Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hur mycket ska det läcka?  (läst 22199 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #15 skrivet: 02 december 2006, 17:08:33 »
Har just kollat min IVT, beräkningstrycket är 10bar provtryck 13bar. Rätta mig om jag har fel, men är inte 10bars säkerhetsventil en aning stor?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #16 skrivet: 02 december 2006, 17:25:50 »
Den är provad med 13 och godkänd för 10

Men som sagts här, har man för högt tryck får man en tryckreducering installerad av kommunen...

Mycket billigare för K än att skapa ytterligare tryckzoner....

Funktionen har jag aldrig reflekterat över, den släpper inte ut vatten. Den är ställbar för önskat tryck efter reduceringsventilen
 Men strypning funkar inte alls!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #17 skrivet: 02 december 2006, 18:45:09 »
Funktionen har jag aldrig reflekterat över, den släpper inte ut vatten. Den är ställbar för önskat tryck efter reduceringsventilen
 Men strypning funkar inte alls!

NÃ¥n som vet hur den fungerar?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #18 skrivet: 02 december 2006, 18:57:39 »
Jag tror inte att en reduceringsventil funkar heller, i alla fall inte när du inte har någon förbrukning på vattnet, det bygger i så fall på att den skall vara väldigt snabb och totalt tät, nåt jag inte tror på.

Självklart skall en tryckreduceringsventil reglera ner trycket till det inställda även när inget flöde finns. Annars vore det helt meningslöst att montera dom. Montera en manometer efter ventilen så syns det tydligt att rycket håller sig på det inställda.
För övrigt läcker min säkerhetsventil på varmvattenberedaren ingenting , och jag har motionerat den. Man kan undra vad det är som skiljer.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #19 skrivet: 02 december 2006, 18:58:03 »
Den fungerar väl som tryckregulatorer för gas, där det sitter en fjäderbelastad ventil. den behöver en viss tryckskillnad mellan in och ut för att öppna och när. Låt säga man har 10 i tryck på inkommande och ventilen behöver 6 för att öppna får man max 4 efter ventilen fjäderns 6 + vattnets 4 = 10. Någon som förstår vad jag försöker säga Sc:,h
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #20 skrivet: 02 december 2006, 19:17:16 »
OK, det kan vara jag som har dålig erfarenhet av de tryckreduceringsventiler vi använder oss av "på fabriken", kanske är vattenkvaliten hos oss lite sämre och det gör att de inte fungerar som de ska.
Jag har i alla fall inte sett någon som funkar bra utan att det går lite flöde.

Men visst, jag kan ha fel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #21 skrivet: 02 december 2006, 21:18:47 »
Den är provad med 13 och godkänd för 10

Men som sagts här, har man för högt tryck får man en tryckreducering installerad av kommunen...

Mycket billigare för K än att skapa ytterligare tryckzoner....

Funktionen har jag aldrig reflekterat över, den släpper inte ut vatten. Den är ställbar för önskat tryck efter reduceringsventilen
 Men strypning funkar inte alls!

Vad räknas som för högt själv kan jag inte ha gardena koplingar pÃ¥ slangen ute dÃ¥ de losnar efter 5 minuter säkerhets ventilen trycker ur sig 5 liter per slangen dygn oavsett om jag spolar eller ej bytt ventil x antal gÃ¥nger utan att det gjort nÃ¥gon skilnad  huvuddunk i fjol losnade inkomande slang vid avstängningen prk koppling vattenfyllde runden rätt ordentligt  fiR: .
Något måste gjöras och då blir det reducering men kan man få sudsvalls vatten att betala så är det ju ännu bättre.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #22 skrivet: 02 december 2006, 23:32:14 »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad MadPlumber

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #23 skrivet: 04 december 2006, 10:33:17 »
Okej, en hel del har jag börjat lära mig om hur det hela fungerar.
Bland annat har det slagit mig att jag nog var lite oklar i min beskrivning av problemet; säkerhetsventilen som släpper ut vatten verkar inte vara kopplad till själva varmvattnet, utan till cirkulationsvattnet. Varje gång beredaren gör varmvatten släpps alltså någon liter av cirkulationsvattnet ut.

Efter att ha talat med lite folk som har erfarenhet av vattenvärmda system, så har jag fått veta att detta inte är bra eftersom cirkulationsvattnet då fylls på med nytt syre hela tiden. Det får alltså inte chansen att bli syrefritt. Och syret som tillkommer måste ju ta vägen någonstans. Vad jag förstår bildas det syror som förkortar livslängden på rör, radiatorer, panna osv.
Någon som vet om detta stämmer?

En annan fråga är vad det är som är fel. I ett slutet system måste det väl finnas ett utrymme för att vattenvolymen ökar och minskar beroende på temperaturen? Alltså ett expansionskärl.
Kan det vara expansionskärlet som krånglar?

Och eftersom systemet fylls på automatiskt vid vattenbrist, måste det finnas någon ventil som öppnar vid för lågt tryck och fyller på. Om denna ventil och expansionskärlet inte är överens kanske den öppnar för tidigt, utan att låta expansionskärlet ta hand om tryckförändringen.
Kan det vara problemet?

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #24 skrivet: 04 december 2006, 10:59:15 »
Ja nu måste du nog förklara menar du att du har 10 bars säkerhets ventil och automatisk påfylning på raddkretsen eller är det vvc systemet du syftar på vilket jag gissar så är det samma säkerhets ventil för vvc som för beredare dessutom så kommer det in nytt vatten i vvc varje gång du öppnar varmvatten kranen.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad MadPlumber

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #25 skrivet: 04 december 2006, 11:34:42 »
Jag är som sagt ingen hejare på detta, men vad jag förstår så är det radkretsen som släpper vatten.
Det är väl samma vatten i den som också värmer varmvattnet?

