SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #15 skrivet: 04 september 2008, 19:34:39 »
Jag tänkte fel angående varmvattenkapactiteten, eftersom 310P har räckt till så bör 1225 räcka till också.
Men du skulle kanske köra slut på flvp:n?
Jag skulle nog ha använt flvp som vv-beredare samt för husventilation och skaffat en 1125-8 eller 1125-10 som saknar inbyggd beredare och ansluta den till golvvärmesystemet i stället för flvp.
Detta bör bli några tusen billigare eftersom vp:n är billigare och du slipper skaffa ny ventilationsfläkt.
Man bör ha minst 20 liter vatten per vp-kilowatt, dvs minst 160l om man har en vp på 8kw, försök räkna ut hur mycket vatten du har i gv-systemet. Om vattenvolymen är för liten så sätter man in en sk volymtank på ca 200-300l.
« Senast ändrad: 04 september 2008, 19:36:31 av digitalrobert »
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #16 skrivet: 05 september 2008, 09:54:52 »
Ridax: jag hade fått fel uppgifter - X11 ska tydligen gå mellan 2,5 och 15 kW - och ska gå på 16A - vilket betyder att man kan säkra ner - vilket också är en besparing. Dessutom skulle det kräves mindre borrdjup - så sammantaget skulle man kunna göra en liten men ändå hyfsad besparing.

En 8 kW pump skall nog också gå att köra på 16 A huvudsäkring. Det skall till exceptionella förhållanden om mer än 3 kW tillsatsel behövs. Min 5 pump har gått på 6 kW tillsats med alla plattor på spisen igång. 16 A säkringarna klarade sig.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #17 skrivet: 05 september 2008, 10:41:05 »
Utöver 310P finns det en extra 300L vvb i dagsläget - så att 310P:an räcker till stämmer inte helt. Hade glömt att skriva detta...

Jag tänkte fel angående varmvattenkapactiteten, eftersom 310P har räckt till så bör 1225 räcka till också.
Men du skulle kanske köra slut på flvp:n?
Jag skulle nog ha använt flvp som vv-beredare samt för husventilation och skaffat en 1125-8 eller 1125-10 som saknar inbyggd beredare och ansluta den till golvvärmesystemet i stället för flvp.
Detta bör bli några tusen billigare eftersom vp:n är billigare och du slipper skaffa ny ventilationsfläkt.
Man bör ha minst 20 liter vatten per vp-kilowatt, dvs minst 160l om man har en vp på 8kw, försök räkna ut hur mycket vatten du har i gv-systemet. Om vattenvolymen är för liten så sätter man in en sk volymtank på ca 200-300l.
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #18 skrivet: 05 september 2008, 10:44:47 »
Det har du nog rätt i. Jag får se om det blir 16A eller 20A - man vill jo gärna kunna klara även spetsbelastningar utan problem!

Har f.ö. nu provat energioffert.se och har blivit kontaktat av en IVT-leverantör som verkar väldigt insatt och kostnadseffektiv. Han säger att X11 blir en för dyr lösning - han rekommenderar istället IVT 695 Twin - eller IVT Greenline HT Plus (9 kW) - båda lösningar blir rejält mycket billigare och ska räcka gott och väl för vårt behov. Verkar intressant. Han pratade även om kanske att spara vår 300L vvb istället för att köpa en ny - vilket igen sparar pengar...

Ridax: jag hade fått fel uppgifter - X11 ska tydligen gå mellan 2,5 och 15 kW - och ska gå på 16A - vilket betyder att man kan säkra ner - vilket också är en besparing. Dessutom skulle det kräves mindre borrdjup - så sammantaget skulle man kunna göra en liten men ändå hyfsad besparing.

En 8 kW pump skall nog också gå att köra på 16 A huvudsäkring. Det skall till exceptionella förhållanden om mer än 3 kW tillsatsel behövs. Min 5 pump har gått på 6 kW tillsats med alla plattor på spisen igång. 16 A säkringarna klarade sig.
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad Pegge

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #19 skrivet: 06 september 2008, 11:56:17 »

 :) OM jag inte är fel ute sÃ¥ brukar man räkna med ca: 50 - 60 w per uppvärmd kvadrat meter
     
     Var inte dumsnÃ¥l och ta en förliten pump och borrdjup  a:gl

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #20 skrivet: 06 september 2008, 13:52:58 »

Har f.ö. nu provat energioffert.se och har blivit kontaktat av en IVT-leverantör som verkar väldigt insatt och kostnadseffektiv. Han säger att X11 blir en för dyr lösning - han rekommenderar istället IVT 695 Twin - eller IVT Greenline HT Plus (9 kW) - båda lösningar blir rejält mycket billigare och ska räcka gott och väl för vårt behov.

