Titel: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: slowride11 skrivet 20 januari 2014, 16:42:57
Som rubriken lyder så har jag problem med min CZ ex50.
Det är på nätterna som kompressorn låter som satan, lite som en centrifug eller en "hovrande" helikopter.
kompressorn ligger på 80-85Hz under nätterna detta pendlar väldigt mycket och ger ett oregelbundet ljud som är svårt att koppla bort, ett jämt och dovt "brummande" blir man ju van vid rätt snabbt. Dagtid ligger kompressorn mellan 45-55Hz.
Problemet i är att dom har byggt vårt sovrum ovanför pannan och detta ljud irriterar ihjäl mig, har mätt ljudnivån i sovrummet till 45dB. Har haft en reparatör här men det är ju jävligt svårt att påvisa ett problem när det är nattetid som det låter.

Någon som känner igen det här och vet vad man kan göra?
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: Josth skrivet 20 januari 2014, 21:34:04
Saxat ur installationsmanualen:

Ljuddämpning
För lägsta ljudnivå skall värmepumpen anslutas med ljuddämpade flexibla luftslangar och ventilationssystemet skall vara försedd med kanalljuddämpare.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: slowride11 skrivet 20 januari 2014, 22:35:57
Det vet jag och allt är installerat som som det ska.
Men det är inte det som är problemet tyvärr.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: Abuquir skrivet 21 januari 2014, 06:29:43
Du kan ju minska max frekvensen om du vill, till precis innan den låter som en helikopter.
Du får naturligtvis kanske något sämmre verkningsgrad på pumpen, men du sover gott på nätterna. Du kanske även kan sänka fläkthastigheten något så den inte drar in för kall luft under natten.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: Josth skrivet 21 januari 2014, 11:47:05
Ibland kan det hjälpa att justera skruvfötterna en aning så ramen/chassit får en annan viktfördelning. Kolla även att den står horisontellt (kan bli små sättningar i golvet efter installation). Prova något varv åt varje håll på fot i taget med t.ex. en polygrip när ljudet låter som mest.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: Gustav Mogensen skrivet 24 mars 2014, 14:56:03
Jag har på min CE50:
1. monterat 4 st vibrationsisolatorer som den står på. http://vibratec.se/Datasheet/VT4421-E.pdf (http://vibratec.se/Datasheet/VT4421-E.pdf)
2. Ljudisolerat pannrummet med enkelgips och 5 cm stenull.
3. sänkt max varvtal från 75 till 67 hz
4. Klätt in flertalet av sidorna på värmepumpen men 4 mm bitumen matta.

Det hörs fortfarande en del, men mina snarkningar är nog högre  ;-)

 
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: ComfortOlle skrivet 02 februari 2015, 21:41:30
Hej

Har en EX65 och precis samma problem. Kraftiga ljud i vissa frekvenser men omöjligt att identifiera när samt att jag är övertygad att de varierar, kopplat till kyla ute och/eller eltillskott / om VP frostat av nyligen eller inte mm. 

Ljudet är efter lång process fastställt vara ok av tillverkaren CZ men som du skriver så besöker tekniker inte huset under nattetid eller under mer en någon timma drygt.

Hur har det gått för dig?  bor du i Sthlm vore det tacksamt med referensbesök....

mvh
Oskar
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: slowride11 skrivet 04 februari 2015, 14:56:20
Hej

Har en EX65 och precis samma problem. Kraftiga ljud i vissa frekvenser men omöjligt att identifiera när samt att jag är övertygad att de varierar, kopplat till kyla ute och/eller eltillskott / om VP frostat av nyligen eller inte mm. 

Ljudet är efter lång process fastställt vara ok av tillverkaren CZ men som du skriver så besöker tekniker inte huset under nattetid eller under mer en någon timma drygt.

Hur har det gått för dig?  bor du i Sthlm vore det tacksamt med referensbesök....

mvh
Oskar

Jag har tyvärr inget bra/ nytt att rapportera mer än att ComfortZone blir det ALDRIG mer för min del.
Har kämpat nu i 1 år och 4mån utan framgång, alltid så är det något nytt på gång och ny saker som skall göras. Har fått dom att dubbelisolera pannrummet, extra dämpande fötter, slangar, kappor på kompressorn och nya uppdateringar på programvaran allt detta utan någon större framgång. Har tom fått skäll för vissa inställningar på pannan som dom själva har gjort vid tidigare besök.