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #26 skrivet: 04 december 2006, 12:01:14 »
Men man brukar inte ha automatisk påfylning på radkretsen och absolut inga 10 bar utan 1,5 bars ventil
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #27 skrivet: 04 december 2006, 12:27:36 »
Okej, en hel del har jag börjat lära mig om hur det hela fungerar.
Bland annat har det slagit mig att jag nog var lite oklar i min beskrivning av problemet; säkerhetsventilen som släpper ut vatten verkar inte vara kopplad till själva varmvattnet, utan till cirkulationsvattnet. Varje gång beredaren gör varmvatten släpps alltså någon liter av cirkulationsvattnet ut.

Efter att ha talat med lite folk som har erfarenhet av vattenvärmda system, så har jag fått veta att detta inte är bra eftersom cirkulationsvattnet då fylls på med nytt syre hela tiden. Det får alltså inte chansen att bli syrefritt. Och syret som tillkommer måste ju ta vägen någonstans. Vad jag förstår bildas det syror som förkortar livslängden på rör, radiatorer, panna osv.
Någon som vet om detta stämmer?

En annan fråga är vad det är som är fel. I ett slutet system måste det väl finnas ett utrymme för att vattenvolymen ökar och minskar beroende på temperaturen? Alltså ett expansionskärl.
Kan det vara expansionskärlet som krånglar?

Och eftersom systemet fylls på automatiskt vid vattenbrist, måste det finnas någon ventil som öppnar vid för lågt tryck och fyller på. Om denna ventil och expansionskärlet inte är överens kanske den öppnar för tidigt, utan att låta expansionskärlet ta hand om tryckförändringen.
Kan det vara problemet?

Hej ,i min instalation så trycks det ut nån cl varmvatten i 9bars säkerhetsventilen på den interna varmvattenberedaren när jag tex duschar länge eller tar ett bad och det anses nog normalt i en varmvatten beredare i en värmepump då det ej finns expansionsutrymme där.
Ju större beredare och mer varmvatten mängd som värms i kombination med det komunala kallvattentrycket ju mer risk för att säkerhetsventilen öppnar

Kan det vara så att du har en 1,0 bars säkerhetsventil på radiatorkretsen?? då ligger man ju nära att den släpper ut när du har fyllt systemet manuellt men det borde normalt avta efter ett tag, om nu inte den manuella påfyllnadskranen droppläcker in lite vatten konternuerligt?
PÅ en enplans villa så behövs det ju inte större säkerhetsventil än 0,5 bar på radiatorkretsen och det är std med 9 bar på varmvatten beredare oavs inbyggd eller extern om beredaren är klassad för det trycket.
Automatisk påfyllning har jag bara hört talas om på industrianläggningar ,verkar otroligt att det skulle vara det i ditt fall.
Mvh,Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #28 skrivet: 06 december 2006, 16:43:47 »
Om det är radiatorkretsen som släpper ut vatten kan en orsak vara att ett slutet expansionskärl är defekt eller har fel förtryck. Är det för lite luft i kärlet så tar kärlet inte upp någon expansion.
För att kontrollera förtrycket måste man demontera kärlet. Kommer int ihåg exakt hur mycket tryck det skall vara men kanske ca 1,0 bar mer än system trycket.
Och man skall absoölut inte ha en säkerhetsventil med högre tryck än 1,5 bar på värmevattenkretsen.

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #29 skrivet: 06 december 2006, 17:12:42 »
Försök håll isär trycken i systemet så blir det lättare.

Värmesystem/radiatorsystem som jobbar med tryckexpansionskärl (öppet system innebär expansionskärl typ. på vinden) har ofta en säkerhetsventil med öppningstryck 1,5 bar men även 2,5 bar förekommer då det är en EU-standard. Den säkerhetsventilen skall aldrig släppa vatten vid normal drift.

Tappvattensystemet/varmvattnet har en säkerhetsventil med öppningstryck 9 bar (i vissa fall andra tryck men det är sällsynt) Om alla backventiler i tappvattensystemet är täta. Inkommande kallvatten, termostatblandare, ettgreppsblandare etc. och det inte finns luft i systemet kommer det inkommande kalla vattnet som värms upp alltid expandera. Beroende på inkommande trycket, temperaturhöjning och volym så måste det övertryck som bildats ta vägen någonstans. Alltså släpper säkerhetsventilen ut vattnet.
Det typiska är ju att ofta är den gamla backventilen i kallvattenkopplet dålig och trycket har gått ut den vägen men med nytt fint kallvattenkoppel så finns inte den möjligheten och s-ventilen släpper ut trycket som den skall. Lösningar om det inkommande trycket är onödigt högt är reducerventiler som sänker inkommande vattentrycket hurvida VA-verk betalar dem är nog väldigt olika från ställe till ställe.

I många fall har det ju tidigare suttit genomströmningsberedare som innehållit 10-15 liter vatten men med nya beredare på 200-300 liter vatten så ökar chansen för att det skall släppas ut vatten via säkerhetsventilen när den större volymen värms upp.

Så upp till 2-3 liter vatten per dygn är absolut inget att bekymra sig för.
« Senast ändrad: 06 december 2006, 17:15:04 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!