEt låter som mjukstart. Startade den direk. Där är ttidsfördröjning på 20 minuter normalt i styren, men när mjukstarten  går sönder så släpper den igenom strömmen på 1 eller 2  faser, lommmer inte ihåg vilket, men den går helt okontrollerat.  Skulle gissa att han tryckt på  motorskyddet och tvångskört den.  Ms larmet ligger och spärrar det mesta.  Men en ny modul kostar runt 30 000 och då får du ny kompressor, växlare, torkfilter och expventil.  Det tar 4 timmar att byta en modul. Det behövs ett slangpaket också coh så behöver man bygga om lite i elen med fasföljdsvakt.  så säg 5 timmar. Sedan 1226 det är samma maskin som den du har, men lite enrgisnålare cirkpumpar och ny display, välj 1245 istället  alternativt kollar du på gs 8 från ctc. Den ligger också där på 75000 som utbytes.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 oktober 2018, 10:56:07 »

En thermia 8 kW (scroll) har högre uteffekt vid hög framledningtemperatur än vad Nibes 1226-8 (kolv).
Egentligen skall du jämföra Thermias 8 kW med Nibes 10 kW maskin.
Nibe ger 6.42 kW vid 50 graders framledningstemp
Thermia Optimum 8 kW ger ca 7 kW (hittar tyvärr inga uppgifter annat än 7.5 kW vid 0/35, men scrollkompressorerna tappar inte lika mycket effekt när temperaturen stiger.
Skrivet av: PeJo_85
« skrivet: 22 oktober 2018, 21:28:32 »

Varför skulle IVT dra mer energi? har den så mycket sämre COP än de andra 2? Det är ju samma energiförluster i hus mm som ska täckas oberoende av maskin....

IVT drar inte mer energi, uttryckte mig nog konstigt. Det jag menade var att de drar samma energi, snarlik årlig drivenergi enligt offerterna. Är svårt att motivera det 20tn dyrare köpet av HQ-C8 mot de andra två.
Troligtvis hade modellen HE-C8 varit bättre att jämföra emot.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 oktober 2018, 20:26:24 »

Om vi antar att kompressorn är helslut, vid närmre eftertanke har nog ljudet varit väl konstigt/metalliskt ett tag, så är byte av VP det val vi kommer göra.

Eftersom priset på IVT:n är allt för högt för att ens jämföra mot de andra "basmaskinerna" så står det mellan Thermia och NIBE.
Om jag förstått det hela rätt så kanske IVT:s HE modell hade varit mer jämförbar de andra men nu fick vi pris på en HQ och den kalkylen går inte hem om man räknar på drivenergi.

Så nu står valet mellan en Thermia Diplomat Optimum 8 och en NIBE f1226 8.
Går det att göra ett dåligt val mellan dessa eller blir man nöjd med vilken som? Det är en djungel detta...
Du blir nog nöjd med vilken än du väljer båda är helt ok.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 22 oktober 2018, 20:04:35 »


Om jag förstått det hela rätt så kanske IVT:s HE modell hade varit mer jämförbar de andra men nu fick vi pris på en HQ och den kalkylen går inte hem om man räknar på drivenergi.

Så nu står valet mellan en Thermia Diplomat Optimum 8 och en NIBE f1226 8.
Går det att göra ett dåligt val mellan dessa eller blir man nöjd med vilken som? Det är en djungel detta...
Varför skulle IVT dra mer energi? har den så mycket sämre COP än de andra 2? Det är ju samma energiförluster i hus mm som ska täckas oberoende av maskin....
Skrivet av: PeJo_85
« skrivet: 22 oktober 2018, 18:51:41 »

OM det saknas en fas eller är för låg spänning på en av faserna kan felet se ut som det gjorde för er.
OM kompressorn havererat så brukar det höras på ljudet ett bra tag innan det blir tvärstopp.
Det kan vara allt från en svetsloppa på en av huvudsäkringarna till brända kontakter i någon av de kontaktorer som skall dra när kompressorn ska igång.
Mjukstarten är inget ovanligt problem.
Den tror jag t.o.m man kan koppla förbi om man är normalhändig elektriker.
Jag har samma värmepump som du men några år äldre, utan mjukstart - och den tuffar på och går ännu.

I övrigt håller jag med om att priset på Thermian var helt OK.

Är du intresserad av IVT skulle du kunna kolla priserna på bosch sortiment, det är samma maskiner som IVT.


Om vi antar att kompressorn är helslut, vid närmre eftertanke har nog ljudet varit väl konstigt/metalliskt ett tag, så är byte av VP det val vi kommer göra.

