Hej!

Har en CU-2E18CBPG Multi split (Beteckning inne enhet: CS-ME7CKPG)
Den vill inte längre starta utan båda inne enheterna blinkar endast "Timer" (Power lyser inte heller) detta är enligt instruktions boken tecken på "Tillkalla service...."
Man skall enligt manualen kunna hålla nere pil upp knappen 5 sekunder vänta tills den piper flertal gånger, sedan långsamt trycka ner samma knapp x antal gånger tills det kommer upp en felkod i displayen på fjärren. Min börjar dock aldrig pipa flera gånger utan det kommer efter att man tryckt ner pil upp på fjärren under ca 2-3 sekunder H11 i fjärr displayen och pumpen piper till en enda gång.
Jag har testat bryta strömmen helt, detta gjorde ingen skillnad. Filtren är rena ser heller inga läckor på ute eller inne enhterna.

Någon som har någon ide´innan man ringer efter service?

Tack på förhand.

Peter

Utloggad Emans

  • Värmepump???
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • SÃ¥ här har det sett ut mest hela vintern.
SV: CU-2E18CBPG blinkar timer - startar ej
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2011, 15:12:13 »
H11 = This trouble display appears when indoor/outdoor unit communication fails to be established after 30 seconds or
more.
<Diagnosis checkpoint>
1. Measure the voltage of the indoor/outdoor unit communication cables, and check whether the voltage is being
supplied properly to the outdoor unit or whether it is being returned from the outdoor unit to the indoor units.

Kanske kretskortet gett upp...............


http://www.hetluften.se/contents/sv/Servicemanual%20MULTI%20INVERTER.pdf
« Senast ändrad: 18 mars 2011, 15:15:12 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning frÃ¥n 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och Ã¥tervinningsaggregat VM1 frÃ¥n villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushÃ¥llet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.

Utloggad gopede

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: CU-2E18CBPG blinkar timer - startar ej
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2011, 15:54:09 »
Tack för servicemanualen!







nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!