« skrivet: 19 mars 2019, 18:07:05 »
Inverterlarm 100 Bestående kommunikationsfel mot inverter, hmm undra vad det kan vara för fel?
Busterkort eller kommunikationskablar? Skulle nog inte tro det, trasig Inverter? mest troligt.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2019, 23:47:09 »
Hur felsöker du det? Börjar med att byta billiga delar innan du rycker invertern eller går du direkt på den huvudmisstänkta?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2019, 00:15:00 »
Inverterlarm 100 Bestående kommunikationsfel mot inverter, hmm undra vad det kan vara för fel?
Busterkort eller kommunikationskablar? Skulle nog inte tro det, trasig Inverter? mest troligt.


Hur mÃ¥nga Nibe-invertrar har du och dina kollegor bytt nu egentligen?   :o
Har nu börjat nämna dina invertereskapader pÃ¥ jobbet m.m.. :|   

Hur mycket sämre COP får man på en 1155 med 1500L tank, vs 1255 utan tank?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2019, 05:48:44 »
Hur felsöker du det? Börjar med att byta billiga delar innan du rycker invertern eller går du direkt på den huvudmisstänkta?

// Magnus
Först kollar man så att alla faser har spänning, sen provbyter jag busterkortet 8det som kommunicerar med inverter) och funkar inte det, så byter jag inverter, och den har alltid startat efterpå. kollegan har varit med om ett trasigt busterkort, för mig har det alltid varit invertern. Sen har du dioder på invertern också, tror de kan lysa rött, gult och grönt.

Börjar dock se ett samband med dessa trasiga invertrar, det är väldigt sällan de är trasigt i tätbebyggda områden, de flesta som är bytt när jag tänker efter, är ute i mindre byar, någon mil från störra orter, och där kan de ha spänningsdippar/toppar, och det knäcker både inverter, men även kretskort. Men visst fortfarande för känsligt, om det går sönder för en spänningsspik.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2019, 07:10:23 »
Först kollar man så att alla faser har spänning, sen provbyter jag busterkortet 8det som kommunicerar med inverter) och funkar inte det, så byter jag inverter, och den har alltid startat efterpå. kollegan har varit med om ett trasigt busterkort, för mig har det alltid varit invertern. Sen har du dioder på invertern också, tror de kan lysa rött, gult och grönt.

Börjar dock se ett samband med dessa trasiga invertrar, det är väldigt sällan de är trasigt i tätbebyggda områden, de flesta som är bytt när jag tänker efter, är ute i mindre byar, någon mil från störra orter, och där kan de ha spänningsdippar/toppar, och det knäcker både inverter, men även kretskort. Men visst fortfarande för känsligt, om det går sönder för en spänningsspik.

Intressant observation!

Skulle du vÃ¥ga pÃ¥stÃ¥ att de som har pajad inverter pÃ¥ landsbyggden generellt sett ocksÃ¥ har vedklyv/hiss/el-logosol/elverk? ;) 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2019, 10:48:38 »
Först kollar man så att alla faser har spänning, sen provbyter jag busterkortet 8det som kommunicerar med inverter) och funkar inte det, så byter jag inverter, och den har alltid startat efterpå. kollegan har varit med om ett trasigt busterkort, för mig har det alltid varit invertern. Sen har du dioder på invertern också, tror de kan lysa rött, gult och grönt.

Börjar dock se ett samband med dessa trasiga invertrar, det är väldigt sällan de är trasigt i tätbebyggda områden, de flesta som är bytt när jag tänker efter, är ute i mindre byar, någon mil från störra orter, och där kan de ha spänningsdippar/toppar, och det knäcker både inverter, men även kretskort. Men visst fortfarande för känsligt, om det går sönder för en spänningsspik.

Tror att du nog har rätt.
Jag ska ju installera BVP i fritidshuset och väljer bort invertern just för att huset ligger i slutet av elledningarna.
Vid åskväder så blir spikarna i elnätet betydligt värre ju längre ut i ledningarna man är.
Kommer även stoppa in överspänningsskydd mot åska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2019, 13:57:36 »
Det är väl allmänt känt att invertern iallafall i föregångaren 1150/1250 har en tendens att packa ihop när det blir strömavbrott? Hur stor skillnad är det på den i 1155/1255?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad tomasbjork

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2019, 16:46:03 »
Enligt insider är det oftast inget hårdvarufel utan mjukvarufel men dom måste ta in dom till Nibe för att kunna nollställa dom. Spelar ju iofs ingen roll för det är ju dåligt vilket som. Bara lite info.
F1155-12, VPB200, 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2+82m2 källare med radiatorer. 75m2 nybyggt garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/Ã¥r cirka.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2019, 18:21:03 »
Intressant, då låter det som att lämplig mjukvara från tillverkaren (danfoss?) borde kunna lösa problemet på plats och med en liten insats? Eller att NIBE tar fram en mjukvara som kan göra reset direkt från styrdatorn.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2019, 18:52:46 »
I farsans 1255-16 byttes tre kort sist. Då körde den igång? Han bor på glesbyggd men har ca 200m till transformatorn.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2019, 19:45:00 »
Det verkar vara ganska vanligt med spänningsspikar/strömspikar mot slutet av ledningar ja, var på en vp som en kollega hade bytt grundkort på, dagen efter fick jag åka ut och felsöka, den hade sprängt kondensatorer på kortet, så den hade fått spänningsspikar igen, bad husägaren kolla upp elen i huset, och visade sig till slut att när elvärmen i garaget slog av, fick han elspikar som dödade korten, han fick hjälp att fixa till det, och vi bytte kort, sen dess har det varit tyst. Var även hos en äldre vedeldande farbror, som hade fått grundkort och ett tillbehörskort för vedeldning sönderskjutet av åskan, och han bodde också långt ut på vishan, kunde dock hjälpa honom provisoriskt med hjälp av lite fulknep. Men mycket vanligt med trasiga kretskort, och invertrar på landsbygden, ändå trist att det är sp känsligt.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2019, 20:00:12 »
Det verkar vara väldigt mkt konstiga fel med invertrar,  kanske ändÃ¥ är säkrast att välja en vanlig on off :-\

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2019, 19:26:19 »
I dagsläget hade jag valt en onoff,  känns ännu för osäkert, vet ej varför dessa 3 fas invertrar är sÃ¥ känsliga, 750 har ju funnits länge, lika väl inverter pÃ¥ luft/luft

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2019, 05:40:05 »
Jag tror inte att det har något att göra med 1 fas mot 3 fas.
Se vÃ¥r kommersiella sida, nästan bara 3 fas invertrar och inga problem. LikasÃ¥ vÃ¥r bergvärme, även den 3 fas och inga problem. En av forummedlemmarna fick en Ã¥sksmäll rakt in i kÃ¥ken och merparten av elförbrukarna i huset tog stryk men inte värmepumpens inverter.  Det ser mer ut som om invertern pÃ¥ 1255 är dÃ¥ligt konstruerad.

Med vänlig hälsning
D

I dagsläget hade jag valt en onoff,  känns ännu för osäkert, vet ej varför dessa 3 fas invertrar är sÃ¥ känsliga, 750 har ju funnits länge, lika väl inverter pÃ¥ luft/luft

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2019, 05:53:24 »
Har varit lite inne på det också, vi är ju på daikin ibland också, även om det är sällan, men där har jag endast stött på trasiga fläktar (gammal altherma) och e7 62 klumpen på köldbärarkabeln, samt en flödesvakt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!