Eftersom priset på IVT:n är allt för högt för att ens jämföra mot de andra "basmaskinerna" så står det mellan Thermia och NIBE.
Om jag förstått det hela rätt så kanske IVT:s HE modell hade varit mer jämförbar de andra men nu fick vi pris på en HQ och den kalkylen går inte hem om man räknar på drivenergi.

Så nu står valet mellan en Thermia Diplomat Optimum 8 och en NIBE f1226 8.
Går det att göra ett dåligt val mellan dessa eller blir man nöjd med vilken som? Det är en djungel detta...

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 oktober 2018, 15:43:28 »

OM det saknas en fas eller är för låg spänning på en av faserna kan felet se ut som det gjorde för er.
OM kompressorn havererat så brukar det höras på ljudet ett bra tag innan det blir tvärstopp.
Det kan vara allt från en svetsloppa på en av huvudsäkringarna till brända kontakter i någon av de kontaktorer som skall dra när kompressorn ska igång.
Mjukstarten är inget ovanligt problem.
Den tror jag t.o.m man kan koppla förbi om man är normalhändig elektriker.
Jag har samma värmepump som du men några år äldre, utan mjukstart - och den tuffar på och går ännu.

I övrigt håller jag med om att priset på Thermian var helt OK.

Är du intresserad av IVT skulle du kunna kolla priserna på bosch sortiment, det är samma maskiner som IVT.
Skrivet av: PeJo_85
« skrivet: 22 oktober 2018, 11:29:15 »

"1. Är det fullständigt säkert att kompressorn är kass?"
Helt hundra är jag ju absolut inte men jag är inte händig eller kunnig nog för att inte lite lita på servicetekninkern.
Det hela började med att VP larmade för HP/MS och efter lite manualläsande och telefonsupport lutade det åt larm för utlöst motorskydd.
Ställde över driften till elpatron och sevicetekniker inringdes.
Teknikern försökte starta kompressor "med våld" och enheten skakade igång men lät inte bra och bröt efter några sekunder i drift.
Kompressor dömdes ut på plats. dontknow


"2. Av dessa 3 så skulle jag kolla närmare på Thermia Optimum, det är en helt OK värmepump och priset på den är lägst."
Försäljaren av denna är mycket trevlig och verkar vilja sälja, har gått med på en liten prissänkning samt ett mindre rörjobb för att i framtiden kunna bygga på anläggningen för passiv kyla under sommaren.
NIBE har vi ju sedan innan så de verkar inte lika angelägna i säljet. Verkar mer intresserade av att installera en 1255 med utökat borra
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 oktober 2018, 11:07:13 »

Hej!
1. Är det fullständigt säkert att kompressorn är kass?
Jag ställer frågan för att en del mindre kunniga servicetekniker ställer just denna diagnos utan att undersöka grejerna ordentligt, ett vanligare fel på just nibe 1215-7 är att mjukstarten pajar (den kan man köpa för ca 1800-2000 kr på nätet och byta själv om man är lite händig).

2. Av dessa 3 så skulle jag kolla närmare på Thermia Optimum, det är en helt OK värmepump och priset på den är lägst.
IVT tar betalt för lite mer avancerad styrning mm, jag anser nog inte att detta motiverar 20 kkr mer.
Skrivet av: PeJo_85
« skrivet: 22 oktober 2018, 10:29:36 »

Hej alla experter!

Då vår NIBE Fighter 1215 (7 kW), som varit i drift sedan 2004, har fått kompressorfel så står vi inför byte av kompressor eller ny anläggning.
Vi känner att det inte riktigt är värt att byta kompressor för 25000-30000kr i en såpass gammal anläggning men vi har det kvar som ett alternativ.
Vi har valt att ta in offerter på ett rent utbyte till en liknande anläggning som vi redan har. Vi känner inte riktigt att vi kan räkna hem en betydligt dyrare inverter VP med trolig utökad borrning i det befintliga bergvärmehålet.

Offerterna innefattar ny anläggning, erforderlig mängd rör för inkoppling mot bef.system samt bortforsling av den gamla anläggningen.

NIBE 1226 8kW - 79.300kr
Thermia Diplomat Optimum 8 - 74.500kr
IVT Greenline HQ-C8 - 95.000kr

Vad är det som skiljer dessa åt?
Hur kan IVT vara såpass mycket dyrare?

Tacksam för all hjälp vi kan få i valet:)

Vänligen, Per J

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!