Min VP (Ivt C5) i mitt fritidshus börjar bli till åren. Den läcker en hel del värme som vilket speciellt sommartid orsakar en stor del extra kwh förbrukning. Antalet VV laddningar är "för" många jämfört med min gamla Nibe 1215 7kw som jag har hemma. Jag kör den enbart mot golvvärme ca 100m2. Kurva 2.3. Mao en framledning omkring 30 °C vid nollan och ca 37 °C vid -20 °C. Aktivt borrdjup ca 98m. Årsförbrukning sedan installation 4-5000 kwh/år inkl HH. Uppskattningsvis är HH ca 500-1000 kwh/år.
Effekt data IVT C5, 5,2kw vid 0/45 Elförbrukning 1,5kw exkl pumpar & elpatron, Cop 3,47 och lite tveksamma data vid 5,6kw vid 0/35 Elförbrukning 1,3kw exkl pumpar & elpatron, Cop 4,3.
Om jag skulle välja en ersättare så finns det några och välja på. Frågan är vad som blir vettigast & roligast eller mest ekonomiskt. Valet tror jag står mellan dessa.
Nibe 1226 6kw rek 56000 kr - billigast 43645 kr
5,56kw vid 0/35 Elförbrukning 1,24kw exkl pumpar & elpatron. Cop 4,50
4,45kw vid 0/50 Elförbrukning 1,39kw exkl pumpar & elpatron. Cop 3,20
Nibe 1245 6kw rek 69750 kr - billigast 50995 kr
6,48kw vid 0/35 Elförbrukning 1,31kw exkl pumpar & elpatron. Cop 4,94
5.15kw vid 0/50 Elförbrukning 1,53kw exkl pumpar & elpatron. Cop 3,36
Nibe 1255 1,5-6kw rek 76000 kr - billigast 56095 kr
3,27kw vid 0/35 Elförbrukning 0,66kw exkl pumpar & elpatron. Cop 4,97 (50Hz?)
2,92kw vid 0/50 Elförbrukning 0,85kw exkl pumpar & elpatron. Cop 3,43 (50Hz?)