Vi har haft ljudteckniker från div olika bolag som mätt och sett att det låter för mycket, dom har även mätt nattetid dvs från 19:00 till 07:00

Så för tillfället har jag som sagt inget positivt att säga.

Det du kan testa med är att sänka fläkten lite som någon sa tidigare.
Jag har även sänkt ner min kompressor från 82Hz till 60Hz (känns inte bra men så kallt är det iof inte NU)
Testa även att ställa om från radiatorer till golv kan göra lite för ljudet men då blir det kallt på övervåningen så det är en smaksak.
Har även märkt att det låter mindre om vi inte duschar senare än 18;00 men vi ska väl inte behöva leva vårt liv efter en jävla panna.



Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: ComfortOlle skrivet 10 februari 2015, 21:50:25
Hej igen tack för att du svarade.

Det låter som vi är i samma sits. jag har drivit ärendet med/mot installatören Nortech energi AB och CZ i 1,5 år. och de har först sagt att det ska fixa sig efter hand och gjort små justeringar varje gång men inget som hjälper och nu efter 1,5 år var VD för CZ hos oss och sa att det låter som det ska. och att jag får bygga in ljudet själv. men att det är svårt.

Jag har oxå problem som är oregelbundna och värst på natten. När CZ kollar o testar 1-2 tim en eftermiddag så låter det inte så mycket men kommer tillbaka igen på sena kvällen.
Dunkande typ inombordsmotor och helikopterljud. Hörs i frånluftdonen i huset oxå.

Bor du i Stockholm?, vore oerhört tacksamt om jag kunde lyssna hos dig som referens ???

Jag har även haft installationsproblem där smutsfilter inte installerades och sen sitter fel, som jag är rädd påverkat drift och ljud för kompressor går hårdare. Kanske finns någon här på forumet som är riktigt duktig på frånluftpumpar.
I så fall tacksamt om ni vill återkomma till mig.


Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: Josth skrivet 11 februari 2015, 10:27:59
Det går att använda ljuddämpningsmaterial för bilar (skumgummimattor, bitumenpapp och kanske t.o.m. bitumenplattor) för att dämpa ljudet i plåtkonstruktioner, bara man kan komma åt i utrymmet. Upptill, insidan löstagbara plåtar, sidor som kan nås etc. Sedan är det viktigt att själva kompressorn står på mjuka gummifötter.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: ComfortOlle skrivet 17 februari 2015, 23:18:09

Finns det någon som skulle kunna vara behjälplig med kontaktuppgifter på frånluftspump specialist och någon som känner till duktig ventilationsinstallatör och ljudtekniker?

Jag skulle väldigt gärna vilja komma i kontakt med andra ägare till ex65 eller ex50 för att helt enkelt höra hur de låter som referens - både ägare som är supernöjda och de som kanske är mindre nöjda.

Vore kanon om någon kände till någon etc på FORUMET som kan förmedla och föreslå kontakt.

Mycket tacksam för hjälp.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 19 februari 2015, 20:55:18
Det sitter en bussning för hetgasröret i ljudhuven. Sitter den fel och har kontakt med hetgasröret så blir det "ett djävla liv". Det är lätt att åtgärda men bör fixas av en servicetekniker (det skall justeras parametrar också).

Du skall vända dig till den du köpte värmepumpen hos.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: ComfortOlle skrivet 21 februari 2015, 23:06:35
Ok > IVT Center

Intressant med beskrivningen av vad ljudproblemet kan bero på.  Tror att de försökt göra nåt sådant med kattsrypare kanske men  annars var det nåt annat de spände som skulle sluta slå eller vad det var...

CZ säger ju att de har nyare tystare gång och jag har en sådan ljudhuv nu...


IVT CENTER -- Vad kan ni kommentera om mina andra problem rent driftmässigt??

Hej
tack för svar > IVT center.

