Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: Sven-eriksol skrivet 30 september 2020, 14:24:02
-
Idag är den 19,2 C 63% luftfuktighet ute,
Jag kör kyla och har mätt lite temperaturer, är dessa rimliga
Förutsättningar, läge fullt på fläkten, inställt på 16C (kyla), typ 20C i rummet (inluft uppe på agget 18,8C),
efter 5 min mäter jag med både IR temp och anläggningstemp (en bra en), på rören blir det vid uteagget.
Detta är ett R32 aggregat
Vätskeröret (tunna) Gasrör (tjocka)
IR 16,8C 15,4C
Inneagget Inluft Utluft
18,8C 6,9C sensor liggande i luftflödet
Kört agg samma temp på full värme, utluft 49C max
Är detta rimliga värden?
Hur märker man om gasnivån är för låg, bubblar det och fräser det mer från utedelen (kyla då sker ingen avfrostning ute)?
-
utan manometerställ blir det lite trevande
men
förångningen startar i utedelen då expansionsventilen (troligen) sitter där.
vätskeröret borde då hålla ca 8C vid fullt kylbehov, gasröret borde vara 5-8C varmare.
detta motsägs lite av att din tempsänkning inne 11-12C
så på med manometerställ så slipper man att gissa
-
Som ovan, manometerstället är a-o vid dessa mätningar.
Men dina mätningar av rören ser inte rätt ut, går inte att få någon kyla med den låga differensen på rören.
-
Har ni något tips hur man kan mäta mer exakt på rören ute vid ute delen? (Så jag kan återkomma med mer exakta värden)
Det ger kyla, men kanske lite mindre än tidigare.
-
Nåja gjort lite mer mätningar, då man inte har manometerställ a:gl
14,5 C ute
Inluft 17,3C (21,5C från början)
Utluft 9,6C
Skillnad 7,7C annan mätning var det 6,2C skillnad
Lilla röret, med tejpad sensor 14,9C
Tjocka röret med tejpad sensor 6,5C
Skillnad 8,4C
IR samma mätning
Tjocka röret 15 C
Tunna röret 8C
Skillnad: 7C
Efter en stund till IR
11,6C
3,8 C
Skillnad 7,8C
Jag antar att detta ser ganska normalt ut? Eller hur experter...
-
Får du bra mätvärden med IR? Sensorns öppning brukar vara stor och vidd. (Laserpekaren har inget med temperaturmätningen att göra).
Metallrör speglar IR, omgivningen speglas i röret också och ger mätfel i form av en iblandad omgivningstemperatur. Det som ska mätas måste vara bredare än sensorns öppning och gärna mattmålat eller matt-tejpat.
De som håller på med det varje dag använder en klämma med en temperaturgivare, sålt för ändamålet.
En in-isolerad lös givare på röret med kylpasta emellan borde ge ganska bra värden. Du kan ju köpa så du kan montera alla samtidigt. Sedan ohm-mäta och skriva ner. Sedan finns det översättningstabell. Säljs flerpack NTC 10k lite här och där.
Den dyra rätta lösningen är anlita kyltekniker som har all utrustning med sig.
-
Du har en poäng med IR
Jag mätte med 2 x Temperatursensor och Arduino samtidigt, som jag tejpade med aluminium tejp på rören, det var så så jag fick värden, de är nog rätt hyfsade (tejpad sensor), IR lite sisådär, riktade mot koppar klämrings koppligarna de är rätt matta. Så jag tror värden är ganska ok....
-
Så. ....
Tämligen rimliga värden för en normal maskin eventuellt något hög högsta temperatur 49grader men det beror förmodligen på lite igentäppta lameller innerdel.
👍