Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: frma71 skrivet 11 december 2020, 23:19:21

Titel: Isolering av rör på kallsidan
Skrivet av: frma71 skrivet 11 december 2020, 23:19:21
Hej, har haft in ett "proffs" för att installera kall/brine-sidan på min värmepump då jag vill att allt skulle vara korrekt. Efter att ha kollat noggrannare på vad dom gjort inser jag att dom inte isolerat rören (för kallsidan) som går genom bjälklaget (som är av trä och fullisolerat).

Dom har erbjudit att komma och skumisolera nu i efterhand. Är det en fullgod lösning ? Vilka är egentligen branchreglerna ?

/Fredrik
Titel: SV: Isolering av rör på kallsidan
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 11 december 2020, 23:35:01
Vet inte vad reglerna säger men på de ställen jag gått genom bjälklag har jag använt armaflex genom och sett till att hålla eventuella skarvar en bit från tak/golv/vägg så de är lätta att tejpa.

// Fredrik
Titel: SV: Isolering av rör på kallsidan
Skrivet av: 944_Driver skrivet 12 december 2020, 10:14:32
Jag skulle också rösta för armaflex utan skarvar i ett sådant känsligt område. Det kan nog funka med rätt sorts skum applicerat på rätt sätt också, men det känns lite mer chansartat när det tycks vara några klantar som gör jobbet.

Det här påminner om idioterna som drog in fiber här, de borra hål, drog in fiberslangen och montera dosan på väggen utan att täta något alls. Det började bildas is inne på dosan efter en tid  :o

Det var ett rent nöje att se idioten komma tillbaka och tvinga ut honom i snön för att fixa till det  :)

// Magnus
Titel: SV: Isolering av rör på kallsidan
Skrivet av: DonPablo skrivet 12 december 2020, 12:58:47
Kb slangarna blir inte jättekalla, men kan nog vara ide att isolera dom ordentligt ändå, med tanke på att där ska snurra kall vätska många år. Köp armaflex Af 4 till din rörtjocklek, så borde du vara på säkra sidan.