Jo jag har försökt få hjälp av min installatör under 1,5 år. Det har jag också fått till del men inte så det avhjälpt problemen. Flexibla slangar, gummifötter och smutsfilter monterades 2-3 mån efter installation. Dock sitter smutsfiltret på returen så att slingan på bottenplan (gamla radiatorer) direkt mellan filter och in i pumpen.

ang ljud ,äter jag upp över 60 dB (a) vid pumpen och vi har vibrationsljud både diagonalt i rum från pumpen och direkt ovanför, under 1,5 år har firman sagt att man ska fixa och justerar efter hand och med katt strypare i maskinen mm. men så efter 1,5 år så meddelar man att den ska låta som den gör.
Ljudbilden varierar och ofta när firman varit på plats någon timme startar de om maskinen helt och problem och ljud kommer oftast när maskinen gått in mot kvällen, VV produktion och kallare ute...

Första året gick den på bara el-drift under feb och mars då VP lådan var tvungen att bytas. och det var inga problem att värma både hus o VV på bara el men nu sen julafton 2014 har pumpen stannat i VV läge och det sjunker ofta ned till knappt 20grader inne trots att det brukar ligga på 22,5 på samma kurva tidigare.
VV tar ofta slut trots att bara en duschat.
Elräkningen har aldrig varit så hög som senaste två månader. Förbrukar nästan 4000kWh totalt trots att jag innan installation av EX65 hade tre separata maskiner: VV beredare, elpanna med acctank och ftx-fläktssystem drog jag aldrig mer än 2800kWh totalt under januari 2013.

Larmar för högt gastryck så fort man vill använda "extra varmvatten" funktionen.

Tacksam för råd från fackman i frågan och som sagt gärna referensobjekt hos andra ägare.
Firman jag köpt av säger att deras andra kunder inte vill ge referens om jag ska vara där och lyssna och ställa frågor.

Firman tycker de gjort vad de kan och vill liksom avsluta dialogen....

så är det... familjen har mått skit och haft svårt o sova i 1,5 år snart... helt utan att man märker det så sitter man "byggfällan" situation ....


MVh
Oskar

Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 22 februari 2015, 09:22:51
Verkar som du får ta tag i saken själv ändå kanske? Är det den nya modellen du har?

Bussningen sitter som sagt i kompressorhuven bakom plåten ovanför beredaren (tillsammans med allt annat). När du har plåten borta så kolla så att ingenting annat kan vibrera.

I den nya modellen så sitter det en automatavluftare till vänster bakom frontplåten. I den gamla sitter det en Ballofix under beredaren. Kolla så att den fungerar och att du inte har luft i beredaren.
Kolla smutsfiltret så att det är rent.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: ComfortOlle skrivet 22 februari 2015, 18:25:45
>> IVT Center

Tack för svar mm.
Ang att frågan finns på annan tråd är att jag söker referensobjekt. Sen ville jag starta en specifik EX65 tråd där möjlighet till drift/förbruknings jämförelser och givetvis missljud mm kan tas upp.

Jag kommer att framföra dina förslag till servivcetekniker, jag kommer att anlita separat sådan nu.
Just nu är pumpen helt död. Blev rekommenderad av säljaren att flytta på displayen för att kunna lättare se när det blir missljud (1,5 år senare bara tyvärr)  det skulle enligt säljaren vara en vanlig telefonkabel men icke sa nicke det är ju en sexledad signalkabel och efter att jag försökt prova. Är ju trots allt bara telefon (Rj12) kontakter. så vägra pumpen starta, bara cirkpump går... övrigt dött. trots ordinarie signalkabel till display och allt är på plats.

Oavsett så har jag väldigt många problem och så fort ett är löst kommer nästa. Skulle vara oerhört tacksamt att bolla de olika problemen så jag reklamerar rätt saker och vet varför eftersom jag är lekman, dock praktiskt sinnad.

-----

Någon som nappar på det... att stötta som bollplank kopplat till "hur egentligen" en väl fungerande CZ EX65 ska fungera.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 22 februari 2015, 19:13:54
Om jag förstod dig rätt så har du haft kontakt med CZ? Annars är min erfarenhet att deras tekniker är väldigt kompetenta.