Leverantörens vinst på en X11-installation skulle förmodligen vara högre. Trevligt med en säljare som ser till kundens bästa.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #21 skrivet: 09 september 2008, 15:30:00 »
Precis, det hör inte till vanligheterna. Han verkade verkligen vilja att vi fick bästa, billigaste lösningen. WOW.


Har f.ö. nu provat energioffert.se och har blivit kontaktat av en IVT-leverantör som verkar väldigt insatt och kostnadseffektiv. Han säger att X11 blir en för dyr lösning - han rekommenderar istället IVT 695 Twin - eller IVT Greenline HT Plus (9 kW) - båda lösningar blir rejält mycket billigare och ska räcka gott och väl för vårt behov.

Leverantörens vinst på en X11-installation skulle förmodligen vara högre. Trevligt med en säljare som ser till kundens bästa.
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #22 skrivet: 19 september 2008, 12:03:16 »
Har nu fått ytterligare en offert:

Bosch EHP 9 LW/M (9kW)
Bosch EL 280 Frånluftsaggregat
160 m borrhål (extra meter = 250 kr. inkl. moms)
= 135.000 inkl. moms

Nu börjar det likna nåt!

Man kanske bör borra djupare när man ändå håller på - eller borde 160 meter räcka ?
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #23 skrivet: 20 september 2008, 11:16:23 »
FrÃ¥nluftaggregatet är ingen lönsam sak. Det är billigare att borra 20 meter extra i stället. Jag har skrivit en hel del om sÃ¥dana, framför allt om FLM30, tidigare. Använd sökfunktionen och sök pÃ¥ FLM30 om du vill ha kött pÃ¥ benen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #24 skrivet: 20 september 2008, 11:25:24 »
Intressant. Av offerten på 135.000:- utgör frånluftsaggregatet 10.000:- och det är pengar det också! Man får jo faktiskt 40 meter borrhål extra för samma pengar - eller 20 meter och 5.000:- i besparing.

Tack för tipset.

FrÃ¥nluftaggregatet är ingen lönsam sak. Det är billigare att borra 20 meter extra i stället. Jag har skrivit en hel del om sÃ¥dana, framför allt om FLM30, tidigare. Använd sökfunktionen och sök pÃ¥ FLM30 om du vill ha kött pÃ¥ benen. 
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #25 skrivet: 20 september 2008, 12:31:08 »
10 000 kr för frÃ¥nluftaggregatet, är det med eller utan installation? I det senare fallet borde det gÃ¥ att pruta lite. Det gÃ¥r ju Ã¥t nÃ¥gra timmar för montering och inkoppling. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #26 skrivet: 20 september 2008, 13:58:28 »
Det priset är installerat och klart. Fick priset 125.000 för bergvärme + borrhål - och 10.000 extra för frånluftsaggregatet - allt installerat etc.

10 000 kr för frÃ¥nluftaggregatet, är det med eller utan installation? I det senare fallet borde det gÃ¥ att pruta lite. Det gÃ¥r ju Ã¥t nÃ¥gra timmar för montering och inkoppling. 
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #27 skrivet: 25 oktober 2008, 14:49:13 »
Har nu fått tag i ett datablad på IVT X11 (bifogat här) - och den går inte mellan 2,5-15 kW som jag tidigare har fått upplyst - men mellan 2,2-11,1kW.

Mitt hus har en beräknat effekt på ca 10kW - vilket gör att X11 är i minsta laget om det skulle bli vargavinter - medan X15 är i största laget. Knepigt. Kanske får bli en IVT E9/C9 istället...

Eller vad tror ni - om man nu borrar djupare - och/eller kombinerar med VBX/FLM - skulle det fungera då ?
« Senast ändrad: 25 oktober 2008, 14:51:03 av major »
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2008, 10:59:00 »
Det står att det finns 6 kW elvärme för nöddrift. Går det inte att komplettera med den om pumpen inte skulle räcka till? Jag tycker den borde fungera på samma sätt som tillsatsen i en ej varvtalsreglerad pump.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #29 skrivet: 09 november 2008, 17:23:06 »
Har nu bestämt mig för en lösning - och en leverantör - och så här blir det:

- IVT HT Plus 9kW
- 160m borrhål
- VBX (frånluftsmodul)
- Återanvändning av vår "gamla" (2003) 300L vvb - som kopplas i serie med värmepumpen. Vi får därför rikligt med varmvatten...

Pris: 148.000:- (samt antingen en Espressomaskin eller 2500:- rabatt genom Villaägarnas Riksförbund).

Jag kollade även på X11 och X15 (som tråden antyder) men det gick inte att räkna hem - det var knappt någon förbättring och innebar en högre kostnad på runt 25.000:-.

Är i princip redo att beställa - någonting jag bör tänka på innan jag skickar iväg det :-) ? Jag har tidigare nämnt att vi måste ha en VBX-modul (eller rättare - vår ventilation måste lösas ändå och därför känns det bättre att återanvända luften än bara blåsa ut den!)...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!