I och med att du ff har garanti på värmepumpen?? så skall du ha skriftlig dokumentation på att du gett din installatör möjlighet att rätta till felen innan du anlitar någon annan.
Min erfarenhet av CZ är att den är tyst och effektiv men felaktigt installerad eller om den är defekt så kan det naturligtvis bli annorlunda.
I och med att du kopplat in fel kabel så har du säkert bränt elektroniken. Bara att köpa ny  :)
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 18 april 2018, 18:38:05
Hej

Har funderingar på denna samt en T12 tilluftsmodul
Hur är denna pump idag, har de löst ljud problemet mm
Tittar även på Nibe F750 med sam 40.

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: krambriw skrivet 18 april 2018, 19:43:54
Är det så att de nyare modellerna (EX) är mer problematiska? Vår gamla CE50 uppvisar inga sådana problem med ljud som det beskrivs här. I början tyckte jag att man kunde höra kompressorn lite mycket så redan från början ställde jag ner fmax Cirkulat.Vatten till 65 Hz och så har den gått i alla år. Å den har inga problem att värma huset åtminstone ner till -5 ute med bara kompressorn. Sedan har jag förstått att kompressorn kan skonas något om den inte körs för hårt
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: kWhalp skrivet 18 april 2018, 20:18:15
Hej

Har funderingar på denna samt en T12 tilluftsmodul
Hur är denna pump idag, har de löst ljud problemet mm
Tittar även på Nibe F750 med sam 40.

MrDTS


F750 + SAM40 kräver vissa förutsättningar(exempelvis större hus än 130 kvm, större mängd vatten i systemet etc.)
Lova mig att du läser på ordentligt innan du går den vägen! Är ett par snubbar här på forumet som är missnöjda med SAM40 till F750...
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 18 april 2018, 22:23:13
Hej
Visst läser jag på, det med vatten såg jag redan tidigare, har bara 121 kvm, enplans hus.

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 19 april 2018, 09:53:34
Hej

Det verkar inte vara så många som säljer o installerar Comfortzone ?
I Eskilstuna som jag bor i finns det ingen, men Nibe har flera där.
Synd för de verkar ha en bättre tillufts modul, med motorspjäll för uteluft samt återluft, kortare avfrostningstid på pumpen som är bättre för tillufts delen.

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: Josth skrivet 19 april 2018, 10:34:28
Finns ju återförsäljare i bl.a. Västerås. Tar ca 40 min att köra. Ungefär en normal arbetsresa i Stockholm under rusningstid...
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 19 april 2018, 12:10:59
Hej

Vet du vilken firma i Västerås ?

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: krambriw skrivet 19 april 2018, 14:50:47
Här hittar du dom, välj Västmanland

Alternativet verkar annars vara region Södermanland som verkar ha ansvaret för Eskilstuna

http://www.comfortzone.se/hitta-af-och-service (http://www.comfortzone.se/hitta-af-och-service)

Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 16 maj 2018, 18:20:05
Hej

Det blir nog en CZ EX50 med T12 modul + en 100 L arbetstank med pump.
Internet modul + 2st överskåp
Fick bra pris.

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 16 maj 2018, 20:11:34
Undrar hur IVT center tänkte med arbetstanken o pumpen ? det blir ju cirkpump efter varandra eller kopplar man den annorlunda tanken har 4 st röranslutningar.

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 07 juli 2018, 19:13:17
Hej

Vad står era fläkt flöden på i procent ? o hur stort hus har ni ?

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: krambriw skrivet 08 juli 2018, 19:39:03
Standardvärdena för de olika fläktlägena (för CE50 men tror det stämmer bra för EX50 oxå) är:
1 36%
2 41%
3 46%
4 52%
5 100%

Vårt injusterade läge blev 3 (46%) och det kör jag förutom när det är riktigt kallt på vintern, då läge 2

Men nu, eftersom det är så varmt, så kör jag sedan ett par dagar i modifierat läge 4 (ändrat till 70%) för att förbättra luftomsättningen, det blir faktiskt lite bättre

Hus två plan, 170m2

Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 08 juli 2018, 21:19:40
Hej

Ok det var lågt ?
Jag har 80% på Normalläge, hus 121m2 till 6 st F don, vent firman räknade på 70 l/s nu går det inte ens få ut detta från EX50 då den har max 66 l/s på 100%.
Min kravet på mitt hus är 43 l/s

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 08 juli 2018, 21:26:22
Min kravet på 170m2 är 60l/s mot svarar 216 m3/h
som då skulle vara på en EX50 minst 95%

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: krambriw skrivet 09 juli 2018, 07:49:32
Vårt ursprungliga uppmätta och injusterade flöde var 60 l/s med fläkten i läge 3. Nu för något halvår sedan, före rengöring kanaler, fläkthjul, filter mm låg det på 52 l/s, efter rengöring 62 l/s. Vi har 4 frånluftdon och springventiler i överkant fönster för tilluft. 125 mm kanaler genomgående.

Kanske annan fläkt i EX50 än i CE50, därför kanske procentvärdena inte överensstämmer? Eller, är era frånluftdon för mkt strypta så att fläkten får jobba onödigt hårt?
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 09 juli 2018, 21:27:34
Hej

Tror inte det är samma fläkt i dom, EX har en EC lågenergi fläkt helt steglös.
Du klarar min värdet på luft, det är 170x0,35 så får du i l/s tänk på att det är den rekomenderad min värde, mer luft ökar komforten men även förbrukningen givetvis.
Vi har 6 st 100 don en extra efter nya vent installationen, så visst finns det motstånd i systemet, just nu ligger det på ca 50 l/s då är fläkten på 80%
Nu är inte det riktigt inställt vent firman kommer först på fredag o gör injustering av hela systemet, jag har ju 7 st tillufts don med.

Hörde idag något intressant, Comfortzone kommer med en 4 vägs ventil har man då T12 så får man extra kyla på sommaren från EX50.  tummenupp

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: krambriw skrivet 10 juli 2018, 11:02:31
Citera
så får man extra kyla på sommaren från EX50
Det vore najs, har alltid tänkt att den kalla avluften borde kunna användas på sommaren, problemet är väl just att kompressorn inte går speciellt mycket så här års. Men den nya lösningen kanske är byggd annorlunda, kanske utan att behöva kylan från avluften?

Min granne har också en CE50 och sedan flera år en LLVP i princip bara för kyla på sommaren, utblåset sitter på övervåningen och dom får skön svalka säger dom. Tror det får extra betydelse i 1.5 plans hus med lutande väggar på övervåningen där solen gassar för fullt på taket, det är ju inte lika mycket luft o isolering emellan som i 2-planshus
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 10 juli 2018, 19:10:25
ja det är en helt ny lösning, tror den hämtar kyla från VP troligen kommer den då gå mer förstås, ja kyla är inte gratis.

Vad har ni för isolering på avluften, den kan ju bli -15 där !
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: krambriw skrivet 11 juli 2018, 06:30:58
Citera
Vad har ni för isolering på avluften, den kan ju bli -15 där !

Jag hade bara gammal tunnare isolermatta med papper och plast ytterst från när den första enklare pumpen installerades så jag isolerade om kanalerna med armaflex, sådan där svart självhäftande gummi, kommer inte ihåg tjockleken på rak arm. Det var lite jobbigt minns jag, lindade sedan stark tejp runt så inte mattorna skulle släppa. I genomföringar tak/bjälklag där jag inte kom åt, använda jag tätskum. Verkar ha funkat fint, ingen droppande/rinnande kondens dom senaste åtta åren.
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 11 juli 2018, 21:12:16
Nu är det isolerat med 13mm armaflex  :)
Titel: SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
Skrivet av: MrDTS skrivet 11 juli 2018, 21:27:05
Nu ska överskåpen på plats, ska isolera insidan först på dom, sen ska det en 50 garderob till höger, den tänkte jag sätta isolering på den sida som är i mot VP.
Projekt på semester ska göra något under T12, bygga in tanken tex en vägg med hyllor o en dörr så kan man ha lite städsaker där inne  ::) fast den blir flyttbar.
Armaflexen gjorde stor skillnad på ljudet från kompressor ?

MrDTS